И генератор получается будет на всю сеть до ввода работать, еще один фейк
19.10.2012 в 12:54:06
И генератор получается будет на всю сеть до ввода работать, еще один фейк
19.10.2012 в 12:57:07
Пока работает инвертор или бензогенератор, К_в отключает ВЛ и соседям ничего не достанется;). L и N на схеме идут только на местное потребление, не превышающее 3кВт :) Вот изменения по варианту ТОРМОЗ На всякий случай всё подписал, чтобы было понятнее...
19.10.2012 в 13:36:17
По Вашей схема да, основная сеть отключается. Но вопрос насколько быстро?
19.10.2012 в 14:11:59
leonard написал : По Вашей схема да, основная сеть отключается. Но вопрос насколько быстро?
Сначала отключается внешняя сеть и только потом подключается внутренняя. Задержка небольшая (где-то 30-40мс), но этого вполне достаточно. Цепи взаимных блокировок не позволяют получения перекрытия даже в динамике
19.10.2012 в 14:23:22
Тут у вас механические контакты которые в одном случае из десяти станут в состояние "козы" рано или поздно это произойдет. На схеме не видно устройство которое дает задержку при вкл.
19.10.2012 в 14:47:20
leonard написал : Тут у вас механические контакты которые в одном случае из десяти станут в состояние "козы" рано или поздно это произойдет. На схеме не видно устройство которое дает задержку при вкл.
Этого возникнуть не должно, т.к. у контакторов сначала размыкаются силовые контакты, а уж затем идёт коммутация допконтактов и контактов приставки, которые и подключают другую линию через соответствующий контактор. Задержка определяется временами включения - отключения реле и контакторов. В принципе, поставить на контактор приставку с задержкой (например типа LAETSD) никаких сложностей не представляет
19.10.2012 в 15:01:55
А если будет задержка тогда все теряет смысл, ибо все потребители "упадут", тогда не лучше ли поставить механический рубильник который скоммутирует генератор или еще какой источник. В противном случае нужна мгновенная коммутация с применение силовых полупроводниковых ключей. На вашей схеме я вижу источник альтернативной энергии, зачем там аккумуляторы и контактор? Сегодня есть сетевой инвертор включите его постоянно под сеть и уменьшайте сумму счета за электроэнергию, все ведь ради этого и крутится.
19.10.2012 в 15:12:58
Почитайте идею автора начиная с первой страницы:) Чего-то он давно тут не появлялся:(