29.12.2013 в 02:49:00
Южный написал : что скажете ув. спецы?
Бред. Только вместе с УЗО ещё и автомат надо ставить 16А.
29.12.2013 в 04:08:56
avmal написал : Бред. Только вместе с УЗО ещё и автомат надо ставить 16А.
АВ само собой: 10-ка стоять будет.
Таки чуяла душа, что бред - ибо если мне не изменяет память, частота напр. устанавливается на ГЭС/АЭС и т.д. тобишь она в итоге у всех одинакова. Само же узо, от незначительных скачков напряжения/частоты не страдает, единственная опасность - перегруз по номиналу. Так?
29.12.2013 в 09:12:08
Южный написал : Само же узо, от незначительных скачков напряжения/частоты не страдает, единственная опасность - перегруз по номиналу. Так?
Ни изменение напряжения, ни частоты, ни перегруз по номиналу тока электромеханическое УЗО не заметит, поскольку от сверхтоков его защитит автомат, а всё остальное на дифференциальный ток ( ток утечки ) не влияет.
29.12.2013 в 09:46:34
Южный, в заключение, после такого бреда, надеюсь ЭТОГО электрика у вас в квартире не будет?
29.12.2013 в 10:22:35
Южный написал : Пришел электрик и изрек ему следующее: мол узо ставить не надо т.к. у них якобы часто проседает частота до 48Гц и узо следовательно будет выбивать.
Отжог электрик по-взрослому!!!:a Талантище по части "загрузки" клиентов. Особенно насчет частоты... вобще феерично - на шнобелевскую премию тянет :D:D:D
29.12.2013 в 10:24:53
кстати, а нормализатор и стабилизатор частоты не предлагал? А то эти электрики - такие ЭЛЕКТРИКИ..
29.12.2013 в 13:57:45
Костян челяб написал : Южный, в заключение, после такого бреда, надеюсь ЭТОГО электрика у вас в квартире не будет?
В моей квартире точно не будет:) Этот электрик приходил к товарищу, который живет в 600-х км от меня. Стабилизатор пока не предлагал, но не удивлюсь )))
зы: кстати, может он имел ввиду электронное узо?
29.12.2013 в 14:34:33
Южный написал : может он имел ввиду электронное узо?
ну если только, собственной конструкции...:D
20.10.2014 в 23:36:02
Доброго времени суток.
Помогите разобраться почему при подключении щитка в квартире постоянно выбивает узо - вводной автомат работает а УЗО даже не включается. Высылаю фото может поможет разобраться профессионалам. Единственное забыл написать как только ноль узо вынимаешь с 0 шины то оно работает - и непонятно будет ли оно работать по своей функции.
Спасибо за понимание
20.10.2014 в 23:56:05
ноль с землей где то замыкает. Может в розетке. Ищите.
21.10.2014 в 00:02:02
В этом месиве проводов черт ногу сломит! кабель в белой изоляции, это что? Ввод? А дальше? В нижних клеммах АВ С40 зажата, также пара проводов: черный и синий и подключаются они на верхнии клеммы УЗО, кажется... А дальше вообще Адъ:eek: Из правой клеммы УЗО уходит синий провод, а вот из левой?? Хрен поймёшь.:cool: Может, конечно, фотка такая, но у меня складывается впечатление, что верхние клеммы АВ С40, не подключены!!
Кто это делал?!?:a
21.10.2014 в 00:04:45
troyter, попробуйте выключить все однополюсные автоматы в верхнем ряду и повторить попытку
человек-электрик
21.10.2014 в 01:16:23
Судя по вашему фото, у вас верхние АВ однополюсные питаются в обход Узо. Если так, то нули у этих линий должны быть отдельно, от нулей линий под Узо. У вас же судя по фото нулевая шинки общая на все
27.10.2014 в 23:20:09
Да точно! все так и было в розетке ноль и земля! Спасибо