05.11.2012 в 18:14:37
Alexander_B написал : очень прошу прокомментировать, если эта схема в принципе допустима, это был бы для меня выход из ситуации
Ещё раз посмотрите пост #84
12.11.2012 в 23:56:54
Всё наконец сделал, всем большое спасибо за консультации, особенно Cs-Cs!!!
Электрик, зараза, перепутал немного и подключил кондиционеры АВ 2 х 16А на УЗО 25А (а под него должны были идти тёплые полы) а их (2 АВ на 10А) подключил с плитой (32А) под УЗО 63А. УЗО с кондиционерами, правда, получилось перегруженным, ну, посмотрю в эксплуатации летом, если что - поменяю...
Собирал он его с 12-30 до 23-00... Думал, будет быстрее... Но, значит так надо, он за весь день не присел, пару раз только курить ходил, сам с утра куда-то съездил, купил шинки соединительные однофазные и двухфазные (остальное я купил, а их в наличии не было). За всё взял - 1500р (делал только сборку, всю подготовку сделал я сам: щиток вмазан, штробы сделаны, провода уложены, подписаны, заведены в щиток). Считаю, что взял дёшево, за что ему благодарен, человек хороший, халтурами, видно не избалован, деньгами не развращён. О как.))) Ещё раз всем спасибо, до новых встреч!:)
13.11.2012 в 10:36:26
Не. Щиток обычно день и собирается. Но лучше всего, если где-то в мастерской - где все расходники есть =)
13.11.2012 в 15:10:09
Alexander_B написал : Собирал он его с 12-30 до 23-00... Думал, будет быстрее... Но, значит так надо, он за весь день не присел, пару раз только курить ходил
Да, небольшой щит примерно день собирать. Но тут ему ещё пришлось вникать в чужие задумки. Не позавидуешь, в общем.
27.11.2012 в 04:39:57
Пожалуйста, помогите со схемой щита.
30.11.2012 в 16:51:04
Кстати, несколько раз вырубало УЗО. Причём два разных, на разных ветках. Это самопроизвольно или что-то не так? вырубало там, где проводили штукатурные работы... Влажность?
30.11.2012 в 16:58:08
Что-то не так. Влажность от штукатурки, например. Варианта два: а) Какие-нибудь хвосты кабелей в подрозетниках намочили и они вызывают срабатывание УЗО - тогда нормал, высхонет - перестанет б) Где-то в стене повредили кабель. Тогда надо париться и думать где что проходит и что могли повредить
02.12.2012 в 18:24:23
02.12.2012 в 20:06:15
Cimmer написал : Alexander_B, если для врагов делаете, ставьте IEK.
зачем так категорично;) эта продукция за свои деньги вполне работоспособна если не подделка. . А УЗО я считаю вообще у них очень даже неплохое в отличие от другого Китая в этой ценновой категории.
09.12.2012 в 14:21:13
Cs-Cs, Думаю, что всё-таки из-за влажности, т.к. постоянно не вырубает, при некоторых штукатурных работах может вырубать весь вечер... включаю - через 10 сек - опять... на след. день - всё ок. Так было в разных комнатах, на разных УЗО. Хотя влажность небольшая у розеток ничего не делалось... Буду надеяться, что всё утрясётся, как закончу с отделкой. Да и было это всего пару раз...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.