Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.11.2012 в 18:14:37

Alexander_B написал : очень прошу прокомментировать, если эта схема в принципе допустима, это был бы для меня выход из ситуации

Ещё раз посмотрите пост #84

0
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

12.11.2012 в 23:56:54

Всё наконец сделал, всем большое спасибо за консультации, особенно Cs-Cs!!!

Электрик, зараза, перепутал немного и подключил кондиционеры АВ 2 х 16А на УЗО 25А (а под него должны были идти тёплые полы) а их (2 АВ на 10А) подключил с плитой (32А) под УЗО 63А. УЗО с кондиционерами, правда, получилось перегруженным, ну, посмотрю в эксплуатации летом, если что - поменяю...

Собирал он его с 12-30 до 23-00... Думал, будет быстрее... Но, значит так надо, он за весь день не присел, пару раз только курить ходил, сам с утра куда-то съездил, купил шинки соединительные однофазные и двухфазные (остальное я купил, а их в наличии не было). За всё взял - 1500р (делал только сборку, всю подготовку сделал я сам: щиток вмазан, штробы сделаны, провода уложены, подписаны, заведены в щиток). Считаю, что взял дёшево, за что ему благодарен, человек хороший, халтурами, видно не избалован, деньгами не развращён. О как.))) Ещё раз всем спасибо, до новых встреч!:)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.11.2012 в 10:36:26

Не. Щиток обычно день и собирается. Но лучше всего, если где-то в мастерской - где все расходники есть =)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

13.11.2012 в 15:10:09

Alexander_B написал : Собирал он его с 12-30 до 23-00... Думал, будет быстрее... Но, значит так надо, он за весь день не присел, пару раз только курить ходил

Да, небольшой щит примерно день собирать. Но тут ему ещё пришлось вникать в чужие задумки. Не позавидуешь, в общем.

0
Аватар пользователя
Alexan

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Кобрин

Сообщений: 99

27.11.2012 в 04:39:57

Пожалуйста, помогите со схемой щита.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

30.11.2012 в 16:51:04

Кстати, несколько раз вырубало УЗО. Причём два разных, на разных ветках. Это самопроизвольно или что-то не так? вырубало там, где проводили штукатурные работы... Влажность?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.11.2012 в 16:58:08

Что-то не так. Влажность от штукатурки, например. Варианта два: а) Какие-нибудь хвосты кабелей в подрозетниках намочили и они вызывают срабатывание УЗО - тогда нормал, высхонет - перестанет б) Где-то в стене повредили кабель. Тогда надо париться и думать где что проходит и что могли повредить

0
Аватар пользователя
Alexan

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Кобрин

Сообщений: 99

02.12.2012 в 18:24:23

0
Вложение
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

02.12.2012 в 20:06:15

Cimmer написал : Alexander_B, если для врагов делаете, ставьте IEK.

зачем так категорично;) эта продукция за свои деньги вполне работоспособна если не подделка. . А УЗО я считаю вообще у них очень даже неплохое в отличие от другого Китая в этой ценновой категории.

0
Аватар пользователя
Alexander_B

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Липецк

Сообщений: 322

09.12.2012 в 14:21:13

Cs-Cs, Думаю, что всё-таки из-за влажности, т.к. постоянно не вырубает, при некоторых штукатурных работах может вырубать весь вечер... включаю - через 10 сек - опять... на след. день - всё ок. Так было в разных комнатах, на разных УЗО. Хотя влажность небольшая у розеток ничего не делалось... Буду надеяться, что всё утрясётся, как закончу с отделкой. Да и было это всего пару раз...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу