13.09.2012 в 14:12:27

Anat78 написал : при этом все нарисовано на коленке, и вообще тут даже нагрузки не указаны ,где расчеты? где сечения?

да есть нормальный проект, с расчетами и с фазами - но с ошибками! на коленке я рисовал фазы сечения опустил меня интересует правильность моего щитка. попозже перерисую получше

serks написал : Это не я сказал

сори даже не понял как отпечатался

serks написал : клянчите в щитовой поставить АВ 32А (40А-50А) у себя в щите ограничивайте 25А АВ в связке с 40-60А(?) 300мА УЗО. Не будет хватать( скорее всего да) и сумеете разговорить увеличение мощности, снимаете в щитовой 32А ставите номинал больше,а себе 32А. Свой вводной АВ можно поставить в маленьком боксе под пломбировку отдельно чобы лишних подозрений не было. Только вводной кабель сразу на все эти танцы с запасом заложите.

спасибо попробую поговорить, кабель 5х16.

Вобщем всем спасибо, беру тайм аут, вечером выложу нормальную схему.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 14:17:13

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вот держите

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

14.09.2012 в 01:17:22

Выкладываю новую схему. нагрузку по фазам раскидал сам иначе чем в проекте, т.к. проектировщики циферки мои особо изучали, имея техусловия сделали 3 ошибки в щитовой. хочу скорректировать и отправить на доработку.

Мой ввод меняю на автомат 380 25А вместо рубильника 50а, буду просить в щитовой 32А (чем можно аргументировать?)

  1. узо ошибка, нужен тип "А" или "АС" т.к типа "С" как по проекту нет?

  2. По поводу номинала УЗО 25А достаточно? по схеме у меня к двум узо подключено потребителей на 6 и 7 квт, но на самом деле меньше до 5 квт на каждое. т.к потребители выделенные серым цветом запланированны на будущее через год -другой, а может и вообще не будет. или лучше поставить больше номинал - какой допустимо?

  3. Бойлер находится в кухне на дифе - ок. Розетки кухни тоже на дифе - нужно или под узо? на кухне нет открытых источников воды только стояки хвс, гвс за гипсокартоном.

  4. А вот в других помещениях есть раковины, мойки для волос, душевая кабинка, розетки в удалении от них более метра, в этих комнатах нужны дифы или достаточно узо?

  5. На тепловую завесу диф или узо нужно? включается она и с корпуса и с пульта.

    А вот сама однолинейная схема которую я немного изменил, правдо не очень читабельна.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

14.09.2012 в 02:03:15

Exar написал : По поводу номинала УЗО 25А достаточно?

40А или ещё лучше 63А[это номинал тока , которое УЗО может пропустить без проблем,никак не влияет на выделенную мощность]

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

14.09.2012 в 02:08:45

Exar написал : Бойлер находится в кухне на дифе - ок. Розетки кухни тоже на дифе - нужно или под узо?

УЗО экономнее чем дифф - если бойлер нормальный - возможно поставить УЗО 40А 30мА и два АВ 16А.А какой марки будет автоматика защиты?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

14.09.2012 в 02:26:41

serj12 написал : А какой марки будет автоматика защиты?

планирую все abb включая щиток.

А три УЗО в схеме достаточно?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

14.09.2012 в 02:32:35

Exar написал : А три УЗО в схеме достаточно?

СУГУБО Л-Ч-Н-О-Е МНЕНИЕ : нет

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

14.09.2012 в 13:46:59

Exar написал : нужны дифы или достаточно узо?

Судя по этому вопросу, Ваша подготовка оставляет желать лучшего. Лучше немного заплатите и отдайте весь проект на доработку в другую организацию, поскольку в формате "вопрос-ответ" проектировать нельзя, а переделывать документацию бесплатно никто не станет.

