ПPOPAБ написал : Да и хрен на него, лишь бы погасил часть импульса...
Плюс. ;)
ПPOPAБ написал : Но, можно установить плавкую вставку с номиналом чуть ниже ожидаемого ТКЗ ВЛ.
В ТТ ток замыкания на землю ограничен суммарным сопротивлением местного ЗУ и ЗУ нейтрали (от нескольких Ом до десятков Ом) и очень далек от ТКЗ. Разве что на пару ампер вставку брать :)
ПPOPAБ написал : Дифф на фасаде а за ним ОПН на вводе в здание , как вариант?
При грозовом импульсе контакты диффа сварятся или дифф сгорит. Сначала - УЗИП I или I+II (гасим самую разрушительную часть импульса от молнии), далее дроссель(-и), далее - дифф (УЗО), а за ним - уже можно и "треугольник".
Конечно, на вводе АВ. В идеале - вставки. У АВ контакты свариться от мощного импульса могут, а вставки принципиально свободны от такого недостатка :)
ПPOPAБ написал : 99% молний на территории РФ имеют энергию менее 100 кА(половина через разрядник)
Сейчас уже точно не помню, но что-то в духе того, что и 95% менее 50кА.
ПPOPAБ написал : Первая ступень на опоре...
Это от удара в ВЛ/КТП/соседей. В доме все равно УЗИП 1-го класса должен быть в начале - для защиты при ударе во внешнюю молниезащиту дома.