psnsergey написал : Система защиты от протечек необходима в современном жилище.
Никому не нужная приблуда. По логике, систему защиты на протечек надо было бы ставить на самые опасные элементы: полотенцесушитель, радиаторы отопления. А её ставят как правило хорошие спецы на прекрасно выполненную внутриквартирную разводку из меди, нержи, сшитого ПЭ - чисто "чтобы было".
psnsergey написал : Скорость потока при данном водоразборе равна 5 м/с, импульс воды в трубе 2,5 кг*м/с, давление при ГУ составит 2,5/0,1/1=25 бар плюс изначальное давление в системе.
АБСОЛЮТНО неверно считаете амплитуду гидроудара: у Вас даже упругость стенок трубы не входит в расчёты. Правильно - по формуле Жуковского - здесь:
psnsergey написал : Значит, это не ГУ, т.к. ГУ возникает при закрытии.
Ошибаетесь. ГУ возникает и при открытии, и при закрытии.