Всем сдрасте! Вот такой вопрос коллективному разуму: 1. есть внутридомовое наполное отопление со своим смесительным и циркуляционным узлом, 2. есть два дополнительных контура уличного подогрева - лестница главного входа и патио с лестницей. Вопрос можно ли подключить уличный подогрев к внутридомовому коллектору напольного подогрева, при условии замены теплоносителя на незамерзающий??? Жалко на 4 трубки городить теплообменник дополнительный, смесительный узел и насос :-(( Есть ли опыт подобный или это колхоз получитса??

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

16.08.2012 в 06:47:01

Вы будете топить улицу, и тогда траты на теплообменник смесительный узел и датчики которые надо установить со временем покажутся не такими уж и большими. Уличный подогрев автоматика включает при 0 градусов а при минус 3-4 отключает,так сказать не дает вам подскользнутся.