Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.11.2012 в 17:04:26

pereslavtsev написал : TT без повторного заземления PEN на опоре, если я планирую своё заземление сделать близким к 4 Ом.. ?

можете. В любом случае оно будет называться повторным заземлением. Все заземлители, которые не на КТП - все повторные.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.11.2012 в 17:05:20

pereslavtsev написал : вся улица будет через мою опору проходить при отгорании нуля..

ничего страшного. Можно посчитать с реальными параметрами.

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

06.11.2012 в 18:07:59

Alexiy написал : можете. В любом случае оно будет называться повторным заземлением. Все заземлители, которые не на КТП - все повторные.

Я запутался. Повторное заземление - это заземление PEN(c разделением на PE и N или без разделения) -строго. Местное заземление не связанное электрически с PE или PEN - не считается повторным.

Повторное заземление, как я понимаю, для защиты от отгорания нуля и для снижения общего сопротивления. Местное заземление этих функций не затрагивает.