Svetlana_A написал :

  1. Нужно ли в квартирном щите дублировать селективное узо или это сойдет?

Нет никакой необходимости дублировать селективный диффавтомат 100мА, если в квартирном будет стоять диффзащита 30мА.

Svetlana_A написал : . Какой из автоматов на ввод: 3Р или 4Р, соответственно на варочную панель 3Р или 4Р?

На ввод лучше не автомат, а рубильник 4Р 32А. Он занимает два модуля. http://www.electro-mpo.ru/card7906.html#.UGn0zk0xpEA

Svetlana_A написал : На варочную панель (трех фазное подключение): DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand) можно?

Нужно.

А вообще, разработка схемы трёхфазного щита не такая и простая вещь даже для специалиста. Я и то сижу над схемой порой по несколько дней, а вы хотите при помощи нескольких советов все точки над i поставить.

0
Svetlana_A
Svetlana_A
Новичок

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 23

02.10.2012 в 00:03:49

гадкий83, То есть тогда какой автомат брать на ввод? Такой: или такой: и

Svetlana_A написал : ... автоматы: http://www.electro-mpo.ru/search?src...=14&ps=%C02410 и http://www.electro-mpo.ru/search?r=1...x=48&srch.y=20 судя по всему первый 63 А на все три клеммы, а у второго по 63 А на каждую из клемм.. кроме четвертой конечно

Последний то уж точно ни к чему. Правильно все понимаю? Если же 32А (не 25 А) то не могу понять на ввод этот: http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=10&srch.y=19&ps=%C07591 или этот: http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=4&srch.y=11&ps=%C02407

.. и опять вопрос - в чем их разница.. Короче запуталась...:o

0
Svetlana_A
Svetlana_A
Новичок

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 23

02.10.2012 в 00:06:10

avmal, Спасибо. Но я умная да и электрик хороший, просто как говорится хочу сама знать и быть уверенна.. да и инженерное образование знаете ли :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.10.2012 в 00:09:51

avmal написал : селективный диффавтомат 100мА

А почему на 100 мА , в щите же на 300 мА стоит.Или будут ставить?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.10.2012 в 00:13:00

Svetlana_A написал : Если же 32А (не 25 А) то не могу понять

И я не могу понять - ввод в квартиру кабелем какого сечения будет?

0

И это пройдёт ...

Svetlana_A
Svetlana_A
Новичок

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 23

02.10.2012 в 00:17:50

avmal написал : Нет никакой необходимости дублировать селективный диффавтомат 100мА, если в квартирном будет стоять диффзащита 30мА.

Понятно что узо будут и на розетки и для мокрых помещений.

avmal написал : На ввод лучше не автомат, а рубильник 4Р 32А. Он занимает два модуля. http://www.electro-mpo.ru/card7906.html#.UGn0zk0xpEA

То есть ставить именно рубильник а не автомат? Из за того что дифф.автомат С32 стоит в подъездном щите? Чего то к нему доверия совсем нет.. Подстраховаться как то хочется...

avmal написал : Нужно.

Так и поступим:) Поставим именно его. Спасибо

avmal написал : А вообще, разработка схемы трёхфазного щита не такая и простая вещь даже для специалиста. Я и то сижу над схемой порой по несколько дней, а вы хотите при помощи нескольких советов все точки над i поставить.

Да это понятно :flirt

0
Svetlana_A
Svetlana_A
Новичок

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 23

02.10.2012 в 00:19:52

serj12 написал : И я не могу понять - ввод в квартиру кабелем какого сечения будет?

Ввод сделан 5х6 мм.

serj12 написал : А почему на 100 мА , в щите же на 300 мА стоит.Или будут ставить?

Да нет менять пока не будем, стоит тот что есть на фото

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.10.2012 в 00:23:36

Svetlana_A написал : Ввод сделан 5х6 мм

Тогда 32 А самое оно

0

И это пройдёт ...

Svetlana_A
Svetlana_A
Новичок

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 23

02.10.2012 в 00:30:37

Интересно, а если в подъездном щите поменять долбаный дифф.автомат на селективное узо скажем вот такое: http://www.electro-mpo.ru/card9255.html#.UGn8R1ESxyI, а в квартире поставить автомат на ввод этот: http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=10&srch.y=19&ps=%C07591 Будет ли это правильным и могут ли возникнуть проблемы при сдаче проекта в энергосбыт?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.10.2012 в 00:47:48

Svetlana_A написал : Интересно, а если в подъездном щите поменять

Рискованно , там же написано что граница по отходящим зажимам этого долбаного диффа , а УЗО – это не дифф,у него защиты от токов КЗ нет.

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2012 в 02:11:24

Svetlana_A написал : если в подъездном щите поменять долбаный дифф.автомат на селективное узо скажем вот такое: http://www.electro-mpo.ru/card9255.html#.UGn8R1ESxyI, а в квартире поставить автомат на ввод этот: http://www.electro-mpo.ru/search?src...=19&ps=%C07591 Будет ли это правильным и могут ли возникнуть проблемы при сдаче проекта в энергосбыт?

В этажном щите вам делать нечего.

serj12 написал : А почему на 100 мА , в щите же на 300 мА стоит.

Потому, что ошибся.

Svetlana_A написал : То есть ставить именно рубильник а не автомат?

Именно.

0