gotman написал : Чем отличается на контакторе дополнительная четвертая пара контактов, которая обозначается 1HO или 1H3

Не всегда! Надо прям смотреть докуму на контактор. Может быть два варианта: а) Это могут быть дополнительные контакты, которые не используются для включения мощной нагрузки. а используются для какой-нибудь служебной цели. Скажем, определения - включен контактор или нет б) Это могут быть контакты на такой же ток, как и главные.

А у вас какие-нибудь местные инет-магазины есть? Может вы ссылку дадите на прайс, или каталог - а мы покажем.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

09.11.2012 в 10:01:19

Cs-Cs написал : Не всегда! Надо прям смотреть докуму на контактор. Может быть два варианта: а) Это могут быть дополнительные контакты, которые не используются для включения мощной нагрузки. а используются для какой-нибудь служебной цели. Скажем, определения - включен контактор или нет б) Это могут быть контакты на такой же ток, как и главные.

А у вас какие-нибудь местные инет-магазины есть? Может вы ссылку дадите на прайс, или каталог - а мы покажем.

http://www.u-energo.ru/catalog/

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.11.2012 в 10:21:04

Вот нужен этот раздел: http://www.u-energo.ru/catalog/516/ (только контактор ESB-40-40 или ESB-63-40 - на 40 или на 63 ампера, так?) Вот ещё этот раздел: http://www.u-energo.ru/catalog/572/ - только, соответственно, токи другие.

то-есть спрашивать надо этих, но на сайте не всё.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

09.11.2012 в 10:27:57

Это я так понимаю - модульные контакторы - которые тише щелкают и гудят при срабатывании?

Полупроводниковых реле я так понял у них нет

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.11.2012 в 10:37:16

Да. Вот что нашёл! Ага, реле нет. Ещё вы можете поискать поиском. Скажем, делаете так. Берёте инет (яндекс-гугл), вбиваете в поиск чего-нить типа "контактор". Смотрите что попало - и находите несколько моделей. Получаете, грубо говоря, так: http://www.21vek-220v.ru/section/kontaktory http://www.corumtrade.ru/goods/kontaktory-malogobaritnye-serii-kmi-iek http://www.elektrotehnik.ru/katalog.php?pl1_cid=196

...далее лазите по каталогу найденных сайтов, подбираете чо надо - а потом терзаете уже местных более конкретно:

  • ЭТО есть? А это? Это?
0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.11.2012 в 19:00:23

Посмотрите вот на эту схему. Довольно забавно, может кто сталкивался. Слева видно GSM модуль Кситал. Непонятно - что такое справа от него, две коробки, похожи на мощные пускатели, хотя сверху тоже видно стоит один контактор. Интересно еще у к этому Кситалу можно ли подключить отдельно внешний терморегулятор...

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.11.2012 в 22:11:43

gotman написал : Непонятно - что такое справа от него, две коробки, похожи на мощные пускатели

Это твердотельные реле:)

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

11.11.2012 в 01:16:31

ksiman написал : Это твердотельные реле:)

а чего здоровые такие?))

Тогда вопрос.. Как лучше ставить автоматы... К примеру ставим один вводной автомат. От него отдельный автомат идет на линию питания термостата/gsm модуля, в общем ставится на цепь питания катушки пускателя/реле далее - зачем то на этой схеме автоматы стоят непосредственно перед релешками. Не разумнее ли будет поставить их на выходе, подключить непосредственно к теплому полу, тогда ведь меньше вероятности, что из за КЗ произошедшем на линии теплого пола сгорит пускатель? Или нет разницы, если автомат не превышает предельно допустимые токи, на которые рассчитан пускатель?

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

11.11.2012 в 01:56:19

gotman написал : нет разницы, если автомат не превышает предельно допустимые токи, на которые рассчитан пускатель?

во-во

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

11.11.2012 в 15:56:34

gotman написал : а чего здоровые такие?))

Они ж симисторные, а значит имеют рассеиваемую мощность...

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.11.2012 в 06:41:22

gotman написал : а чего здоровые такие?))

Трехфазные. Для трехфазных нормальный размер. На самом деле греются твердотельные реле не слабо и обычно ставятся на радиаторы.