27.11.2012 в 10:48:44
На выходных были произведены следующие манипуляции:
Результат упражнений следующий:
Правильно понимаю, что есть два варианта:
Кстати, на другом кондиционере (на другой линии) почти что той же модели, другой мощности конечно ничего подобного нет.
27.11.2012 в 11:04:37
откиньте провода от колодки кондишена и проверьте еще раз. замерьте на колодке сопротивление между нулем и землей. так и найдете, в чем проблема
29.12.2012 в 15:25:02
День добрый посетила меня аналогичная проблема, выбивает УЗО причем без закономерности, тоесть может работать час и отключиться, а может и 10 часов, схема такая:
Автомат 40А -УЗО (40А\30мА) -(автомат 25А кухня) -(автомат 16А Ванна) -(Автомат 16А Зал прихожая)
Из потребителей: Кухня (холодильник, газовая плита, чайник, микроволновка, обогреватель) Ванна (стиралка, водогрейка (торчит в розетке но не работает), теплый пол) Зал (телевизор, ресивер, комп)
Работало без проблем 2 года
С чем скорее всего может быть проблема? И как отыскать учитывая что выбивает с непонятной периодичностью
29.12.2012 в 15:32:28
!Chip написал : С чем скорее всего может быть проблема? И как отыскать учитывая что выбивает с непонятной периодичностью
Фото щита открытого, чтобы были видны номиналы автоматов, вся разводка (т.е. лицевую панель снять) сюда. Если снимать будете телефоном, не в резкости - не выкладывайте даже.
29.12.2012 в 15:53:28
web-rr написал : Фото щита открытого, чтобы были видны номиналы автоматов, вся разводка (т.е. лицевую панель снять) сюда. Если снимать будете телефоном, не в резкости - не выкладывайте даже.
А что это даст фото? если 2 года всё работало и тут перестало, оно бы сразу косячило если в щитке что-то было напутано, а все номиналы я написал, марка автоматов и узо ЭКФ
29.12.2012 в 16:02:32
!Chip написал : марка автоматов и узо ЭКФ
для начала можно обойтись заменой этого узо на новое, желательно брендовое - подойдут и "домашние" серии
29.12.2012 в 16:21:48
!Chip написал : А что это даст фото? если 2 года всё работало и тут перестало, оно бы сразу косячило если в щитке что-то было напутано
Именно так и работает недоброкачественный монтаж - то работает, то не работает ... Именно по фотографии щита и можно убедиться, что монтаж выполнен квалифицированно.
29.12.2012 в 17:04:11
!Chip написал : Из потребителей:
Отключать поочередно потребителей и смотреть на каком УЗО выбивает, долго правда. Или ждать когда узо будет выбивать сразу, значит утечка стала постоянной.
29.12.2012 в 17:48:13
у меня как-то стало выбивать диф. автомат регулярно. выяснилось, что это связано с протеканием воды по стояку от соседа сверху. не знаю каким умом надо было обладать, чтобы разместить распределительную коробку в стояке, да еще и замуровать ее. при этом электрик сказал, что когда прокладывали кабель - у них уже выбивало, потому они отклонились от схемы в плане... результат - отключение линии, запитывание групп розеток от подходящих ближайших линий... Проблема была видна мегаомметром. Обычный омметр показывал сопротивление в районе 300КОм между фазой и землей на этой линии. как вариант - токовыми клещами с подходящей чувствительностью проверить токи на линиях автоматов.
09.01.2013 в 09:32:47
Потыкал все розетки, выбивать перестало... странно с чем бы это могло быть связано
09.01.2013 в 10:56:33
ВадимС написал : Проблема была видна мегаомметром. Обычный омметр показывал сопротивление в районе 300КОм между фазой и землей на этой линии. как вариант - токовыми клещами с подходящей чувствительностью проверить токи на линиях автоматов.
А 300кОм это не проблема? Там мегаомы должны быть. На простом тестере/омметр - бесконечность...
26.08.2013 в 11:57:36
Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: после ремонта через какое-то время постоянно стало выбивать УЗО, исключили все автоматы внутренние, если выключить квартирный входной автомат (в схеме внешний входной автомат (32А, АББ) -> узо (25А, ИЭК) -> квартирный входной автомат (32А,АББ)), то УЗО первый раз может взвестись, последующие - срабатывать и не взводиться. Знакомые говорят, что дело в том, что внешний входной автомат на 32А, а УЗО на 25А.
В связи с этим два вопроса:
1) Действительно ли из-за этого может срабатывать УЗО?
2) Если да, то если входной автомат стоит на 32А, какое узо и на сколько ампер стоит брать? В магазине предлагают брать EATON / MOELLER на 40A, хотя он подозрительно стоит дешевле на 1000 рублей, чем АББ, Легранд или Шнайдер Электрик.
26.08.2013 в 12:05:19
artemnik написал : 1) Действительно ли из-за этого может срабатывать УЗО?
действительно рабочий ток УЗО не соответствует номиналу защитного автомата и поэтому оно возможно вышло из строя. Выход из строя для аппратов ИЭК после нескольких срабатываний - это нормально.
artemnik написал : если входной автомат стоит на 32А, какое узо и на сколько ампер стоит брать?
Рабочий ток УЗО должно быть не менее, чем вышестоящий автомат, то есть, в вашем случае 32-40 А (можно и 63 А)
artemnik написал : В магазине предлагают брать EATON / MOELLER на 40A, хотя он подозрительно стоит дешевле на 1000 рублей, чем АББ, Легранд или Шнайдер Электрик.
Eaton нормальная фирма (наравне с Siemens, GE, Hager). Просто не такой раскрученный бренд как тройка лидеров. Если не подделка, то конечно берите.
Другой вопрос, что неизвестно какие косяки у вас там с проводкой и подключением УЗО - возможно оно и вполне адекватно срабатывает!
26.08.2013 в 12:26:22
У меня однажды УЗО срабатывало из-за плохо зажатого на колодке в щитке кабеля (фаза). Но по нему было визуально видно что конец обгоревший.