витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.01.2013 в 18:40:30

cineman написал : Вот схема классического смесителя.

а мне больше с трёхходовым по душе . не надо клапан на байпасе настраивать

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

07.01.2013 в 18:41:44

Классики 19 века блин..... Сделали готовое устройство, нет нужно сколхозить как по старинке. Как же это замучило....

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.01.2013 в 18:45:04

Levit написал : сколхозить как по старинке.

и чем это нано устройство в итоге отличается от классики. те же яйца за в три дорога

0
Вложение
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.01.2013 в 18:49:41

Levit написал : Сделали готовое устройство, нет нужно сколхозить как по старинке.

это худшее из готовых устройств, да ещё и денег безумных стоит. Этой железкой Валтекс показал свою гнилую сущность. Сейчас они начали продавать поворотные 3х-ходовые вентили, но приводов для них в магазинах не видно. Посчитайте стоимость нормального самодельного смесителя, что на фото: И сравните со стоимостью Валтековой железки.

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.01.2013 в 18:52:10

cineman,у тебя фотки не увелич. чёт не так грузишь

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.01.2013 в 20:28:15

cineman написал : Сейчас они начали продавать поворотные 3х-ходовые вентили, но приводов для них в магазинах не видно.

Наличие в магазинах чего либо зависит от владельца магазина. В том, где я часто бываю, привода есть.

cineman написал : И сравните со стоимостью Валтековой железки.

У Валтека нет смесительного узла с трехходовым краном, а то, что есть, само поддерживает температуру подачи, в отличии от того, что на фото. Поэтому, что тут сравнивать, конструкции разные совершенно. Кстати, если к конструкции на фото приставить недостающий привод и автоматику, которая будет им управлять, то ценник будет значительно выше того же Валтековского Дуалмикса.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2013 в 21:59:55

Valtec, взгляд со стороны ... ))) :

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.01.2013 в 22:02:01

Tile_EXP Собрано неправильно

0
iriver
iriver
Новичок

Регистрация: 07.01.2013

Чебоксары

Сообщений: 8

07.01.2013 в 22:02:11

может я неверно выразился. система у меня уже смонтирована специалистами "с опытом". мне ее необходимо исправить. реально мое хозяйство выглядит вот так (четыре правых вентиля - теплые полы):

до момента переделки, вдруг понадобиться котел выводить на 60 градусов, если я подкручиваю (зажимаю) вентили, что происходит - уменьшается подача теплоносителя, но не его температуры. так есть ли временный выход? и честно говоря, так и не понял, что мне делать в моей ситуации. больше спасибо за ответы.

0
Вложение
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.01.2013 в 22:03:35

Да, расход теплоносителя уменьшится, только вот на сколько непонятно

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.01.2013 в 22:17:35

iriver написал : что мне делать в моей ситуации.

колектор по новому переделывать. т.е увеличивать шкаф и лепить ещё1 насос. остальное ни о чём. или прыгать по горячему т.п

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.