Аватар пользователя
viders-pro

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:35:35

6073209 написал :

  1. Датчик срабатывает с опозданием, через 1-2 секунды после подхода человека, необходима мгновенная реакция

Или поставьте датчик, который чуть чуть дальше смотрит, а не только в проем двери.

0
Аватар пользователя
viders-pro

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:38:42

6073209 написал :

  1. В случае если после открытия двери человек не выходит из зоны реакции датчика происходит следующее:
    • датчик находится в состоянии сработки, цепь кнопки замкнута
    • через 3 секунды после открытия двери контроллер закрывает замок по таймеру (независимо от состояния кнопки)
    • теперь дверь закрыта, датчик в состоянии сработки и цепь кнопки замкнута, таким образом из помещения невозможно выйти так как кнопка уже не работает. единственный путь - отойти от двери пока датчик не потеряет объект и подойти снова Необходимо адекватное действие датчика, не блокирующее работу кнопки

Решение проблемы я уже вам озвучивал выше. Могу даже вам этот модуль сделать. Это уже отдельный разговор.

Либо ставим DIR10 - и никаких проблем.

0
Аватар пользователя
viders-pro

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 12:40:50

Def461..не знаете датчики которые работают как DIR10 (без всяких задержек) ? только поэстетичнее.. ))

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

30.08.2012 в 12:54:39

Только комбинированные, IR+Wave

0
Аватар пользователя
viders-pro

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 13:05:26

Например у Астры-531 - время тревоги (размыкания реле) - 4 сек, а возьмем к примеру датчик SWAN-1000 - время тревоги 2 сек(+-).

0
Аватар пользователя
viders-pro

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

30.08.2012 в 13:27:45

Есть датчики движения Gira
http://gira-krasnodar.ru/datchiki_dvizheniya например серия Komfort. У них есть режим - время сработки 0,5 сек.

0
Аватар пользователя
legith

Местный

Регистрация: 25.11.2010

Обнинск

Сообщений: 46

31.08.2012 в 07:26:12

У вас в С2000-2 есть время управления реле, т.е. вы можете настроить время открытия замка, а датчик на открытие лучше взять типа "штора".

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

03.09.2012 в 10:48:32

6073209 написал : выходы датчика подключены параллельно контактам кнопки выхода кнопка выхода подключена к контроллеру двери контроллер имеет только одну пару контактов для кнопки

Варианты:

  • Контроллер с2000-2 имеет две пары контактов для кнопок. Спокойно разводите ИК-датчик на одну пару, кнопку - на другую. Но пропадает половинка контроллера.
  • Контроллер с2000-2 хоть и имеет в инструкции очень красивые схемы подключения кнопок с оконечными резисторами фактически работает в любом случае - и если кнопка будет нормально замкнутая, и если кнопка будет нормально разомкнутая. Таким образом, в цепи могут быть установлены 2 датчика - один НО, второй НЗ. Нормально замкнутый будет иметь безусловный приоритет перед нормально открытым.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу