04.02.2018 в 13:55:08
10-ка к УЗО, от УЗО к АВ 6-ка, 4-ка. Схему бы выложили - исходя из неё и советы будут поточнее...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 14:10:48
MaSeVi написал: 10-ка к УЗО, от УЗО к АВ 6-ка, 4-ка. Схему бы выложили - исходя из неё и советы будут поточнее...
MaSeVi, dokar , Спасибо! Примерно такая схема. То есть от вводного АВ к УЗМ и от УЗМ к группам УЗО 10 мм.кв; от УЗО к группам автоматов и к нуль шинкам 6 кв.мм? И все это ПуГВ, обжатый НШВИ.
04.02.2018 в 14:13:32
dpk422 написал: То есть от вводного АВ к УЗМ и от УЗМ к группам УЗО 10 мм.кв; от УЗО к группам автоматов и к нуль шинкам 6 кв.мм? И все это ПуГВ, обжатый НШВИ.
Почти да)). От 2-го УЗО тоже десятку можно. Последнее УЗО лишнее. Вообще можно всё "посадить" на 2-3 УЗО, если хотите сэкономить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 14:34:10
dokar написал: Нужно .
Да. так правильней...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 14:41:38
Благодарю за советы. Так и сделаю =) ну и на сером УЗО сэкономлю значит))
18.03.2018 в 23:47:14
Доброго времени суток всем! Неудобство монтажа одножильного провода - единственный недостаток перед многожильным? :)
19.03.2018 в 00:15:17
Lehandr, да, но неудобство - это не то слово. Особенно если задаться себе целью сделать аккуратно. А при сечении 10 - вообще весело.
20.03.2018 в 21:00:27
Lehandr написал: Неудобство монтажа одножильного провода - единственный недостаток перед многожильным?
Если речь именно про одножильные провода, то действительно неудобно... ибо придётся прокладывать три одножильных провода вместо одного трёхжильного кабеля... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.03.2018 в 16:08:05
Alexey_Spb написал: Особенно если задаться себе целью сделать аккуратно. А при сечении 10 - вообще весело.
Зависит от размеров щита.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2018 в 23:00:16
При прочих равных, зажать а зажиме автомата, для надежного контакта, лучше МОНОжилу или необжатую МНОГОжилу? Например как ввод шины (гребенки) проводом 6 или 10 кв мм.
21.03.2018 в 23:06:53
Lehandr, Автоматы почтенных фирм допускают и то, и то.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.03.2018 в 23:18:21
MaSeVi, спасибо! Что ломается в автоматах почтенных фирм, если перетянуть зажим кабеля?
Там такие зажимы?
21.03.2018 в 23:24:44
Lehandr написал: MaSeVi, спасибо! Что ломается в автоматах почтенных фирм, если перетянуть зажим кабеля?
Там такие зажимы?
Lehandr, У каждой фирмы указаны инструкции по проводам: гибкие или нет, моменты затяжки, способы применения. Ну посмотрите их, это же так просто...