Songo написал : А вы пробовали отмыть холодильник, в котором протух хавчик? Скажу сразу, что это бесполезно. Поэтому сопутствовать этому установкой АВ 6А считаю плохой идеей.
А почему может сработать АВ С6А на линии холодильника(который весь из себя технологичный и экономичный) , если по линии АВ Legrand DX 1p+N C6A+NYM-J 3*2,5+GIRA Standart 55 ? Кстати , интересно Ваше мнение о следующей ситуации:По определению заказчика в лице дизайнера озвучено пожелание подключить гидромассажную ванну , причём модель не известна.Вы заложили выделенную линию (NYM-J 3*2,5) на неё + отдельный РЕ(1*6) от щита(помимо СУП и ДСУП),АВ С16А и УЗО тип А 16А 10мА.После этого жадный до денег клиента дизайнер втюхивает им джакузю на установленную мощность 4,5 кВт.И ?Примечание:стены и потолки зашиты , щит скомпанован и оплачен ,малярка в полный рост.