Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 14:19:22

тогда считаем красный приток, без вентилятора подпора.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

16.09.2012 в 16:26:03

Евгенийббк написал : считаем красный приток, без вентилятора подпора.

ОК Тогда, на обеих ветках до 1-го(-ой) диффузора(решетки) - диаметр 125мм, далее - 100мм. Диффузоры - лучше диаметр 125мм. На хвостах ветвей надо будет сделать переход со 100мм на 125мм. Можно и гофрой подсоединить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 19:10:30

а если прямоугольными каналами? типа этих http://www.omis.org/vent/catalog/634/?SHOWALL_1=1

0
Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 19:13:29

что лучше просто решетка или анемостат?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

16.09.2012 в 19:19:42

Евгенийббк написал : а если прямоугольными каналами?

Размеры бестолковые и работать будет бестолково. Получается что 200х60 - это много, а 110х50 - мало. Поэтому, если использовать этот пластик то лучше уж по всей длине ставить 200х60.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 19:52:30

60*204 устроит

0
Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 20:20:38

получится след. образом: канал 60*204 http://www.omis.org/vent/catalog/634/57160/ в тройник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57367/ дальше канал, к тройнику переходник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57375/ 4 вопроса: 1 чем заканчивать диффузором http://www.omis.org/vent/catalog/626/57016/ или анемостатом http://www.omis.org/vent/catalog/627/56957/ ? 2 Что на счет клапанов скажите? 3

Ким написал : На хвостах ветвей надо будет сделать переход

а теперь расширять? 4 диффузоры надо ставить на ответвление? (не на магистраль)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

16.09.2012 в 21:16:38

Евгенийббк написал : получится след. образом: канал 60*204 http://www.omis.org/vent/catalog/634/57160/ в тройник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57367/ дальше канал к тройнику переходник http://www.omis.org/vent/catalog/634/57375/

Немного добавить надо. к первому тройнику в сторону ставите небольшой кусочек прямого участка и на его окончание - переход с прямоугольника на подсоединение для анемостата И еще. На конце прямого участка, проходящего в дальнюю комнату, ставите подсоединение для анемостата А можно, чтобы немного сэкономить место в сравнении с первым вариантом, на промежуточном тройнике в сторону ставите отвод 90 град., далее, небольшой прямой участок и на конце его - подсоединение для анемостата

Евгенийббк написал : 1 чем заканчивать диффузором http://www.omis.org/vent/catalog/626/57016/ или анемостатом http://www.omis.org/vent/catalog/627/56957/ ?

Лучше анемостат. Удобнее регулировать.

Евгенийббк написал : 2 Что на счет клапанов скажите?

Каких клапанов ???? На входе/выходе установки ???? По-хорошему ставить надо. Но только стоит поставить - на воздухозаборе отсечной клапан с электроприводом, а на выхлопе - достаточно и обратного клапана или инерционной решетки. У меня большая симпатия к инерционной решетке - не надо еще и обычную решетку ставить, инерционка сама ею является....

Евгенийббк написал : а теперь расширять?

В Вашем случае - не надо. Ставите стандартный ВЕНТСовских переход и все.

Евгенийббк написал : 4 диффузоры надо ставить на ответвление? (не на магистраль)

Лучше на ответвления, пусть и короткое. Но если сильно придавит то тогда ставьте на магистраль.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 23:23:16

вроде так

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

16.09.2012 в 23:55:27

Евгенийббк написал : вроде так

ОК. Только на самые последние анемостаты не надо ставить отвод 90 град., можно сразу по прямой. Отвод будет лишним. Все остальное поняли правильно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Евгенийббк
Евгенийббк
Новичок

Регистрация: 14.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

16.09.2012 в 23:56:48

спасибо огромное, завтра приступлю, как закончу отпишусь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.