Морозов Саня
Морозов Саня
Новичок

Регистрация: 03.12.2012

Оренбург

Сообщений: 22

04.12.2012 в 22:34:19

и может стоит гусак выше поднять? всё равно сварщика надо путёвого искать...а насос вваривать на байпасе да?..стоят они у на 3 тысячи рублей..

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2012 в 22:52:54

Морозов Саня написал : и может стоит гусак выше поднять? всё равно сварщика надо путёвого искать...а насос вваривать на байпасе да?..стоят они у на 3 тысячи рублей..

Вот только рассмотрел на фото. Перво наперво поменяйте гофротрубу (наверное алюминиевый сплав?) от котла к дымоходу на стальную специальную дымоходную трубу. Не помню какой она толщины должна быть. Кажется не менее 1мм. Народ подскажите, кто знает!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Морозов Саня
Морозов Саня
Новичок

Регистрация: 03.12.2012

Оренбург

Сообщений: 22

04.12.2012 в 22:57:24

Inch1964 написал : Вот только рассмотрел на фото. Перво наперво поменяйте гофротрубу (наверное алюминиевый сплав?) от котла к дымоходу на стальную специальную дымоходную трубу. Не помню какой она толщины должна быть. Кажется не менее 1мм. Народ подскажите, кто знает!

а сней чё не так? пожарники приходили вроде промолчали. Раньше в казахстане газа не было,углём топили...щас буду набираться опыта с Вашей помощью.НУ чё гусака надо переваривать тоже? щас замерил высота гусака от трубы обратки 1м50см

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.12.2012 в 23:01:20

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2012 в 23:06:10

Морозов Саня написал : а сней чё не так? пожарники приходили вроде промолчали. Раньше в казахстане газа не было,углём топили...щас буду набираться опыта с Вашей помощью.НУ чё гусака надо переваривать тоже? щас замерил высота гусака от трубы обратки 1м50см

Чем чревата закрытая заслонка печи, когда она еще не прогорела до конца, а семья вся уснула, знаете? Вот ЭТИМ и чревато. Еще пожаром.

Касимов, подскажи(ТЕ) какая должна быть толщина у НАСТОЯЩЕЙ дымоходной стальной (а не гофроалюминиевого самоубийста)!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Морозов Саня
Морозов Саня
Новичок

Регистрация: 03.12.2012

Оренбург

Сообщений: 22

04.12.2012 в 23:08:52

вот теперь всё понятно..спасибо огромное мужики...теперь дело осталось найти трубы. Значить под окном регистр варю из 50 ок . второй контур регистр 80 ка..подача до регистра 32...и обратка вся 32 правильно?

касимов написал :

сколько эта работа будет стоить?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2012 в 23:09:21

Лучше насос поставить на подаче, т.е на гусаке. Это даст возможность, установить на подаче поплавковый обратный клапан, вместо пружинного (или ручных переключающих шаровых кранов). Сохраниться энергонезависимость.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Морозов Саня
Морозов Саня
Новичок

Регистрация: 03.12.2012

Оренбург

Сообщений: 22

04.12.2012 в 23:11:26

Inch1964 написал : Чем чревата закрытая заслонка печи, когда она еще не прогорела до конца, а семья вся уснула, знаете? Вот ЭТИМ и чревато. Еще пожаром.

Касимов, подскажи(ТЕ) какая должна быть толщина у НАСТОЯЩЕЙ дымоходной стальной (а не гофроалюминиевого самоубийста)!

пожарники ни словом, да здесь вроде у всего колхоза такие стоят....и газовики вроде приходили...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2012 в 23:24:06

Морозов Саня Мое дело предупредить о смертельной опасности, и с таким дымоходом жить Вам, а не пожарникам и не газовщикам.

Задайте прямой вопрос пожарникам и газовщикам, какая положена труба дымохода по нормам безопасности. Пусть сошлются на нормативы. Подтверждение моим словам, можете найти в поисковике задав вопрос "какая должна быть дымоходная труба газового котла", "требования к дымоходным трубам отопительных котлов" и наподобие.

И не собирался Вас пугать, и тем более угрожать. Просто посочувствовал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.12.2012 в 23:28:01

Inch1964 написал : какая должна быть толщина у НАСТОЯЩЕЙ

Клянусь,даже не знаю.Просто измеряю длину и заказываю,нерж. или оцинковку.Углы тоже.Диаметры под любой котел.

Inch1964 написал : насос поставить на подаче,

Объем в системе у него ого-го.Давить будет в расширитель шибко.Не айс.

Морозов Саня написал : сколько эта работа будет стоить?

Везде по разному.В нашем колхозе в пределах 15-17 рублей работа

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2012 в 23:39:12

В Авиастроительном районе Казани от отравления газом погибли 3 человека - http://www.kzn.ru/old/news/show/18661

смертельные случаи отравления угарным газом - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC&clid=9403&lr=49

пожар от прогорания гофротрубы дымохода - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&clid=9403&lr=49

Качественные дымоходы из нержавеющей жаропрочной стали AISI 430 толщиной 1мм. Сварены аргонодуговой сваркой, что обеспечивает герметичность и долговечность. Коническая конструкция труб и элементов дымоходной системы обеспечивает плотное соединение. - http://master-svarki.narod.ru/dimohodi/

Ответ на запрос в поисковике - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B&clid=9403&lr=49

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.