aleh001
aleh001
Новичок

Регистрация: 28.10.2010

Харьков

Сообщений: 43

07.10.2012 в 01:54:10

всем привет, у меня котёл твердотопливный 50 квт маяк, обьём воды в котле 160 литров, за кокое самое оптимальное время должна менятся вода в котле? тоесть за сколько минут насос должен прокачивать эти 160 литров по котлу? так что бы получалась максимальная теплопередача, я спрашиваю чтобы не втулить слишком мощьный насос, чтобы не получилось так ,что вода быстро пролетает по котлу и не успевает схватить тепло.

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

07.10.2012 в 02:05:58

это типа как? схватить не успеет, а отдать успеет?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.10.2012 в 02:49:09

aleh001, неверная постановка вопроса. Проблемы твёрдотопливных котлов - перегрев из-за слабоуправляемого горения. Почитайте о применении буферной ёмкости в паре с твёрдотопливными котлами.

0
aleh001
aleh001
Новичок

Регистрация: 28.10.2010

Харьков

Сообщений: 43

07.10.2012 в 16:01:32

ну может кто знает какие насосы ставят к 50 квт котлам, сколько кубов в час он должен перекачивать. в системе 700 литров воды(теплица)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.10.2012 в 16:06:21

Насос можно ведь и через накладной термостат подключить........

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.10.2012 в 17:18:54

aleh001 написал : какие насосы ставят к 50 квт котлам, сколько кубов в час он должен перекачивать.

Для переноса 50 кВатт с дельтой 20 градусов потребуется перекачивать 2,2 куб. метра воды в час. Но знания этого недостаточно для выбора насоса. Объём системы в расчётах не используется. Для подбора насоса нужно знать гидравлическое сопротивление системы при расходе 2,2 куб/ч. Объём 700 литров радует, т.к. позволит обойтись без буферной ёмкости.

0
aleh001
aleh001
Новичок

Регистрация: 28.10.2010

Харьков

Сообщений: 43

07.10.2012 в 20:27:04

это всё сложно для меня,
если поставлю через чур мощный насос, какие могут быть негативные последствия? Мне советовали грюндфос 25-80, он максимально качает до 12 кубов в час, не многовато ли?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.10.2012 в 20:46:08

aleh001 написал : он максимально качает до 12 кубов в час

Он это качает только при отсутствии сопротивления. 25-80 должен подойти, если сопротивление системы не слишком высоко. Риск при покупке 25-80 только в переплате при его покупке. Если отопление выполнено здоровенными регистрами, то будет достаточно и 25-60, который дешевле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.