Все перегородки из кирпича (полкирпича толщиной). Эти перегородки не являются несущими. Дом монолитный, колонны и балки, есть в квартире одна стена из бетона толщиной 15 см, являющаяся диафрагмой (на плане не показана и в перепланировке не участвует). Перекрытия из пустотных плит. Фрагмент схемы квартиры:
Демонтируемые перегородки и участки перегородок:
Все отмеченные демонтируемые участки удаляются полностью, т.е. от пола до потолка(или до балки).
Возводимые перегородки:
Красным заштрихованным отмечены закладываемые кирпичом проемы 2 и 4, голубым – гипсокартон.
Вопрос, собственно, вот в чем. В перегородке (стенке) между комнатами 2 и 3 планируется проем шириной 94 см, но не стандартный П-образный проем высотой 210 см, а вот так
от пола до потолка. Затем верхняя часть будет закрыта гипсокартоном. Меня озадачил один знакомый, который вроде бы разбирается в строительстве, что таким образом разрушается «связка стены» с боковой стенкой, в данном случае, с колонной. Т.е. один бок стенки между комнатами 2 и 3 как бы висит в воздухе и это не есть гуд. Такая же ситуация и с перегородками, в которых расположены проемы 1-3 и 5. Насколько тяжелыми могут быть последствия, если оставить как есть? Или вместо ГКЛ использовать кирпич для надежности, а проем между комнатами 2 и 3 сделать П-образный с усилением уголками?