06.11.2012 в 17:04:26
pereslavtsev написал : TT без повторного заземления PEN на опоре, если я планирую своё заземление сделать близким к 4 Ом.. ?
можете. В любом случае оно будет называться повторным заземлением. Все заземлители, которые не на КТП - все повторные.
06.11.2012 в 17:05:20
pereslavtsev написал : вся улица будет через мою опору проходить при отгорании нуля..
ничего страшного. Можно посчитать с реальными параметрами.
06.11.2012 в 18:07:59
Alexiy написал : можете. В любом случае оно будет называться повторным заземлением. Все заземлители, которые не на КТП - все повторные.
Я запутался. Повторное заземление - это заземление PEN(c разделением на PE и N или без разделения) -строго. Местное заземление не связанное электрически с PE или PEN - не считается повторным.
Повторное заземление, как я понимаю, для защиты от отгорания нуля и для снижения общего сопротивления. Местное заземление этих функций не затрагивает.