Vladimir_Vas написал :
Это неправильно. Розетку в ванную и на стиральную машину надо делать через отдельные диффавтоматы на 16А\10 мА. То же касается и посудомойки, если она есть. У себя я и котел запитал через отдельный дифф, поскольку зимой он является очень критичным потребителем и не должен зависеть от других потребителей.
Остальное правильно. То, что делаете сами - правильно. Как дилетант-самоучка рекомендую не экономить на шинках для внутрищиткового монтажа. Они хоть и стоят недешево, но лучше их поставить.
у меня по схеме стиралка теплый пол в ванной и одна розетка в кухне туда хотел в будущем запитать и духовку и посудомойку в один УЗО как посоветовали ребята с этого поста а из резеток в ванной еще одна для бритвы это в другую группу было но пока не поздно перенесу. Опять озодачили все таки диф или УЗО?
значит выбирать будем одно из этих фирм: Legrand, Schneider Electric, ABB. спасибо большое всем.