Вот ТЗ от Заказчика

Задача: обеспечить автоматическое открытие замка двери при приближении человека к выходу

Дано: контроллер С2000 магнитный замок считыватель бесконтактных карт с внешней стороны двери кнопка выхода с внутренней стороны двери датчик Астра-531 (штора) на внутреннем проеме двери

выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки

Проблемы:

  1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция
  2. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
    • датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута
    • через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)
    • теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки

Замечания:

  • Подключение датчиков/кнопок в обход контроллера (напрямую к замку) недопустимо, так как необходима фиксация факта открытия двери в системе контроля доступа.
  • Возможна замена датчика на другую модель, важна область реакции не более 2 метров от порога двери
  • Недопустима сработка датчика на объекты снаружи (особенно в случае применения аналогичной схемы на стеклянных дверях)
  • Схема работы системы не должна затрагивать работоспособность считывателя с внешней стороны двери
0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:12:08

6073209 написал : выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери

В датчике же реле нормально замкнутое. а кнопка какая? У вас размыканием входной цепи управляется контроллер?

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:21:36

6073209 написал : Ну а что бы взвести датчик достаточно его обресетить по питанию - подключаете питание через реле, которое управляется тем же скриптом и при срабатывании датчика снимаете с него питание на ...цать секунд.

Не вариант - так как " ...подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти в дежурный режим (индикатор выключится)"

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:26:32

CAME DIR 10 - идеально бы подошел, получится у вас его вписать в интерьер? например 0,5-1м от двери на противоположных стенках. Расстояние между стенками позволяет его ставить? По PM1 ничего сказать не могу.

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:35:35

6073209 написал :

  1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция

Или поставьте датчик, который чуть чуть дальше смотрит, а не только в проем двери.

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:38:42

6073209 написал :

  1. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
    • датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута
    • через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)
    • теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки

Решение проблемы я уже вам озвучивал выше. Могу даже вам этот модуль сделать. Это уже отдельный разговор.

Либо ставим DIR10 - и никаких проблем.

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:40:50

Def461..не знаете датчики которые работают как DIR10 (без всяких задержек) ? только поэстетичнее.. ))

0
Def461
Def461
Эксперт

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

30.08.2012 в 12:54:39

Только комбинированные, IR+Wave

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 13:05:26

Например у Астры-531 - время тревоги (размыкания реле) - 4 сек, а возьмем к примеру датчик SWAN-1000 - время тревоги 2 сек(+-).

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 13:27:45

Есть датчики движения Gira
http://gira-krasnodar.ru/datchiki_dvizheniya например серия Komfort. У них есть режим - время сработки 0,5 сек.

0
legith
legith
Новичок

Регистрация: 25.11.2010

Обнинск

Сообщений: 46

31.08.2012 в 07:26:12

У вас в С2000-2 есть время управления реле, т.е. вы можете настроить время открытия замка, а датчик на открытие лучше взять типа "штора".