Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2012 в 10:32:29

Старый написал : Как различаете нг от нгLS или от нг "епрст" на цвет, вкус,запах?

нг-LS - с ПВХ заполнителем между жил внутри внешней оболочки, нг - воздух между изоляцией жил и внешней оболочкой FRLS - оранжевая изоляция...

монтажнику, даже самому задрипанному, стыдно этого не знать.

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

29.10.2012 в 10:57:14

нг-LS - с ПВХ заполнителем между жил внутри внешней оболочки, нг - воздух между изоляцией жил и внешней оболочкой FRLS - оранжевая изоляция...

монтажнику, даже самому задрипанному, стыдно этого не знать.

Не совсем верно. То, что написано, относится к силовым, изготовленным по старым ГОСТам. Согласно новым стандартам и нг и нг-LS должны иметь заполнение! Отличить можно по маркировке на оболочке. Индекс выносится на оболочку кабеля.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.10.2012 в 11:35:20

alt написал : А у нас ничего не говорят, просто смотрят на тебя как на дурака, если спросил кто производитель кабеля. Типа самый умный чтоли, никто не спрашивает и покупает что дают. Принципиальной разницы в ВВГ и ВВГ-нг-лс не видят в упор;)

Был в райцентре родном - Красный Кут Саратовской области. В продаже: АВВГ, ШВВП, ПВС, ПУНП, и экзотический говённый ВВГ-пг - тот же ПУНП (по изоляции) но многопроволочная жила с заниженным в 2 раза сечением. Также есть и АПУНП.

0
Svidalldj
Svidalldj
Новичок

Регистрация: 22.05.2012

Белово

Сообщений: 56

29.10.2012 в 20:52:21

Dale написал : ИЭК - нормальные автоматы в правильных руках.

Последнее время лаборатория жалуется на них. Мног брака.

Alexiy написал : лучше/хуже... я этого не понимаю. Это для философов. Для электрика есть 2 варианта - установка удовлетворяет требованиям безопасности и не удовлетворяет.
Есть требования к кабелю и есть требования к аппаратам защиты. Можно часть требований проигнорировать и тогда электроустановка тупо не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

+1 много нулей.

брякомякс написал : НЮМнг маловыделяющий

нг-не поддерживающий горение в пучке. Маловыделяюший LS (light smoke)
НГ кабель сам по себе негорючим называть неверно. Норит не хуже других, и от него загореться может

Alexiy написал : FRLS

негорючий с малым выделением вредного дыма.

0
Svidalldj
Svidalldj
Новичок

Регистрация: 22.05.2012

Белово

Сообщений: 56

29.10.2012 в 21:02:58

Старый написал : Типичный синдром "боязни человека в погонах".

Вы наверное ни разу объекты не сдавали? Или делали это за деньги/по договоренности?

Старый написал : Про догадки не надо, сдан УРА не один десяток объектов.

КАК?!

0
Svidalldj
Svidalldj
Новичок

Регистрация: 22.05.2012

Белово

Сообщений: 56

29.10.2012 в 21:07:00

Можно ложить хоть веревку. Работал на монтаже электрики детских садов/школ. Ни разу не видел, чтобы монтажная организация сделавшая монтаж кабелем кроме нг лс хоть раз сдала объект. Тем более что на приемке объекта присутствует представитель обслуживающей организации и если он сейчас примет/умолчит, в следующем году сам будет сдавать пожарнику (как?).

0
Svidalldj
Svidalldj
Новичок

Регистрация: 22.05.2012

Белово

Сообщений: 56

29.10.2012 в 21:11:05

Тема наболевшая, при введении этих кабелей,был затянут до сдачи один объект, я еще не работал, хитрый шнырь проектировщик сказал, что сделает проект по факту, ребята мол работу знают. В итоге на сдаче приемке объекта пожарник смотрит проект (числом два дня ранее сданный) и спрашивает: а кабель нг лс? Молчание. Открыли лоток, конечно были заменены только спуски, но ребята на деньги попали.

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

30.10.2012 в 11:00:53

К вопросу о ТУ 16.К71-310-2001 (ВВГнг(А)-LS). вы прошлом году в данное ТУ вышли изменения, согласно которым на изолированные жилы накладывается внутренняя оболочка с заполнением наружных промежутков между жилами. Так что априори кабель по ГОСТу должен иметь заполнение независимо от сечения ТПЖ.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2012 в 14:12:55

Кольчуга написал : К вопросу о ТУ 16.К71-310-2001 (ВВГнг(А)-LS). вы прошлом году в данное ТУ вышли изменения, согласно которым на изолированные жилы накладывается внутренняя оболочка с заполнением наружных промежутков между жилами. Так что априори кабель по ГОСТу должен иметь заполнение независимо от сечения ТПЖ.

День добрый заводчанам! Искренне рад вашему визиту на наш форум! Несколько витиевато выражаетесь... Вы хотите сказать что по ГОСТу весь кабель должен быть исполнения "с заполнением", с буковкой "з" в индексе? Чем это мотивировано для обычных условий среды?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 14:18:16

Scorpio* написал : Что дает данная страховка ??

информацию о том, что Орловский КЗ застрахован в РЕСО :) типа реклама страховой компании.

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

30.10.2012 в 14:24:57

Добрый, добрый! Я тут давненько прохаживаюсь по постам, так что спрашивайте, если что... насчет витиеватости -исправлюсь)))) действительно в новых ГОСТах на силовые кабели содержатся требования к практически круглой форме кабеля и заполнению внутреннего(чаще всего это жгут, вокруг которого скручены жилы) и наружного промежутков между жилами. наружные промежутки заполняются при наложении внутренней оболочки на скрученные жилы. наличие заполнения ранее требовалось для того, чтобы можно было использовать кабель во взрывоопасных зонах. А теперь наличие заполнения - обязательное условие даже для обычных условий среды. Чем руководствовался разработчик ГОСта при введении данного требования -сложно сказать. Но таковы реалии... Теперь проектировщики могут смело закладывать силовые кабели по новым ГОСтам в проекты для взрывоопасных помещений, а добросовенный потребитель будет покупать кабель несколько дороже, чем ранее. Кстати, буквы "з" теперь в марке нет вовсе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.