17.02.2012 в 15:46:20
ZIDIZ написал : Очередной глупый вопрос: можно на один коллектор подключить контуры диаметрами 16 и 20мм? Думаю, можно))))) можно ли трубы тп от коллектора к контуру провести сквозь стену?
можно но зачем разные трубы.
17.02.2012 в 17:26:39
Один контур 100 метров, там 20-я труба, и два по 40, там 16-я. А сквозь стену можно пробиваться?
17.02.2012 в 17:33:22
Контур 100 м это мощно...:D
17.02.2012 в 18:37:03
ZIDIZ написал : Один контур 100 метров, там 20-я труба, и два по 40, там 16-я. А сквозь стену можно пробиваться?
зачем 100метров. разбейте на два
17.02.2012 в 19:12:41
Сама петля 80м, с подводом получается 100м, а 20-ой можно и 120метров укладывать.
17.02.2012 в 20:19:53
ZIDIZ написал : Сама петля 80м, с подводом получается 100м, а 20-ой можно и 120метров укладывать.
ну теперь тщательно балансировать петли. укладывать то можно но проявляется неравномерность прогрева. если вили улиткой то меньше
17.02.2012 в 20:49:54
Улиткой))) спасибо за внимание)))
17.02.2012 в 21:11:09
Почитал статейку и испугался)))) "Необходимо учитывать среднюю длину контура. Например,у вас один контур 115 метров,второй 110метров,а третий, сан.узел,55метров.Это категорически недопустимо.Разница длинны трубы на контур не должна превышать 15 метров ." А у меня 100, 70, 55, 35... Вариант отбалансировать по расходомерам?
17.02.2012 в 21:29:12
ZIDIZ написал : Вариант отбалансировать по расходомерам?
ротаметры если есть ими и крутить
17.02.2012 в 21:46:55
Ясно, значит это очередной перестраховывающийся знаток писал
18.02.2012 в 08:18:07
ZIDIZ написал : Ясно, значит это очередной перестраховывающийся знаток писал
да , но 100 метров надо поделить ... иначе вы просто остальные контура будете душить , добиваясь работоспособности самого длинного
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу