serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

13.09.2012 в 13:44:29

клянчите в щитовой поставить АВ 32А (40А-50А) у себя в щите ограничивайте 25А АВ в связке с 40-60А(?) 300мА УЗО. Не будет хватать( скорее всего да) и сумеете разговорить увеличение мощности, снимаете в щитовой 32А ставите номинал больше,а себе 32А. Свой вводной АВ можно поставить в маленьком боксе под пломбировку отдельно чобы лишних подозрений не было. Только вводной кабель сразу на все эти танцы с запасом заложите.

Impuls написал : Что за УЗО на 322А - непонятно.

Это не я сказал

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 13:52:33

Exar написал : проект как проект просто когда перерисовывал с однолинейной схемы опустил распределение по фазам и т.п. нарисовал как я понимаю на бытовом уровне.

да это не проектировщик, а просто студент какой-то, как можно забыть про фазы, про токи через УЗО вообще молчу, отступать от тех условий и при этом все нарисовано на коленке, и вообще тут даже нагрузки не указаны, где расчеты? где сечения?

0

Переделка зарядных устройств и не только

SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.09.2012 в 13:58:31

Да - без фаз это полный бред нарисован. Самое важное опустили. И еще и помощь просите ?! Дайте нормальную схему - тогда будем критиковать.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

13.09.2012 в 14:03:47

Exar написал : в схеме УЗО с25 30 ma

Дело в том, что "С" - это параметр отключения в случае КЗ, а УЗО такую функцию не выполняет. Здесь ошибка, пишите проектировщикам.

Exar написал : вводной автомат в щитовой 380 25А

Не вводной автомат, а автомат на вашей линии. Вводной у вас в щите может стоять. И лучше его там и поставить. А в щитовой тогда 32 А. При перегрузке это поможет, при КЗ - конечно, нет. 25А в данном случае ограничивает вашу мощность, и местный энергетик согласится на это, если вы ему доходчиво объясните, что вам самим выгодно поставить 25А в своем щите и не повышать этот номинал. И да, в проекте у вас не так, пишите проектировщикам.

Exar написал : рубильник 50а редкий какойто номинал.

см. выше. Будет вводной автомат - не нужен будет рубильник.

0
Exar
Exar
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

13.09.2012 в 14:12:27

Anat78 написал : при этом все нарисовано на коленке, и вообще тут даже нагрузки не указаны ,где расчеты? где сечения?

да есть нормальный проект, с расчетами и с фазами - но с ошибками! на коленке я рисовал фазы сечения опустил меня интересует правильность моего щитка. попозже перерисую получше

serks написал : Это не я сказал

сори даже не понял как отпечатался

serks написал : клянчите в щитовой поставить АВ 32А (40А-50А) у себя в щите ограничивайте 25А АВ в связке с 40-60А(?) 300мА УЗО. Не будет хватать( скорее всего да) и сумеете разговорить увеличение мощности, снимаете в щитовой 32А ставите номинал больше,а себе 32А. Свой вводной АВ можно поставить в маленьком боксе под пломбировку отдельно чобы лишних подозрений не было. Только вводной кабель сразу на все эти танцы с запасом заложите.

спасибо попробую поговорить, кабель 5х16.

Вобщем всем спасибо, беру тайм аут, вечером выложу нормальную схему.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 14:17:13

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вот держите

0

Переделка зарядных устройств и не только

Exar
Exar
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

14.09.2012 в 01:17:22

Выкладываю новую схему. нагрузку по фазам раскидал сам иначе чем в проекте, т.к. проектировщики циферки мои особо изучали, имея техусловия сделали 3 ошибки в щитовой. хочу скорректировать и отправить на доработку.

Мой ввод меняю на автомат 380 25А вместо рубильника 50а, буду просить в щитовой 32А (чем можно аргументировать?)

  1. узо ошибка, нужен тип "А" или "АС" т.к типа "С" как по проекту нет?

  2. По поводу номинала УЗО 25А достаточно? по схеме у меня к двум узо подключено потребителей на 6 и 7 квт, но на самом деле меньше до 5 квт на каждое. т.к потребители выделенные серым цветом запланированны на будущее через год -другой, а может и вообще не будет. или лучше поставить больше номинал - какой допустимо?

  3. Бойлер находится в кухне на дифе - ок. Розетки кухни тоже на дифе - нужно или под узо? на кухне нет открытых источников воды только стояки хвс, гвс за гипсокартоном.

  4. А вот в других помещениях есть раковины, мойки для волос, душевая кабинка, розетки в удалении от них более метра, в этих комнатах нужны дифы или достаточно узо?

  5. На тепловую завесу диф или узо нужно? включается она и с корпуса и с пульта.

    А вот сама однолинейная схема которую я немного изменил, правдо не очень читабельна.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

14.09.2012 в 02:03:15

Exar написал : По поводу номинала УЗО 25А достаточно?

40А или ещё лучше 63А[это номинал тока , которое УЗО может пропустить без проблем,никак не влияет на выделенную мощность]

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

14.09.2012 в 02:08:45

Exar написал : Бойлер находится в кухне на дифе - ок. Розетки кухни тоже на дифе - нужно или под узо?

УЗО экономнее чем дифф - если бойлер нормальный - возможно поставить УЗО 40А 30мА и два АВ 16А.А какой марки будет автоматика защиты?

0

И это пройдёт ...

Exar
Exar
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

14.09.2012 в 02:26:41

serj12 написал : А какой марки будет автоматика защиты?

планирую все abb включая щиток.

А три УЗО в схеме достаточно?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

14.09.2012 в 02:32:35

Exar написал : А три УЗО в схеме достаточно?

СУГУБО Л-Ч-Н-О-Е МНЕНИЕ : нет

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу