Drups написал :
- в квартире три фазы
- на одной из фаз сидит самое УЗО (ABB F202 40A, 30 mA)
- после него стоят 8 автоматов (теплые полы, кондиционеры, приточная вентиляция)
Все(!) автоматы выключены, УЗО включено.
Через некоторое время УЗО выбивает. Как я понимаю, УЗО меряет разницу между входящим и исходящим током. Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?
У Вас реализован худший способ применения дифзащиты.
ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
При этом не была реализована возможность хотя бы быстрого восстановления питания исправных групп.
Из-за этого аварийный ток может быть с нейтрального провода на землю, так как на нейтральном проводе из-за просадки, перекоса фаз неизбежно присутствует хоть и маленький но потенциал, с силой тока достаточной для срабатывания ВДТ. Ещё аварийный ток может быть с фазного провода другой линии на нейтральный провод защищенный этим ВДТ. А так же из-за других комбинаций могущих вызвать аварийный ток в нейтральном полюсе ВДТ который отличается от обесточенного фазного полюса ВДТ.
Drups написал :
УЗО заменил - проблема сохранилась.
Брендовость комплектующих существенно не влияет на безопасность, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов! На безопасность в основном влияют правильные схема, номиналы, комплектующие, монтаж!
Drups написал :
Куда копать?
Начинать скорей всего нужно с проверки изоляции, наличия утечки линий теплого пола, кондиционеров.
По мимо проблемы в самих электроприборах проблема может быть в проводке.
Проверяйте аккуратно, а то отсоединенные нейтральные проводники могут коротнуть на фазу или при не подключенном нейтральном проводе из-за случайно задетого, включенного автомата на нейтральном проводе через утечку, электроприборы может появиться фаза! Если плохо разбираетесь лучше пригласите электрика.