09.10.2012 в 11:17:43

Alexiy написал : Непосредственно - специальным прибором - есть в любой мобильной электролаборатории (забивают в землю металлические колышки поодаль и ток по земле пускают, а с заземления напряжение снимают и рассчитывают его сопротивление) Опосредованно - по току КЗ или по просадке напряжения

По просадке напряжения при КЗ? А грубая оценка, например, по току проходящему через потребитель, скажем лампу накаливания, допустима?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 11:47:47

artemD написал : А грубая оценка, например, по току проходящему через потребитель, скажем лампу накаливания, допустима?

лампочкой вы не прогрузите (заметного падения напряжения, которое можно измерительными приборами зафиксировать), а более мощным потребителем в несколько кВт - может получиться.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

09.10.2012 в 18:52:57

Alexiy написал : (стандартный "Просмотр фотографий Windows" подойдёт)

У меня "Кубунту" :o

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

09.10.2012 в 19:05:12

Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.

Alexiy написал : У вас устаревшие сведения. См. Технический циркуляр "Росэлектромонтажа" № 11/2006

По циркуляру уголок - 5мм, S=150 кв. мм. А вот полоса нормирована площадью не менее 50 кв. мм (табл. 2, самая последняя строка).

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

11.10.2012 в 12:15:21

сейчас есть специальные наборы для заземления, монтаж которых не так сложен. считаю сложным достижения необходимого сопротивления и не понятно сколько должно быть для стандартного частного 2-ух этажного дома. м.б. кто подскажет? И еще все таки нужен автомат для заземления или нет?

схема правильная?

заземление-автомат с распределяющей шинной-розетки\светильники

0
Вложение
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.10.2012 в 12:24:44

KeNeDi написал : считаю сложным достижения необходимого сопротивления и не понятно сколько должно быть для стандартного частного 2-ух этажного дома. м.б. кто подскажет?

Питание одно- или трехфазное?

KeNeDi написал : И еще все таки нужен автомат для заземления или нет?

Это супервопрос! В доме будет жить теща? Тогда лучше сразу фазу к ножке стула.

KeNeDi написал : схема правильная?

Это не схема, это детские каракули.

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

11.10.2012 в 12:32:47

спасибо за ответы

Impuls написал : Питание одно- или трехфазное?

1-но фазное 220 воль

Impuls написал : Это супервопрос! В доме будет жить теща? Тогда лучше сразу фазу к ножке стула.

автоматы стоят, а вот для заземления автомата нет. Вот так досталось по наследству.

Impuls написал : Это не схема, это детские каракули.

как умею :)

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

11.10.2012 в 14:36:08

KeNeDi написал : считаю сложным достижения необходимого сопротивления и не понятно сколько должно быть для стандартного частного 2-ух этажного дома.

Должно быть не более 4 Ом. Достичь - совсем легко. У меня вокруг участка стальной цельносварной забор на стальных столбах - периметр 120 метров. Каждый столб на 1 метр закопан в землю и все проварено 3-мя стропилами. Измеренное сопротивление заземления меньше Ома. Специального я и не делал - просто шину 40-й полосы протянул от дома до забора под землей.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.10.2012 в 15:05:13

ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Достаточно?

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

11.10.2012 в 15:05:28

Vladimir_Vas написал : Должно быть не более 4 Ом. Достичь - совсем легко. У меня вокруг участка стальной цельносварной забор на стальных столбах - периметр 120 метров. Каждый столб на 1 метр закопан в землю и все проварено 3-мя стропилами. Измеренное сопротивление заземления меньше Ома. Специального я и не делал - просто шину 40-й полосы протянул от дома до забора под землей.

Vladimir_Vas мерил на выходных старое заземление показывает 1,8 ОМ, скорей всего ржа проела колышки, буду менять.

у вас автомат стоит на заземление? если да то какое?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.10.2012 в 17:00:53

Impuls написал : Достаточно?

Нет... Тут нужно в картинках из комиксов, а не в цитатах из Правил. :(

KeNeDi написал : мерил на выходных старое заземление показывает 1,8 ОМ, скорей всего ржа проела колышки, буду менять.

Даже боюсь поинтересоваться... Чем и как вы измеряли сопротивление ЗУ ?