30.08.2012 в 19:40:43
Ребята не ругайтесь:) , а лучше прокомментируйте мой пост №40.Электрик сказал что медь она конечно хороший материал,но по сравнению с алюминием высокая сопротивляемость и счётчик больше наматывает когда используется в разводке медь,но я не думаю что там большая разница в киловаттах.:)
30.08.2012 в 19:47:10
ЬарБоС написал : в каком это 2001 году запретили алюминий?))))) издеваетесь или действительно так думаете???))
В тех зданиях, которые не успели сдать до первого января 2001 года, заставляли менять весь протянутый алюминий на медь - иначе не могли сдать в эксплуатацию.
ЬарБоС написал : 7 лет назад был алюминий в новостройке.
Значит "накрывали поляну" и сдача делалась задним числом. Мы же в России живём ...
30.08.2012 в 19:52:34
ЬарБоС написал : ПВС сам по себе неплохой провод и вполне сойдет для помещений.
ПВС сам по себе не предназначен для стационарного монтажа, поскольку у него назначение другое, а это противоречит нормативным требованиям.
ЬарБоС написал : 2 коммисии приходили и даже сказали, ребята-сделали супер, молодцы, даже бабла с хозяина не вымогали)))
Встречался я с такими "комиссиями", а в последнее время всё чаще и чаще - ни одного полноценного грамотного специалиста.
30.08.2012 в 20:00:36
avmal написал : В тех зданиях, которые не успели сдать до первого января 2001 года, заставляли менять весь протянутый алюминий на медь - иначе не могли сдать в эксплуатацию.
О как, не знал... думал/слышал тупо просто "доделывали" ... хотя это не исключает
avmal написал : поляну
30.08.2012 в 20:07:14
avmal,то есть Вы умный, в чем я конечно не сомневаюсь, а все остальные в коммиссиях дураки неотесанные, так понимать?))):o
30.08.2012 в 20:08:21
да, может и реально долгострой, доделывали, накрывали поляну, девочек в сауну)))) кто знает, но было такое как написал))
Ок, по нормативам я не спорю, но.. вот теперь по логике мне обьясните и давайте без снипов и нормативов, почему чисто логически ПВС нельзя класть в штробы?))))..мне будет очень интересно узнать.
30.08.2012 в 20:10:44
ЬарБоС написал : но было такое как написал))
А разве хоть кто то в этом засомневался?
30.08.2012 в 20:11:05
haramamburu написал : это не исключает
У нас практически всё через поляну делается. Делал монтаж в "Ермаке", всё время под гнётом сдадим-не сдадим ходил - всё-таки по проекту Церетели ... Приехала "комиссия" во главе с архитектором на накрытую поляну и даже ничего не смотрели, но к утру все в лёжку были.
30.08.2012 в 20:18:00
Chevron написал : медь она конечно хороший материал,но по сравнению с алюминием высокая сопротивляемость и счётчик больше наматывает когда используется в разводке медь,но я не думаю что там большая разница в киловаттах.
Этого *****мастера нужно послать на *** и гнать в шею! С чего бы это проводимость у меди меньше чем у алюминия? Наоборот, проводимость алюминия составляет 62% от проводимости меди, поэтому и сечени для алюминия берут на ступень выше (медь 1.5 мм.кв = алюминий 2.5мм.кв и т.д). Счетчик больше наматывает? Это какой пи***** это придумал? Кабель что, дополнительную мощность к электроприбору добавляет чтоли?
30.08.2012 в 20:27:56
ЬарБоС написал : avmal,то есть Вы умный, в чем я конечно не сомневаюсь, а все остальные в коммиссиях дураки неотесанные, так понимать?)))
Где я такое написал или даже предположил? Если человек не профессионал в определённой области, то это не значит, что он "дурак неотёсанный". Просто каждый должен заниматься тем делом, которое лучше всего знает, а сегодня это наблюдается всё реже и реже. Это относится и к составам "комиссий".
30.08.2012 в 20:31:43
Avmal,вас как уважаемого человека на форуме я знаю давно,поэтому мне бы хотелось от вас услышать совета по поводу моего поста №40!
30.08.2012 в 20:48:54
Chevron написал : .Электрик сказал что медь она конечно хороший материал,но по сравнению с алюминием высокая сопротивляемость
Это просто пестня какая-то!!! По поводу поста №40, то я б использовал вместо ваг клемник какой хороший, или орех. Естественно с доступом.
30.08.2012 в 20:49:36
Chevron написал : Электрик сказал что медь она конечно хороший материал,но по сравнению с алюминием высокая сопротивляемость и счётчик больше наматывает когда используется в разводке медь,но я не думаю что там большая разница в киловаттах.
у вас там травы урожай похоже неплохой был
30.08.2012 в 20:52:48
Russo написал : у вас там травы урожай похоже неплохой был
Даааа, там оно так.
30.08.2012 в 20:54:21
ЬарБоС написал : Threepwood,вот а теперь глядите, Вы пишете по правилам и тд и тп...но есть свой мозг ведь, которым ВЫ должны понимать, что ПВС сам по себе неплохой провод и вполне сойдет для помещений..я к тому, что в Гольяново з года назад я делал квартиру, ну и соответсвенно мы делали электрику, и вот по техническому заданию из проектного бюро,и очень известного бюро, так как хозяин сам работал у Чубайса, уточняю, в этом плане был ПВС и я его монтировал, и все приняли, 2 коммисии приходили и даже сказали, ребята-сделали супер, молодцы, даже бабла с хозяина не вымогали))) ПВС по полу пускали под стяжкой, в бетоне в штробе...:o
Ага, есть свой мозг. и свой мозг вполне однозначно подсказывает мне, что провод и кабель надо использовать по назначению. и что если производитель пишет "срок службы 10 лет", то не надо этот провод прятать в стяжку на полвека.
то, что комиссии у нас работают по принципу поляны - исключительно печальный факт. который, впрочем, не оправдывает бракоделие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.