Аватар пользователя
s1im

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

06.09.2012 в 15:07:55

#3296759

Добрый день! Планирую поменять ввод, щиток, и проводку в своей квартире. Лестничный щиток (по моим понятиям) в плачевном состоянии, надеюсь очень на его модернизацию, а пока набросал, опираясь на похожие темы форума, схему квартирного щитка, надеюсь с вашей помощью устранить ошибки. Счетчик стоит в щитке на лестничной клетке (там и останется), ввод планируется 3*6 кв.медь...

Спасибо!

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.09.2012 в 15:18:19

#3296771

УЗО на бойлер, розетку и стиралку в ванной надо на 10 мА ставить. При разводке под эту схему ставить соответствующее автоматам сечение проводов. Возможно, количество УЗО для двушки - избыточно, можно попарно объединить

Аватар пользователя
s1im

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

07.09.2012 в 08:46:20

#3298162

Хотел собрать щиток на ну УЗО и автоматах производителей Legrand, ABB или SchneiderElectric, но у них УЗО с 10мА только на 16А (у SchneiderElectric есть на 25А). Тогда если бойлер повесить отдельно на УЗО с автоматом и "попарно объединить", то получиться что-то вроде этого ...

Аватар пользователя
s1im

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

11.09.2012 в 11:25:03

#3306147

Может быть вот так?!

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.09.2012 в 11:58:06

#3306196

s1im написал : Может быть вот так?!

Как - то так

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
s1im

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

11.09.2012 в 13:29:17

#3306342

serj12, спасибо за замечания. Перечертил схему.

С дифф. автоматами устраивает побольше. Вроде как все помещается в бокс на 24(28)мест... Единственное только пока не встречал автомат 25A 10mA бредовых производителей... и вроде как во влажных помещениях надо ставить автоматику с 10mA (бойлер в сан.узле)?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.09.2012 в 13:42:26

#3306358

s1im написал : пока не встречал автомат 25A 10mA бредовых производителей...

И я не встречал...А УЗО на 25А10мА у Шнайдера надыбал...

s1im написал : вроде как во влажных помещениях надо ставить автоматику с 10mA (бойлер в сан.узле)?

Вроде как -точно подмечено.Если у Вас будет бойлер

s1im написал : бредовых производителей

он так начнёт щёлкать узошкой.А вот у бреНдового - под вопросом нужно ему Ваши 10мА.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.09.2012 в 13:43:21

#3306359

А сплиты напрямую?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
s1im

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

11.09.2012 в 14:09:09

#3306395

)) serj12, да имел ввиду УЗО 25А10мА. Т.е. накопительный водонагреватель в отличие от стиральной машины можно повесить на 10mA? Да сплиты без УЗО

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.09.2012 в 15:39:54

#3306565

s1im написал : Т.е. накопительный водонагреватель в отличие от стиральной машины можно повесить на 10mA?

Можно,но смысла нет.30 мА достаточно.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

28.05.2013 в 17:35:48

#3844922

Здравствуйте, ребят не нашел более подходящей темы, возможно кинете ссылку. Однокомнатная хрущевка, последний этаж, летом в выходные вообще невозможно ничего сделать - давление падает. Хочу повесить водонагреватель с баком в ванную, кто-нибудь этим занимался?

Трубы п\п не пробелма мне кажется подвести - мне нужны специализации по местам и проводке(схему проводки, УЗО и прочее нашел уже в этой теме), т.е куда повесить бойлер чтобы было безопасно и прочее прочее.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 19:22:14

#3845093

Гораздо лучше, проще и дешевле поставить повысительный насос на вводе. Например Grundfos http://climat16.ru/catalog/termo/pumps/compact/

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

28.05.2013 в 20:25:44

#3845186

ksiman Читал об этих штуках, правда рекламные буклеты - а если совсем маленького давление, как они помогают?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.05.2013 в 21:15:08

#3845296

А не пробовали решить проблему системным путём? Не пора ли водопровод в вашем доме менять? Сколько ему лет? Нормативный срок службы - 30 лет.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 21:30:09

#3845338

midiar написал : ksiman Читал об этих штуках, правда рекламные буклеты - а если совсем маленького давление, как они помогают?

Этот насос самотёк поднимает до приемлемого для работы газовой колонки :)

Аватар пользователя
Cthutq

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Курск

Сообщений: 22

29.05.2013 в 09:45:57

#3846227

Я вот одного не пойму,если провод 2.5 мм2,то почему на всех схемах щитов автоматы на 16А или 25А...много споров на тему,какой автомат ставить 16А или 25А,но почему никто не ставит автоматы на 20А?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.05.2013 в 10:17:04

#3846272

Какие споры? 20А ставить можно, если нет оконечных розеток на 16А :) 25А на 2,5мм ставить крайне нежелательно

Аватар пользователя
Cthutq

Местный

Регистрация: 10.04.2012

Курск

Сообщений: 22

29.05.2013 в 14:00:20

#3846678

Так что теперь на каждую розетку отдельный автомат и свой провод тянуть?Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.05.2013 в 14:51:58

#3846773

Cthutq написал : Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?

Пылесос 2200Вт и утюг 1900Вт будут нормально работать на одной линии 16А, даже не сомневайтесь :)

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

29.05.2013 в 16:01:40

#3846885

Cthutq написал : Так что теперь на каждую розетку отдельный автомат и свой провод тянуть?Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...

Характеристика стандартного автомата специально предусматривает довольно большую временную перегрузку. График есть в FAQ. Ни утюг, ни пылесос не работают часами непрерывно на номинальной мощности. Поэтому такой набор, скорее всего, будет нормально работать даже через автомат C10.

Cthutq написал : 25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?

Например, чтобы в один удлинитель не включали два масляных нагревателя по 2 киловатта. С гарантированным горением либо розетки, либо удлинителя через час-другой.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.05.2013 в 16:26:31

#3846925

s1im,

  1. все узо на 40А, а то есть перегруженные, и 63А - оно слишком уж с запасом, и стоит рублей на 300-400 дороже. у вас же ввод на 32А, так что узо на 40А будут все защищены.
  2. так как "заземления" нет, все линии, кроме света, нужно под узо, включая сплиты и теплый пол (его - в особенности!)
  3. несмотря на это, везде нужно класть 3-жильный кабель, но "землю" не подключать

Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

29.05.2013 в 16:27:16

#3846927

ksiman написал : Какие споры? 20А ставить можно, если нет оконечных розеток на 16А

совецкие розетки на 6а живут как то под 16а автоматом но это неправильно :)

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.05.2013 в 17:05:38

#3846979

lob написал : совецкие розетки на 6а живут как то под 16а автоматом но это неправильно :)

Тогда была другая страна, другие правила, другое ПУЭ... Сейчас это не прокатывает.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

30.05.2013 в 14:27:44

#3848590

Alexiy написал : А не пробовали решить проблему системным путём? Не пора ли водопровод в вашем доме менять? Сколько ему лет? Нормативный срок службы - 30 лет.

Ночью напор отличный, проблемы именно когда всем жильцам нужна вода