Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2012 в 15:08:38

Drups написал : таких условий будет достаточно?

Вполне.

0
Аватар пользователя
Drups

Местный

Регистрация: 18.11.2012

Москва

Сообщений: 9

27.11.2012 в 10:48:44

На выходных были произведены следующие манипуляции:

  • все автоматы после УЗО выключены
  • поочередно отключались нулевые проводники и измерялось сопротивление между землей и нулем по каждой линии

Результат упражнений следующий:

  • на одной из линий, на которой висит один из кондиционеров оказалось сопротивление 14 кОм (вроде как)

Правильно понимаю, что есть два варианта:

  • где-то очень технично перебит провод, ведущий к кондиционеру, да и еще так, что не просто замкнуты ноль и земля, а между ними "нечто", что дает сопротивление 14 кОМ (вероятность такого стремится к нулю)
  • где-то повреждение в кондиционере

Кстати, на другом кондиционере (на другой линии) почти что той же модели, другой мощности конечно ничего подобного нет.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.11.2012 в 11:04:37

откиньте провода от колодки кондишена и проверьте еще раз. замерьте на колодке сопротивление между нулем и землей. так и найдете, в чем проблема

0
Аватар пользователя
!Chip

Местный

Регистрация: 16.08.2009

Саратов

Сообщений: 428

29.12.2012 в 15:25:02

День добрый посетила меня аналогичная проблема, выбивает УЗО причем без закономерности, тоесть может работать час и отключиться, а может и 10 часов, схема такая:

Автомат 40А -УЗО (40А\30мА) -(автомат 25А кухня) -(автомат 16А Ванна) -(Автомат 16А Зал прихожая)

Из потребителей: Кухня (холодильник, газовая плита, чайник, микроволновка, обогреватель) Ванна (стиралка, водогрейка (торчит в розетке но не работает), теплый пол) Зал (телевизор, ресивер, комп)

Работало без проблем 2 года

С чем скорее всего может быть проблема? И как отыскать учитывая что выбивает с непонятной периодичностью

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.12.2012 в 15:32:28

!Chip написал : С чем скорее всего может быть проблема? И как отыскать учитывая что выбивает с непонятной периодичностью

Фото щита открытого, чтобы были видны номиналы автоматов, вся разводка (т.е. лицевую панель снять) сюда. Если снимать будете телефоном, не в резкости - не выкладывайте даже.

0
Аватар пользователя
!Chip

Местный

Регистрация: 16.08.2009

Саратов

Сообщений: 428

29.12.2012 в 15:53:28

web-rr написал : Фото щита открытого, чтобы были видны номиналы автоматов, вся разводка (т.е. лицевую панель снять) сюда. Если снимать будете телефоном, не в резкости - не выкладывайте даже.

А что это даст фото? если 2 года всё работало и тут перестало, оно бы сразу косячило если в щитке что-то было напутано, а все номиналы я написал, марка автоматов и узо ЭКФ

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.12.2012 в 16:02:32

!Chip написал : марка автоматов и узо ЭКФ

для начала можно обойтись заменой этого узо на новое, желательно брендовое - подойдут и "домашние" серии

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2012 в 16:21:48

!Chip написал : А что это даст фото? если 2 года всё работало и тут перестало, оно бы сразу косячило если в щитке что-то было напутано

Именно так и работает недоброкачественный монтаж - то работает, то не работает ... Именно по фотографии щита и можно убедиться, что монтаж выполнен квалифицированно.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

29.12.2012 в 17:04:11

!Chip написал : Из потребителей:

Отключать поочередно потребителей и смотреть на каком УЗО выбивает, долго правда. Или ждать когда узо будет выбивать сразу, значит утечка стала постоянной.

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

29.12.2012 в 17:48:13

у меня как-то стало выбивать диф. автомат регулярно. выяснилось, что это связано с протеканием воды по стояку от соседа сверху. не знаю каким умом надо было обладать, чтобы разместить распределительную коробку в стояке, да еще и замуровать ее. при этом электрик сказал, что когда прокладывали кабель - у них уже выбивало, потому они отклонились от схемы в плане... результат - отключение линии, запитывание групп розеток от подходящих ближайших линий... Проблема была видна мегаомметром. Обычный омметр показывал сопротивление в районе 300КОм между фазой и землей на этой линии. как вариант - токовыми клещами с подходящей чувствительностью проверить токи на линиях автоматов.

0
Аватар пользователя
!Chip

Местный

Регистрация: 16.08.2009

Саратов

Сообщений: 428

09.01.2013 в 09:32:47

Потыкал все розетки, выбивать перестало... странно с чем бы это могло быть связано

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.01.2013 в 10:56:33

ВадимС написал : Проблема была видна мегаомметром. Обычный омметр показывал сопротивление в районе 300КОм между фазой и землей на этой линии. как вариант - токовыми клещами с подходящей чувствительностью проверить токи на линиях автоматов.

А 300кОм это не проблема? Там мегаомы должны быть. На простом тестере/омметр - бесконечность...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2013 в 11:57:36

Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: после ремонта через какое-то время постоянно стало выбивать УЗО, исключили все автоматы внутренние, если выключить квартирный входной автомат (в схеме внешний входной автомат (32А, АББ) -> узо (25А, ИЭК) -> квартирный входной автомат (32А,АББ)), то УЗО первый раз может взвестись, последующие - срабатывать и не взводиться. Знакомые говорят, что дело в том, что внешний входной автомат на 32А, а УЗО на 25А.

В связи с этим два вопроса:

1) Действительно ли из-за этого может срабатывать УЗО?

2) Если да, то если входной автомат стоит на 32А, какое узо и на сколько ампер стоит брать? В магазине предлагают брать EATON / MOELLER на 40A, хотя он подозрительно стоит дешевле на 1000 рублей, чем АББ, Легранд или Шнайдер Электрик.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2013 в 12:05:19

artemnik написал : 1) Действительно ли из-за этого может срабатывать УЗО?

действительно рабочий ток УЗО не соответствует номиналу защитного автомата и поэтому оно возможно вышло из строя. Выход из строя для аппратов ИЭК после нескольких срабатываний - это нормально.

artemnik написал : если входной автомат стоит на 32А, какое узо и на сколько ампер стоит брать?

Рабочий ток УЗО должно быть не менее, чем вышестоящий автомат, то есть, в вашем случае 32-40 А (можно и 63 А)

artemnik написал : В магазине предлагают брать EATON / MOELLER на 40A, хотя он подозрительно стоит дешевле на 1000 рублей, чем АББ, Легранд или Шнайдер Электрик.

Eaton нормальная фирма (наравне с Siemens, GE, Hager). Просто не такой раскрученный бренд как тройка лидеров. Если не подделка, то конечно берите.

Другой вопрос, что неизвестно какие косяки у вас там с проводкой и подключением УЗО - возможно оно и вполне адекватно срабатывает!

0
Аватар пользователя
Р_В

Местный

Регистрация: 02.12.2010

Южно-Сахалинск

Сообщений: 76

26.08.2013 в 12:26:22

У меня однажды УЗО срабатывало из-за плохо зажатого на колодке в щитке кабеля (фаза). Но по нему было визуально видно что конец обгоревший.

0