Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

20.09.2012 в 17:13:27

Ну не хочу я делать лишнюю дырку в крыше, поэтому решил обойтись малой кровью. Какие проблемы вылезут при такой схеме принудительной вытяжной вентиляции?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

20.09.2012 в 17:21:04

Мирный написал : Какие проблемы вылезут при такой схеме принудительной вытяжной вентиляции?

Главная проблема это на 90% будет переток между ванной и кухней. Лучше бы сделать то же самое но отдельно друг от друга, тем более что объединять ванну и кухню - не стоит ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

20.09.2012 в 18:00:40

Ким написал : Главная проблема это на 90% будет переток между ванной и кухней. ....

Ну можно же поставить обратные клапана.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

20.09.2012 в 18:27:00

Мирный написал : Ну можно же поставить обратные клапана.

ОК - не герметичен. Как бы не хотели но запахи будут перетекать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

20.09.2012 в 20:43:47

Ким написал : ОК - не герметичен. Как бы не хотели но запахи будут перетекать

Перетекаемые запахи- это вторично. Первично- это имеет право на жизнь выход вентиляции не через крышу, а через подшивку крыши у стены?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

20.09.2012 в 21:17:45

Мирный написал : Перетекаемые запахи- это вторично. Первично- это имеет право на жизнь выход вентиляции не через крышу, а через подшивку крыши у стены?

Конечно не желательно, но если нет другого выхода - то ничего криминального тут нет, не считая запахов около дома )

И если вентилятор будет работать постоянно - то никаких перетоков не будет.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

20.09.2012 в 21:20:51

Мирный написал : имеет право на жизнь выход вентиляции не через крышу, а через подшивку крыши у стены?

Конечно имеет ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу