Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.10.2012 в 11:36:00

SergSB, А можно я не на рынок приеду, а прямо в Штаб-Квартиру ABB? А что касается выбора УЗО, то при определённых условиях УЗО на 16А позволить поставить под себя 140 автоматов. И что? Ваши методы проектирования очень похожи на цитату вида "Размер опорных балок примерно в слоновий хрен. Только это и позволяет им выдерживать такие охренительные нагрузки". Ну что-то типа "А хер его знает, как оно там будет. Давай-ка на всякий случай поставим-ка УЗО побольше, шобы было уж кондово и надёжно!" Это напоминает бред ЖЭКовского электрика типа "Да у вас тут двадцать автоматов! Вы отбираете больше положенного! Должно быть всего три!", и который даже слыхом не слыхивал про назначение вводного автомата, ограничивающего мощность.

Вы или молчите и учитесь, набирайтесь знаний, повышайте свой уровень, или думайте перед тем, как писать.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.10.2012 в 16:55:15

Cs-Cs написал : Ваши методы проектирования очень похожи на цитату вида "Размер опорных балок примерно в слоновий хрен.

:D :D :applause: :applause:

Поэтому использовать 25А УЗО нельзя

Совместно с 16А автоматом - можно. И вообще, номинал УЗО выбирается на ступень выше автомата, стоящего после него.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 17:16:39

elf.arxont написал : номинал УЗО выбирается на ступень выше автомата, стоящего после него.

не после, а до него патамушта:

  1. представьте, что замыкание фазы и нуля произошло в щитке после УЗО, но до автомата и чё? Обуглится ваше УЗО вместе со всем щитком и квартирой нафиг. Повторяю: гарантированно от сверхтоков автомат защищает только нижестоящие по схеме элементы цепи. Поэтому по уму для УЗО защитным является вышестоящий автомат (вводной, а не групповой).

  2. Да, если после УЗО установлен единственный автомат, то он ограничивает ток в этой цепи. А если вам потребуется на это УЗО повесить ещё один автомат? Может потребоваться замена УЗО, поэтому нерационально выбирать УЗО по нижестоящим автоматам.

Таким образом, УЗО выбирается с рабочим током не менее номинала вводного автомата. - это профессиональное видение вопроса. Всё остальное - домыслы дилетантов. А вообще, УЗО - это компромисс. Профессионально - ставить диффавтоматы (как ПУЭ рекомендует).

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.10.2012 в 17:33:34

Alexiy написал : А вообще, УЗО - это компромисс. Профессионально - ставить диффавтоматы (как ПУЭ рекомендует).

Это да, но:

  1. Щиток будет больше
  2. Групповые линии - каждая под свой дифавтомат.

Alexiy написал :

  1. представьте, что замыкание фазы и нуля произошло в щитке после УЗО, но до автомата и чё? Обуглится ваше УЗО вместе со всем щитком и квартирой нафиг.

Это про групповые, а про вводной? Он то по-любому до УЗО стоит (если одно одно на всю квартиру)

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.10.2012 в 18:12:20

Ыы? http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

02.10.2012 в 20:05:46

Извините, но я забыл указать место установки УЗО. Я хочу поставить его перед насосом GRUNDFOS ALPHA2. На этой линии стоит автомат на 16А. Но перед УЗО я хочу поставить ИБП с чистой синусоидой. ИБП обычно идут с зашитой от КЗ. Автомат дополнительный, я думаю, не нужен. Но остается вопрос о качестве УЗО. Кроме АВВ в продаже есть Schneider MG , Schneider BD(кажется), Moller, IEK. Последний брать не хочется, а остальные могут быть подделки. Смущает то, что у АВВ есть небольшие зазоры между половинками, которые скреплены винтом, и рычаг в отличие от каталожных черный, а не синий.

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.10.2012 в 20:16:19

nemo62, Вы кое-чего путаете. Щча мы инфу по полочкам разложим =)

  1. По поводу установки УЗО и автомата и защит - всё верно, работать будет, а на UPS ему плевать.
  2. По поводу цвета рычажка. У ABB есть ДВЕ серии таких УЗО: F200 (F202 или F204) - это полная серия со всякими дополнительными аксессуарами, примочками и прочим. Цвет рычажка у неё - синий. FH200 (FH202 или FH204) - это "упрощённая" серия (типа как Кока-Кола Лайт), для быта. Цвет рычажка у неё - чёрный.

У нас в Мск, как я писал, если торгуют подделками - то на серию FH200. F200 не подделывают. Вы можете подать на это УЗО с любой стороны 220 вольт и нажать Тест - должно хотя бы отработать.

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

02.10.2012 в 20:45:05

а на UPS ему плевать

Я так понимаю, что в случае КЗ сработает защита ИБП, а не автомат стоящий до ИБП. Сейчас проверил УЗО на отключение кнопкой ТЕСТ. Работает. И как отличить подделку от не подделки? На что обратить внимание?

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.10.2012 в 20:59:07

Да. Про защиту - верно.

nemo62 написал : И как отличить подделку от не подделки? На что обратить внимание

Вот тут я ПАС. Данную серию (FH200) я не использую и не держал её в руках наверное года три. Но мне кажется, что у вас не подделка. Экземпляр более свежий, потому что QR-код у ABB появился недавно. Я думаю, что париться не надо. Всё ОК.

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

02.10.2012 в 21:30:15

Я смотрел номер на боку с увеличением и похоже, что это лазерная гравировка ( или как там правильно) . Линии идут штришками под углом в 45градусов. Вроде у "правых" автоматов так должно быть. А что вообще должен значить QR код? Для чего-то ведь он нарисован. Может где на сайте проверить подлинность?

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

02.10.2012 в 21:54:45

Про QR-не знаю. Но вы можете написать в ABB и спросить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу