Короче, автомат на 16А срабатывает в диапазоне токов:
По перегрузке: 18,08 ... 23,2 Ампер
По замыканию:
-- для категории C: 80 ... 160 Ампер
-- для категории B: 48 ... 80 Ампер
Поэтому следует учитывать ещё и категорию отключения и время срабатывания автомата. И кабель 3х1,5 на автомате в 16А будет работать на пределе своих способностей. То-есть, если будет КЗ - автомат отрубит. А если на него навешают десяток обогревателей - может и сгореть.
При этом у нас в Москве пошла практика занижать сечения кабелей, подделывать их. И иногда эти самые 2,5 кв.мм на деле смахивают аж на 2..2,2 кв.мм.
Недавний случай, дом новостройка, сдан в 2012 году в мае. Вводной автомат - на 50Ампер. Сечение вводного кабеля должно быть 10-16 кв.мм. Скорее всего 10 кв.мм. Заказчик измерил штангелем, подсчитаи - получили 8,4 кв.мм. Вот так-то.
Поэтому грамотные спецы, зная про такие вот приколы и приветы, закладывают такие номиналы автоматов из рядя:
1,5 кв.мм - не более 10А
2,5 кв.мм - не более 16А
4 кв.мм не более 25А
6 кв.мм не более 32А