Подскажите пожалуйста оборудование и схему по СКУДУ.Две двери,два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения,две УКВК, и две КДЛ-ки.Все подключается к С2000 и Ориону.Сценарий-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5сек. что бы чел успел выйти,затем замок опять закрывается-если человек по каким то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку.Обычный охранный датчик не подходит как не подходит и Астра-531(шторка) так как не выключаются автоматически после сработки.
6073209 написал :
.Обычный охранный датчик не подходит как не подходит и Астра-531(шторка) так как не выключаются автоматически после сработки.
А он и не включается автоматически. Извещатель при тревожной сработке размыкает или замыкает реле, вот и всё и что значит не выключается автоматически? Просто реле восстанавливает своё нормальное состояние. Просто вам это нужно строить на С2000-4. Если интересно -стучитесь в skype: garik19-61.
legith написал :
А он и не включается автоматически. Извещатель при тревожной сработке размыкает или замыкает реле, вот и всё и что значит не выключается автоматически? Просто реле восстанавливает своё нормальное состояние. Просто вам это нужно строить на С2000-4. Если интересно -стучитесь в skype: garik19-61.
может я не корректно выразился:confused:
пока человек в зоне сработки датчика-реле дает тревогу.кнопка не работает.
построенно вроде на КД С2000 АЦДР.425723.001 РЭ/С2000/ОРИОН:o
я бы наверно бы применил между датчиком и входом в прибор что-то типа ждущего мультивибратора (одновибратора) - человек появился в зоне датчика - реле датчика в тревогу (держится несколько секунд), а одновибратор по сработке этого реле выдает короткий импульс (например 1 сек).... который уже отправляет сигнал на открытие на вход для кнопки например. По стоимости компонентов смешно получается. Только надо подумать над временными промежутками.
а можно и на С2000-4 ...только правильно запрограммировать реакции реле.
ну) да..если не сталкивались...теорию долго разбирать. Могу схемку накидать, но только в среду. Скоро на поезд,в дорогу. На словах выглядит так:
реле датчика подключено на вход одновибратора - при сработке реле, ждущий мвбр ))) запускается - выдает одиночный короткий импульс - этот импульс управляет своим реле (например) - которое уже подключено к входу для кнопки в прибор. После одиночного импульса - ждущий мвбр - ждет следующей сработки реле датчика.
там только наоборот удлиняют импульс, а вам его надо укорачивать. Зависит от номиналов компонентов, которые задают время импульса. ну и входную цепь таймера чуть по другому сделать.
Вообщем вроде есть два решения по датчикамCAME DIR 10 или PM1.Вот теперь вопрос-как это увязать по подключению к другим приборам и Ориону?Там везде релюшки помоему разные-есть нормально замкнутые и есть нормально разомкнутые.......
Сценарий написан про выход.А на вход будет обычный считыватель
Уточнения=-на вход считыватель(не установленны нет тех.задания по всему зданию)
-на выходе-фотоэлемент(сейчас установленна Астра-531 СМ)-подошел к двери и замок разблокировался.
-человек подходит к двери и замок автоматически срабатывает на открытие-замок открыт скажем 3-5 сек. если человек по каким-то причинам задержался он может открыть дверь нажав кнопку.
Установленно-два электрозамка,две кнопки открытия,два датчика движения=Астра-531 СМ,две УКВК, и две КДЛ-ки=Болид
==============================================
Проблема.
-Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел выходит=очень быстро надо идти
-Человек направляется к двери/срабатывает датчик/замок срабатывает на открытие/чел задержался/нажал на кнопу и не выходит=ждать приходиться долго-Человек должен дождаться стоя ровно на месте отключения датчика и только после этого кнопка на открытие замка срабатывает(ошибко подключения?)
Ввроде есть три решения по датчикам CAME DIR 10 или PM1.и наконец самое простое с одного из форумов-Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд.
-Подскажите пожалуйста оборудование и схему подключения каждой точки.
-Два электрозамка, две кнопки открытия-КАКИЕ должны быть?
-Как это увязать по подключению к другим приборам и Ориону?Там везде релюшки помоему разные-есть нормально замкнутые и есть нормально разомкнутые.......
P.S.Давайте только пж не умничать-ну хочет так Заказчик и все.