06.09.2012 в 15:07:55
#3296759
Добрый день! Планирую поменять ввод, щиток, и проводку в своей квартире. Лестничный щиток (по моим понятиям) в плачевном состоянии, надеюсь очень на его модернизацию, а пока набросал, опираясь на похожие темы форума, схему квартирного щитка, надеюсь с вашей помощью устранить ошибки. Счетчик стоит в щитке на лестничной клетке (там и останется), ввод планируется 3*6 кв.медь...
Спасибо!
06.09.2012 в 15:18:19
#3296771
УЗО на бойлер, розетку и стиралку в ванной надо на 10 мА ставить. При разводке под эту схему ставить соответствующее автоматам сечение проводов. Возможно, количество УЗО для двушки - избыточно, можно попарно объединить
07.09.2012 в 08:46:20
#3298162
Хотел собрать щиток на ну УЗО и автоматах производителей Legrand, ABB или SchneiderElectric, но у них УЗО с 10мА только на 16А (у SchneiderElectric есть на 25А). Тогда если бойлер повесить отдельно на УЗО с автоматом и "попарно объединить", то получиться что-то вроде этого ...
11.09.2012 в 11:25:03
#3306147
Может быть вот так?!
11.09.2012 в 13:29:17
#3306342
serj12, спасибо за замечания. Перечертил схему.
С дифф. автоматами устраивает побольше. Вроде как все помещается в бокс на 24(28)мест... Единственное только пока не встречал автомат 25A 10mA бредовых производителей... и вроде как во влажных помещениях надо ставить автоматику с 10mA (бойлер в сан.узле)?
11.09.2012 в 13:42:26
#3306358
s1im написал : пока не встречал автомат 25A 10mA бредовых производителей...
И я не встречал...А УЗО на 25А10мА у Шнайдера надыбал...
s1im написал : вроде как во влажных помещениях надо ставить автоматику с 10mA (бойлер в сан.узле)?
Вроде как -точно подмечено.Если у Вас будет бойлер
s1im написал : бредовых производителей
он так начнёт щёлкать узошкой.А вот у бреНдового - под вопросом нужно ему Ваши 10мА.
И это пройдёт ...
11.09.2012 в 13:43:21
#3306359
А сплиты напрямую?
И это пройдёт ...
11.09.2012 в 14:09:09
#3306395
)) serj12, да имел ввиду УЗО 25А10мА. Т.е. накопительный водонагреватель в отличие от стиральной машины можно повесить на 10mA? Да сплиты без УЗО
11.09.2012 в 15:39:54
#3306565
s1im написал : Т.е. накопительный водонагреватель в отличие от стиральной машины можно повесить на 10mA?
Можно,но смысла нет.30 мА достаточно.
И это пройдёт ...
28.05.2013 в 17:35:48
#3844922
Здравствуйте, ребят не нашел более подходящей темы, возможно кинете ссылку. Однокомнатная хрущевка, последний этаж, летом в выходные вообще невозможно ничего сделать - давление падает. Хочу повесить водонагреватель с баком в ванную, кто-нибудь этим занимался?
Трубы п\п не пробелма мне кажется подвести - мне нужны специализации по местам и проводке(схему проводки, УЗО и прочее нашел уже в этой теме), т.е куда повесить бойлер чтобы было безопасно и прочее прочее.
28.05.2013 в 19:22:14
#3845093
Гораздо лучше, проще и дешевле поставить повысительный насос на вводе. Например Grundfos
28.05.2013 в 20:25:44
#3845186
ksiman Читал об этих штуках, правда рекламные буклеты - а если совсем маленького давление, как они помогают?
28.05.2013 в 21:15:08
#3845296
А не пробовали решить проблему системным путём? Не пора ли водопровод в вашем доме менять? Сколько ему лет? Нормативный срок службы - 30 лет.
28.05.2013 в 21:30:09
#3845338
midiar написал : ksiman Читал об этих штуках, правда рекламные буклеты - а если совсем маленького давление, как они помогают?
Этот насос самотёк поднимает до приемлемого для работы газовой колонки :)
29.05.2013 в 09:45:57
#3846227
Я вот одного не пойму,если провод 2.5 мм2,то почему на всех схемах щитов автоматы на 16А или 25А...много споров на тему,какой автомат ставить 16А или 25А,но почему никто не ставит автоматы на 20А?
29.05.2013 в 10:17:04
#3846272
Какие споры? 20А ставить можно, если нет оконечных розеток на 16А :) 25А на 2,5мм ставить крайне нежелательно
29.05.2013 в 14:00:20
#3846678
Так что теперь на каждую розетку отдельный автомат и свой провод тянуть?Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?
29.05.2013 в 14:51:58
#3846773
Cthutq написал : Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?
Пылесос 2200Вт и утюг 1900Вт будут нормально работать на одной линии 16А, даже не сомневайтесь :)
29.05.2013 в 16:01:40
#3846885
Cthutq написал : Так что теперь на каждую розетку отдельный автомат и свой провод тянуть?Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...
Характеристика стандартного автомата специально предусматривает довольно большую временную перегрузку. График есть в FAQ. Ни утюг, ни пылесос не работают часами непрерывно на номинальной мощности. Поэтому такой набор, скорее всего, будет нормально работать даже через автомат C10.
Cthutq написал : 25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?
Например, чтобы в один удлинитель не включали два масляных нагревателя по 2 киловатта. С гарантированным горением либо розетки, либо удлинителя через час-другой.
29.05.2013 в 16:26:31
#3846925
s1im,
29.05.2013 в 16:27:16
#3846927
ksiman написал : Какие споры? 20А ставить можно, если нет оконечных розеток на 16А
совецкие розетки на 6а живут как то под 16а автоматом но это неправильно :)
29.05.2013 в 17:05:38
#3846979
lob написал : совецкие розетки на 6а живут как то под 16а автоматом но это неправильно :)
Тогда была другая страна, другие правила, другое ПУЭ... Сейчас это не прокатывает.
30.05.2013 в 14:27:44
#3848590
Alexiy написал : А не пробовали решить проблему системным путём? Не пора ли водопровод в вашем доме менять? Сколько ему лет? Нормативный срок службы - 30 лет.
Ночью напор отличный, проблемы именно когда всем жильцам нужна вода