21.09.2012 в 10:54:42
Евгенийббк написал : Разберу, проверю
разбирать не надо. Крышку клеммную откройте и сразу видно будет - термореле должны будут стоять между выводами ТЭНов. Одно реле с автовзводом, второе - с ручным возвратом.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.09.2012 в 14:48:05
Термореле включены в силовую цепь нагревателя. В этом случае контактор подключаете по схеме приведенной в инструкции похоже имено так и есть модель EHC 125-1,8/1
21.09.2012 в 14:49:11
Евгенийббк написал : Термореле включены в силовую цепь нагревателя.
Значит "рулит" схема из инструкции .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.09.2012 в 15:06:54
спасибо, понял
22.09.2012 в 21:30:56
Контактор прикупил, на нем разъемов. С А1 иА2 все ясно что с 1, 2, 3, 4? Может подскажите?
22.09.2012 в 21:44:52
Евгенийббк написал : С А1 иА2 все ясно что с 1, 2, 3, 4? Может подскажите?
Для начала бы хоть фотку контактора "пульнули" или ссылку. А так, А1, А2 - катушка контактора 1, 2, 3, 4 - контакты контактора. Можете грубо считать что 1,3 - вход, 2,4 - выход, насколько правильно помню
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.09.2012 в 11:27:04
" контактора -*ESB20-20*от АВВ вполне пройдет" именно такой икупил, на счет вход и выход дошло, вопрос- прирываем им и фазу и ноль?
23.09.2012 в 12:18:39
Евгенийббк написал : вопрос- прирываем им и фазу и ноль?
конечно
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.10.2012 в 01:27:00
Выбрал такую же установку, подскажите пожалуйста Приточка в спальни, вытяжка из кухни Насколько правильно придумал схему?
Рассичтал сечение воздуховода так: приточный 72 куб м. вытяжной 140 куб м. V=140/S/3600 (V макс скорость воздуха, я принял за 2 м/с, чтобы избежать шума) S( площадь воздуховода)=0.0194 м.кв. что примерно равно 15,72 см. в диаметре Что-то мне не хочется опускать потолок на такую высоту Какие могут быть варианты? Спасибо