Аватар пользователя
fhomeru

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Томск

Сообщений: 5

20.08.2012 в 13:24:59

Привет всем . Господа Эксперты, помогите пожалуйста правильно решить задачку с вентиляцией ? Думаю тема интересна не только мне, по крайней мере у нас в городе, так "обустраивают" квартиры не редко :)

Исходные данные: Сибирь. Панельный дом 10эт. Этаж 9ый. Площадь квартиры 64м2. Высота потолков 2.64м. В спальне и гостинной имеются приточные клапана КИВ-125 (ihe.ru/klapan_kiv125.html) от застройщика. Окна пластик.

Планы: Кухня станет спальней для взрослых. В гостинной по стене граничащей с ванной расположится кухонный гарнитур (а-ля кухня студия). Балкон станет частью гостинной, просто уберется рама оконно-дверная (естественно утепление, установка пластиковых окон вместо имеющихся алюминиевых с одним стеклом). Приточный клапан в гостинной потеряет свою актуальность естественно. В ванной будет установлена душевой уголок.

Задачи:

  1. Организация вытяжки в новоявленной "кухне".
  2. В ванной соответственно хотелось установить принудительный вентилятор с датчиком влажности
  3. В туалете тоже нада чтото принудительное думаю.
  4. В общем, что еще должно быть, чтобы была нормальная циркуляция воздуха в квартире? (если это возможно, обойтись без крупногабаритных приточных систем :)... )

    Если это не трудно подскажите как выполнить эти задачи, каким оборудованием (фирма, модель). Раньше не сталкивался с вентиляцией, максимум с обычным вент. вставил в вытяжное отверстие и всё .

    PS: В ванной и туалете планировался натяжной или подвесной потолок, но опускать слишком низко не хочется. Отсюда не очень хотелось пользоваться круглыми толстыми вент. трубами. Так как клапан в гостинной потеряет свою актуальность, подумывал о подобной приточке (air-box.ru/products/) на окна в лоджии, но не доконца еще разобрался стоит ли в сибири такое ставить. Вход в шахту в туалете думаю можно несколько расширить по высоте если нужно завести 2 разных воздуховода ?
    Если вводных данных мало )), пните (не сильно) я добавлю ). Еще такой момент. Приточный клапан КИВ-125 простоял зиму. Что можно сказать, воздух зимой конечно заходит холодный. Обмерзаний клапана не замечено в общем то. Но он сразу опускался вниз к полу. Не получится ли так, что при установке принудительной системы вытяжки холодный воздух будет проходить дальше в комнату а не сразу вниз как раньше :)? Каламбур конечно , но думаю мысль понятна .

0
Вложение
Аватар пользователя
fhomeru

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Томск

Сообщений: 5

21.08.2012 в 17:51:19

Неожиданно тихо:):(

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.08.2012 в 08:45:48

fhomeru написал : Сибирь. Панельный дом 10эт. Этаж 9ый. Площадь квартиры 64м2. Высота потолков 2.64м. В спальне и гостинной имеются приточные клапана КИВ-125 (ihe.ru/klapan_kiv125.html) от застройщика. Окна пластик.

По-хорошему бы стоило перенести клапан на фасадную стену или что либо поставить на окна.... Но решать Вам, т.к. Вы уже испытали на себе "что это такое и с чем их едят..."

fhomeru написал : Кухня станет спальней для взрослых......

По-хорошему, и здесь приток нужен.

fhomeru написал :

  1. Организация вытяжки в новоявленной "кухне".

Подсоединять к "родному" каналу и, обязательно, с вентилятором с с производительностью не выше нормируемой. Иначе,толком работать не будет ...

fhomeru написал :

  1. В ванной соответственно хотелось установить принудительный вентилятор с датчиком влажности
  2. В туалете тоже нада чтото принудительное думаю.

Да, на здоровье .... Только есть ли смысл заморачиваться при условии того что и сейчас каналы естественной вентиляции работают

fhomeru написал : Отсюда не очень хотелось пользоваться круглыми толстыми вент. трубами.

;) :) Вспомните сказку про попа и скорняка, когда поп заказывал пошив шапки. Начиналось все с одной и закончилось, если не ошибаюсь, двенадцатью из одного и того же куска меха. А чем закончилось, надеюсь вспомните. Так и здесь. Не хотите применить воздуховоды какие положено ... - "на здоровье", не делайте, уменьшайте .... Только потом не задавайте вопрос - "Почему все это не работает ....", т.к. не просто так все это такое "ломовое" делается ....

fhomeru написал : но не доконца еще разобрался стоит ли в сибири такое ставить.

Вот на этот вопрос Вы должны ответить сами. "Семь человек - семь мнений...".

fhomeru написал : Не получится ли так, что при установке принудительной системы вытяжки холодный воздух будет проходить дальше в комнату а не сразу вниз как раньше ?

Получится ..... Почему и написал про надобность установки вентиляторов в с/у и ванную

fhomeru написал : Каламбур конечно

вс ОК !!! ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
fhomeru

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Томск

Сообщений: 5

22.08.2012 в 11:01:18

Ким написал : По-хорошему, и здесь приток нужен.

Тут (в будущей спальне) наверно приток не сложен или клапан на окно который ставится или просто через щель под дверью пусть забырает воздух наверно ? :)

Ким написал : Подсоединять к "родному" каналу и, обязательно, с вентилятором с с производительностью не выше нормируемой. Иначе,толком работать не будет ...

Что значит к "родному" ? Тянуть в "будущую спальню" чтоли ?:) Я подумывал опять же пластиковыми прямоугольными протянуть по потолку ванны в туалет к отверстию естественной вентиляции. Если его расширить по высоте )), то туда же можно наверно завести и прямоуг канал, из туалета ванной (я так думаю))...)

Ким написал : Да, на здоровье .... Только есть ли смысл заморачиваться при условии того что и сейчас каналы естественной вентиляции работают

В ванной как раз точно не хватает вентиляции естественной, особенно после включения душа. Долго стоит потом влажность, прям чувствуется. Искал Бытовой мультиканальник небольшой нашел только у фирмы Blauberg но эти модели не нашел в продаже у нас. rus.blaubergventilatoren.de/products/mono-pipe-exhaust-ventilation/ из этой серии.

Ким написал : ;) :) Вспомните сказку про попа и скорняка, когда поп заказывал пошив шапки. Начиналось все с одной и закончилось, если не ошибаюсь, двенадцатью из одного и того же куска меха. А чем закончилось, надеюсь вспомните. Так и здесь. Не хотите применить воздуховоды какие положено ... - "на здоровье", не делайте, уменьшайте .... Только потом не задавайте вопрос - "Почему все это не работает ....", т.к. не просто так все это такое "ломовое" делается ....

Я имел в виду заменить пластиковыми каналами прямоугольного сечения :) а-ля 110х50 или х60

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.08.2012 в 14:13:28

fhomeru написал : наверно приток не сложен или клапан на окно

правильно

fhomeru написал : Тянуть в "будущую спальню" чтоли ?

Да

fhomeru написал : Я подумывал опять же пластиковыми прямоугольными протянуть по потолку ванны в туалет к отверстию естественной вентиляции.

И назначение стояка другое, да и валить все в одно место - нельзя ...

fhomeru написал : Искал Бытовой мультиканальник ....

Да,любой вентилятор и выносной гигростат поставите и расключаете

fhomeru написал : Я имел в виду заменить пластиковыми каналами прямоугольного сечения а-ля 110х50 или х60

Я о том же. Если, грубо, у Вас в стене канал 140х140 и Вы его меняете на 110х60 ..... Каналы по площади разные и по разном работать будут ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу