06.10.2012 в 22:40:13

ПPOPAБ написал : Да и хрен на него, лишь бы погасил часть импульса...

Плюс. ;)

ПPOPAБ написал : Но, можно установить плавкую вставку с номиналом чуть ниже ожидаемого ТКЗ ВЛ.

В ТТ ток замыкания на землю ограничен суммарным сопротивлением местного ЗУ и ЗУ нейтрали (от нескольких Ом до десятков Ом) и очень далек от ТКЗ. Разве что на пару ампер вставку брать :)

ПPOPAБ написал : Дифф на фасаде а за ним ОПН на вводе в здание , как вариант?

При грозовом импульсе контакты диффа сварятся или дифф сгорит. Сначала - УЗИП I или I+II (гасим самую разрушительную часть импульса от молнии), далее дроссель(-и), далее - дифф (УЗО), а за ним - уже можно и "треугольник".

Конечно, на вводе АВ. В идеале - вставки. У АВ контакты свариться от мощного импульса могут, а вставки принципиально свободны от такого недостатка :)

ПPOPAБ написал : 99% молний на территории РФ имеют энергию менее 100 кА(половина через разрядник)

Сейчас уже точно не помню, но что-то в духе того, что и 95% менее 50кА.

ПPOPAБ написал : Первая ступень на опоре...

Это от удара в ВЛ/КТП/соседей. В доме все равно УЗИП 1-го класса должен быть в начале - для защиты при ударе во внешнюю молниезащиту дома.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

08.10.2012 в 11:44:04

Kamikaze написал : Хилый совсем. Но на опоре рванет - не жалко.

На 230В девайс. При обрыве нуля и 380В на входе рванет скорее всего. Опять же, при такой цене - не жалко. Только предусмотреть, чтобы от него чего не загорелось (СИП, например).

При ТТ УЗИП, особенно варисторные, между фазой и "землей" ставить нельзя! (при "перегрузке" варистор "спекается" и получаем КЗ фаза-РЕ, не отключаемое автоматами и предохранителями). В первой ступени ставится разрядник (не варистор) между N и РЕ плюс разрядник или варистор между N и L. У брендов есть отличные варианты - УЗИП класса I+II, содержащие разрядник между N и РЕ и варистор между N и L. "Треугольник" допустим только после УЗО во "втором эшелоне" защиты.

Как здесь оживлённо!

  1. "Заземляем ноль на опоре и лепим на фазу РВН-0,5 Хилый совсем. Но на опоре рванет - не жалко." А не нашёл в магазинах.... И наш электрик запил и на работу забил, телефон выключил... Будем искать.

  2. "На 230В девайс. При обрыве нуля и 380В на входе рванет скорее всего." Как будто в воду глядели - купил ОПН-П-1-0,38/2,5УХЛ1. Не потому что умный - только они в магазине и были, и то полчаса на складе искали... Жаль, что 2005 года выпуска. Но по 400руб. 25 лет срок службы... Разрядный ток маловат, конечно - 2.5 кА.

  3. "Сначала - УЗИП I или I+II (гасим самую разрушительную часть импульса от молнии), далее дроссель(-и), далее - дифф (УЗО), а за ним - уже можно и "треугольник". Конечно, на вводе АВ. В идеале - вставки. У АВ контакты свариться от мощного импульса могут, а вставки принципиально свободны от такого недостатка".

Гм... Линия из АПВ1*16кв в 25м длины - чем не индуктивность? Только вставки добавить на 50А. То есть ввод такой - Заземляем ноль на опоре и лепим на фазу РВН-0,5 - 25м воздушки АПВ1*16кв и переход на медь 10 кв -2 вставки по 50 А + рубильник +треугольник ОПН-П-1-0,38/2,5УХЛ1 в железном ящике на полметра от фасада с вводом ЗУ - 3*10кв ввод в дом в ЩУРН - АВ на 2*40(63)А- счётчик СО-505 - УЗО 100мА - треугольник из УЗИП 3кл. - 2 дросселя 15 мкГн -СР710 + контактор для перекл. резерва - далее УЗО и АВ на потребителей... Покритикуйте. Ещё не понятно, как энергонадзор будет на ящик наружный смотреть - могут рогом упереться... Да, УЗИП 3кл. Асто - абзац, по 1000р шт. - не сближает...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2012 в 12:44:59

Владимир_60 написал : Ещё не понятно, как энергонадзор будет на ящик наружный смотреть - могут рогом упереться...

Рубильник снаружи им понравится, а пожарные от такого аж в ладошки хлопают. Сами ОПН совать в сундук не обязательно, достаточно их не ставить в притирку к горючим конструкциям. Проблемка возникает по зонам молниезащиты, особенно при наличии молниеприемника на здании и неметаллической кровли. (это по коментам Kamikaze на мою схемку)

0
Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

08.10.2012 в 14:58:16

ПPOPAБ Крыша у дома оцинковка, её ещё землить тоже надо, молнееприёмника нет, делать надо, вокруг дома с шифером - молния наверняка мою металл. крышу найдёт. Обязательно ли приваривать полосу к 1.5 мм металлу? Или приварить болт к полосе и крыше, а далее проводом? Позвонили по поводу РВН-0,5 - 500 рублей, осталось только электрика уговорить поставить.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

08.10.2012 в 17:34:00

Спасибо ГУРУ. Вам обоим большое.

ПPOPAБ написал : На полметра отодвинуть от фасада не помешает.

От кирпичного тоже? Или речь о деревянном строении?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2012 в 20:52:59

Владимир_60 написал : Обязательно ли приваривать полосу к 1.5 мм металлу? Или приварить болт к полосе и крыше, а далее проводом?

Как-то так:

Рис. 3.4.3. Зажим для присоединенияплоского (а) и круглого (б) токоотводов к металлической кровле:

1 -кровля; 2 - стальная пластина; 3 - свинцовая прокладка;4 - токоотвод; 5 - пластина с приваренным токоотводом.

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44073/index.php там еще много интересного...

Насяльника написал : От кирпичного тоже? Или речь о деревянном строении?

Кирпичному- все равно. А с деревом по аккуратнее.

0
Вложение
Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

08.10.2012 в 21:35:36

ПPOPAБ написал : Как-то так:

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44073/index.php там еще много интересного...

Кирпичному- все равно. А с деревом по аккуратнее.

Спасибо. А то сварка на крыше - не сильно хотелось. А тут болтами.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.10.2012 в 22:12:48

ПPOPAБ написал : Кирпичному- все равно......

Ну вот и ладненько. Спасибо.

0