4eh написал :
это где вам такого поднасоветовали ?
Этот короб внутри квартиры вам сейчас особо не нужен,-т.к. остается в работе старая проводка..Получится половина автоматов внутри квартиры, а половина -снаружи..Внутренним вы его не сделаете, ибо стены долбить не захочется - значит будет наружный -а это лишнее место,площадка для сбора пыли и.тд. А вот когда бы меняли проводку в оставшейся части квартиры -тогда могли бы и щиток внутрь установить, и кабель с площадки 10 квадратов прокинуть.. а дифы бы перенесли из подъезда в квартиру..
ну да дело ваше..
Ну, во-первых, остальную проводку менять не планируется - со своими функциями она справляется, освещение остаётся на ней - как бы отдельная линия.
Самые мощные потребители будут именно на кухне, по новой линии.
В подъездном щитке остается вводный автомат на 40А и автомат на 20А на старую проводку.
В прихожей установлены гипрочные конструкции, ниша одной из них как раз подойдёт для короба с новыми автоматами. тем более, ровно напротив, за стеной, и находится общий щиток. достаточно просверлить отверстие для провода в щиток.
как-то так:
или я велосипед изобретаю и эти три новых диффа нужно запихнуть в общий счетчик?
Мне кажется, лучше в квартире - с глаз проверяющих долой и меньше вопросов...
ksiman написал :
Вроде нормальный подбор.
Регистрировать ничего не надо:)
Непонятно только со счётчиком - у Вас получается 2 ввода и один счётчик? или совсем нет счётчика?
счетчик ниже в щитке, однотарифный Меркурий 201.5 на 230В 5(60)А 50 Гц (ЖКО устанавливало по соцпрограмме)
ввод, как подсказал 4еh, на 40А, а общий автомат на всю проводку вверху на 20А
как-то так...
vredina77 написал :
со своими функциями она справляется,
ну дай бог, как гриццо..
vredina77 написал :
В прихожей установлены гипрочные конструкции, ниша одной из них как раз подойдёт для короба с новыми автоматами. тем более, ровно напротив, за стеной, и находится общий щиток. достаточно просверлить отверстие для провода в щиток.
ну тогда , я бы вам осмелился посоветовать оставить в лестничном щитке только вводной автомат на 40а, а люминиевый провод ведущий к автомату 20а наростить, затянуть внутрь квартиры, и поставить на него вместо старого автомата 20а - автомат на 16а..Все будет при куче и красиво ..
Спасибо за советы, 4еh, :flirt, Вы мне очень помогли сегодня с советами - завтра нужно закупаться, через день вызван электрик, а в голове с утра была полная каша...:cool:
а нужно ли менять 20 на 16? затянуть в квартиру и поставить до кучи с новыми... раз уж до сих пор работал, то и пусть дальше стоит на новом месте... 500 рублей тоже не лишние...:o
кстати, там наверняка не "люминий", а медь - меняли-то год назад. это проводка в стенах - 100% люминий (дом 1975 г. р.)...
vredina77 написал :
кстати, там наверняка не "люминий", а медь - меняли-то год назад. это проводка в стенах - 100% люминий
так вы и будете наращивать провод от старой существующей проводки из люминия..
а номинал автомата занизите с 20 на 16 - ввиду того что часть нагрузки у вас сольется на новые линии, и это чисто теоретически продлит жизнь вашей видавшей виды старенькой проводке..
elf.arxont написал :
Будет, розетка рассчитана на 16 А + автомат отключится не ровно на 16 А, а будет отключаться больше часа начиная с тока 18 А. Cs-Cs по этому поводу статью написал. там все расписано, почитайте: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata
Лажу он там во многом понаписал.
Страшилка для детей от человека который первый раз узнал о характеристиках отключения автоматов, но до конца сам не разобрался...
SVKan написал :
Лажу он там во многом понаписал.
Страшилка для детей от человека который первый раз узнал о характеристиках отключения автоматов, но до конца сам не разобрался...
а по-моему, всё грамотно и доступно разжёвано - для тех кто только познаёт Мир.
А вы с чем-то конкретным в данной статье не согласны? Ну, просветите нас.
Alexiy написал :
а по-моему, всё грамотно и доступно разжёвано - для тех кто только познаёт Мир.
Угу.
А стиль написания и содержание от того, кто только познает мир. Узнал что-то новое - написал... великое открытие характеристик автоматов.
Alexiy написал :
А вы с чем-то конкретным в данной статье не согласны? Ну, просветите нас.
Не согласен с приведенными данными насчет "Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:"
1,13Iн это не отключающий ток. Автомат вообще не должен вырубаться. Ни через час, ни через месяц. Никогда.
В таблице и графиках приведенных из каталога АББ в этой же статье это кстати отражено...
Не согласен с методикой подбора кабеля, которая никак не учитывает способ прокладки и количество жил.
Если бы он провел опыт, то он бы не писал глупостей насчет того все сразу поплавится нафиг.
Если он сделал для себя великое открытие про характеристики и время срабатывания кабелей, то ему еще предстоят не менее великие открытия про таблицы/поправочные коэффициенты подбора кабелей, а также про характеристики кабелей не из таблиц ПУЭ а из таблиц ГОСТов на те же кабели.
При составлении тех же таблиц ПУЭ все характеристики автоматов и их время срабатывания уже заложены - значения токов прилично занижены по сравнению с требованиями к выпускаемым кабелям. Этого запаса даже на хреновость нынешних кабелей в большинстве случаев достаточно (если кабели в той же штукатурке лежат, а не толстым пучком в трубе).
Не согласен с приведенными данными насчет "Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:"
1,13Iн это не отключающий ток. Автомат вообще не должен вырубаться. Ни через час, ни через месяц. Никогда.
и где противоречие?
SVKan написал :
Этого запаса даже на хреновость нынешних кабелей в большинстве случаев достаточно (если кабели в той же штукатурке лежат, а не толстым пучком в трубе).
не нравится - читать никто не заставляет. Не на правах учебника публикуется. Для домашнего электрика вполне прилично. С этим объёмом знаний вполне можно браться за домашнюю проводку.
Кто в электрике не разбирается - ему будет полезно, а кто разбирается, тот понимает, что всех нюансов в подобной статье не опишешь (да и не учтёшь на этапе проектирования).