cz0
cz0
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Химки

Сообщений: 117

16.09.2012 в 11:14:21

cz0 написал : Кстати, а какой из трех типов герметиков не штукатурится?

Силиконовый, акриловый и полиуретановый.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21213

16.09.2012 в 12:28:14

Силиконовый не штукатурится.

А отвечая на вопрос

cz0 написал : Чем правильно заделать

убеждён, что герметиками заделывать НЕПРАВИЛЬНО, хотя многим это нравится. Трещины должны расшиваться и заделываться жёсткими и прочными ремсоставами. Так написано в СНИПАХ.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

16.09.2012 в 18:30:39

cz0 написал : По трещинам на стене таки ЦПС с ПВА или, может расшить и герметиком?

  1. Расшить, обязательно. Начнешь ковырять, 100% - что нибудь и отвалится (по вашим фоткам можно отковырять свободно до 10 см) и есть надежда, что вы заделаете глубже и надежнее. Смотреть что ковыряешь. Понятно, что несущие элементы, ж/б панельку ковырять не следует. Если трещина в ж/б панели её игнорируем. Если трещина идет между панелью и цпс, которой заделали щель, то в 70% случаях лучше эту ЦПС удалить если она удаляется. или портит геометрию стены.
  2. Герметиком есть смысл заделывать деформационные швы. когда примыкаемые конструкции имеют правильную геометрию и безупречную целостность. и хорошую адгезию. Трещины в цпс никто не герметизирует - это бессмыслено. Тот герметик, что вы упоминали подойдет для герметизации щели между ж/б панелями, лучше снаружи. Внутри тоже можно, но скорее всего получится безобразно некрасиво. Вот если обшить стену гипроком и оставить в углу щель 3-4-5мм, то теоретически можно её загерметить, но проще шпаклевкой

oversun написал : то заделка в идеале должна быть эластичная: пена, эластичные шпатлевки.

0
cz0
cz0
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Химки

Сообщений: 117

17.09.2012 в 10:02:47

А что понимается под жестким и прочным ремсоставом? Заделывал штробу кондейную в той же самой стене (что с двумя трещинами) Емако Нанокрит Р4, с полимерной фиброй (по рекомендациям и пинкам МИСИшников), брал мешок 30 кг, но он весь ушел на штробу, а ради трещин брать еще один мешок за 2К рублей из которого уйдет едва 2-3 кг что-то не хочется. Сойдет ли пескобетон М400 да хоть с тем же ПВА бавленый?

Насчет ЦПС - в этой квартире никто ничего никогда серьёзно делать не пытался. Все что есть - есть с момента постройки, максимум штукатурилось, да и то выборочно. Все стены под гипсовую штукатурку. На всех стыках (ну кроме тех, на которых за 10 лет не появилось трещин) будет серпянка.

0
Stroyka
Stroyka
Местный

Регистрация: 22.01.2012

Пушкино

Сообщений: 142

17.09.2012 в 19:01:25

Может быть гипсокартоном сделать? Если место жалко можно на клей без профилей.

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

17.09.2012 в 20:50:19

А чего бы не паутинкой например оклеить?

0
cz0
cz0
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Химки

Сообщений: 117

17.09.2012 в 22:53:39

ГКЛ не вариант. Комната 5.5х3, тут не до гипсокартона :( Что касается паутинки - она обязательно будет, а сами стены планирую Ротбандом оштукатурить. Речь не о ней, а о заделки самих трещин в зависимости от. Трещины по периметру внешней стены склоняюсь заделать ПУ герметиком, по крайней мере последний сантиметр, а вот что делать с этими двумя параллельными и трещинами под подоконником - пока к единому мнению не пришли.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

17.09.2012 в 23:55:38

cz0 написал : ГКЛ не вариант. Комната 5.5х3, тут не до гипсокартона

нормальный вариант, у меня тоже в панельке стена была трещина сверху/донизу. Приклеил г/картон на перлфикс (это 10-12мм) - никаких проблем. Кроме того гипс немного буферизует влагу - поэтому обои держатся прочнеене отмокают.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21213

18.09.2012 в 06:11:40

cz0 написал : А что понимается под жестким и прочным ремсоставом?

Жесткий - это НЕэластичный. например, на основе гипса, цемента. прочный - это значит прочность на сжатие должно быть сравнимо с ремонтируемым участком.

cz0 написал : Сойдет ли пескобетон М400 да хоть с тем же ПВА бавленый?

сойдет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу