22.08.2012 в 19:47:49

avmal написал : Вы про кого? Если про меня, то ничего не ставлю. Слышали про сапожника без сапог? Не потому, что я заказчиков раскручиваю, а потому, что уважаю их - они тратят только свои деньги, а не мои. Они тратят денгьи только за мой труд.

Это все тайный шифр?) Уважаемый, если хотите что-то конкретно сказать - говорите:clapping Я не понял что вы имеете ввиду.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.08.2012 в 20:14:27

На освещения тоже установите УЗО на 30мА.Кухня УЗО 40А30мА,установите под ним АВ16А-линия на духовку,АВ16А-линия чайник,микроволновка.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.08.2012 в 20:20:16

Узо 25А,если еще не купили покупайте на 40А30мА-на перспективу:)

0
Алекс_777
Алекс_777
Новичок

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

22.08.2012 в 20:36:08

avmal написал : Если в Москве, то я бы про такого сказал, что он себя не любит. Если в Каменец-Подольске, то у вас свои автоматы имеются.

На свет 4 автомата не будет узо .1 узо на ванну, одно узо на 5 груп розеток, одно общее узо селективное И надо правда же еще одно узо на гараж.Это економ вариант по узо Щиток взял с запасом,если будет неудобно на одном узо то добавиться.Это итак у нас космос.Я когда зашел в магазин и сказал ,что надо узотип А не АС, так они про такую характеристику даже не слышали.У нас есть китайские узо в три раза дешевле но на украинском форуме их не хвалят.

0
Алекс_777
Алекс_777
Новичок

Регистрация: 27.08.2011

Киев

Сообщений: 26

22.08.2012 в 20:44:33

[.Есть до 4,5кА , до 6кА, до 10кА.С этим начинаю немного понимать но там надо знать длину линии до ТП и сечение провода и там есть какаято формула.Пока это мне очень туго дается.[/QUOTE] Кто может подсказать с какой характеристикой выше надо выбирать узо.

0
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Новичок

Регистрация: 23.07.2012

Хабаровск

Сообщений: 70

27.08.2012 в 02:22:35

дружба написал : У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А. ...

Cs-Cs написал :

  1. Вводной автомат и противопожарное УЗО должны находиться в этажном щите. Они защищают не начинку щитка, а тот самый вводной кабель, который до щитка и идёт. Иначе в них смысла нету.

Судя по всему-косяк ,при подборе номинала автомата в этажном щите на выделенную линию 2,5 мм2 ?

0
Вложение
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

27.08.2012 в 08:44:28

Cs-Cs написал : Ну и автоматы можно поставить категории B. УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:

а эти специальные гребенки ( двуполюсные ) есть только на АББ и на Легранд ? возмжно их к другим фИрмам прилепить? или есть у других фирм такие?