0
Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

14.09.2012 в 14:18:27

Impuls написал : Судя по этому вопросу, Ваша подготовка оставляет желать лучшего. Лучше немного заплатите и отдайте весь проект на доработку в другую организацию

Не спорю от электрики я далеко, и я уже заплатил т.к. бесплатно никто не делает, не дорого и не дешево среднюю цену. В том что получил даже со своими познаниями в электрике увидел неточности, нужно понять что неверно и отправить назад на корректировку. Неразумно же в пяток организаций отдавать и платить чтобы потом посмотреть кто нормально сделает.

да с дифами уже примерно разобрался на бытовом уровне вроде представляю как куда и для чего

Если сейчас посмотреть на схему (заменив тип узо на АС и их номинал скажем на 40А) корректная схема получается или в корне все неверно?

0
Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

13.10.2012 в 00:11:48

Настал финальный этап осталось закупить автоматы и собрать. Все нагрузки равномерно распределены по фазам, с учетом летнего и зимнего периода (кондиционеры не используются зимой, тепловое оборудование летом) на автоматы 16А провод сечением 3х2,5; 10А - 3х1,5; 6А - 2х0,75;

Попытался изобразить щиток в более менее понятном виде, что стоит исправить пока не поздно? ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.10.2012 в 07:37:35

  • Для потребителей под УЗО рабочий ноль взять после своего группового УЗО
  • Для ОПС рабочий ноль взять до УЗО 40А
  • Почему на последнее УЗО не приходит рабочий ноль?
  • Что это за кабель 2х0,75 для стационарной проводки?
  • Вводной кабель 5х16 не жирно для 25А? Хватило-бы 5х6 с большим запасом, или он просто очень длинный?
0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.10.2012 в 12:29:41

  1. Все потребители должны быть под УЗО. И свет тоже.
  2. Все УЗО должны быть на 40А.
  3. Вряд ли есть смысл для отдельного дифа для бойлера и кухни. Достаточно автоматы загнать под УЗО.
0
Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

15.10.2012 в 11:52:05

ksiman написал :

  • Для потребителей под УЗО рабочий ноль взять после своего группового УЗО
  • Для ОПС рабочий ноль взять до УЗО 40А
  • Почему на последнее УЗО не приходит рабочий ноль?

ну ноль я рисовал это из за нехватки знаний думаю электрик при соединение не накосячит.

SergSB написал :

  1. Все УЗО должны быть на 40А.

я вот с парой электриков разговаривал у всех разное мнение, у проектировщиков свое они вообще считают по Pрасч. с учетом коэф. спроса. поэтому узо 25А а не 40А. А вот решение все равно мне принимать что покупать и что ставить. УЗО при превышении тока не отключается а разрушается поэтому лучше поставить как я понимаю с запасом чтобы не покупать потом новое узо. Нужен ли запас в моем случае, нагрузки на узошки которые 25А 1,5-2Квт постоянно, и только кратковременно, если звезды сойдутся на 2-3 минуты до 7квт т.е превышение на 25%. Или кашу маслом не испортишь смело ставить 40А. Смущает что проектировщики написали 40 недопустимо и баста, а почему хз.

Групповое УЗО 100ma противопожарное, и судя по тех условиям в щитовой нет для моего помещения ничего противопожарного, поэтому ставится в моем щитке. В проекте номинал тока этого УЗО 32А но у ABB нет такого поэтому ставлю 40А. Этот номинал подходит в моем случае без превышения, нужно ли его увеличивать если узо на 25А будут меняться на 40А.

SergSB написал :

  1. Вряд ли есть смысл для отдельного дифа для бойлера и кухни. Достаточно автоматы загнать под УЗО.

Т.е это дешевле и достаточно если 1 узо 25А 30ma + к нему 2 автомата на 16 на бойлер и розетки кухни (все вместе не более 5Квт поэтому ток узо 25)?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

15.10.2012 в 11:55:42

Да - это будет в 2 раза дешевле и также надежно. УЗО на 40А - и Вам не придется менять сгоревшее УЗО на 25А. Вообще никогда в нормальной жизни. Удобно и дешево. Вот почему 40А лучше. :) Возможно проектировщики что-то не понимают - раз не разрешили. Не должно быть так. Серьезно.

0