21.10.2012 в 21:29:38
welder написал : Это на производстве можно составить график и в дежурство обходить нажимать и в журнале отчет писать. В жилом фонде на все это кладут
Я почему-то тоже так и подумал....
25.10.2012 в 06:49:55
welder написал : Замыкается рабочая нейтраль - по которой течет ток освещения, - и защитный проводник по которому ничего не должно течь, иначе УЗО зафиксирует разницу между током фазы и нуля и разорвет цепь.
Да, сначала зачищайте, потом по-одному перекусывайте.
на второй розетки сам до этого дошел :) стало проще...
25.10.2012 в 06:53:00
welder написал : Какие производители снабжают УЗО таймером чтобы раз в три месяца он пищал требуя себя нажать? :)
Это на производстве можно составить график и в дежурство обходить нажимать и в журнале отчет писать. В жилом фонде на все это кладут.
какой обход :) у меня стройвариант и электрика было от строителей за исключением того что я отделил кухню, стиралку и сплиты на отдельные автоматы. До этго все мои 76 м2 висели на одном 25 амперном автомате. И самое забавное! узо было, но оно использовалось как отдельный автомат для трех розеток во всей квартире! а все остальное шло мимо узо! А вы про обходы говорите...
25.10.2012 в 12:51:14
case69rus написал : скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц? приличные среди них есть? или одна китаевщина?
duwi например... на узо так и написано... нажимать ежемесячно...
25.10.2012 в 13:02:55
Я раз в полгода для проверки УЗО создаю утечку через нагрузку на землю, потому что считаю что кнопка тест это все формальность:).
25.10.2012 в 14:04:27
andu написал : Я раз в полгода для проверки УЗО создаю утечку через нагрузку на землю, потому что считаю что кнопка тест это все формальность.
кнопка создаёт номинальную утечку и если УЗО перестало на неё срабатывать, то оно неисправно а вы наверняка создаёте утечку завышенного тока (существенно выше номинала УЗО) - даже при частичной потере трудоспособности любое УЗО в таких условиях сработает.
25.10.2012 в 15:40:17
Alexiy написал : кнопка создаёт номинальную утечку и если УЗО перестало на неё срабатывать
точно номинальную? а то у меня было УЗО 30мА - кнопку тест проходила, а самодельным тестером тока на 100мА срабатывала, а на 30 и 40 не реагировала...
25.10.2012 в 17:40:30
Pash написал : точно номинальную?
не факт - тут надо на разумность производителя полагаться. Не все одинаково полезны. Ваще-то УЗО на 30 мА должно срабатывать на ток утечки в диапазоне 15...30 мА. Иначе - на помойку его.
25.10.2012 в 19:29:28
Alexiy написал : не факт - тут надо на разумность производителя полагаться. Не все одинаково полезны. Ваще-то УЗО на 30 мА должно срабатывать на ток утечки в диапазоне 15...30 мА. Иначе - на помойку его.
Alexiy написал : погрешность измерения?
мне казалось, что эта кнопка тупо делает утечку замыканием по одному полюсу... ну у меня там и 10мА есть, но 30ки на них не срабатывают... УЗО АББ было... но б\у... другие 30ки на 30мА срабатывали... а кто ее знает эту погрешность, я не такой великий электрик... :)
25.10.2012 в 19:58:05
Alexiy написал : не факт - тут надо на разумность производителя полагаться. Не все одинаково полезны. Ваще-то УЗО на 30 мА должно срабатывать на ток утечки в диапазоне 15...30 мА. Иначе - на помойку его.
странно... а если у вас подключено с десяток импульсников?
25.10.2012 в 21:44:35
Pash написал : мне казалось, что эта кнопка тупо делает утечку замыканием по одному полюсу...
именно так
Pash написал : а кто ее знает эту погрешность, я не такой великий электрик...
я знаю. 4,5 года "метрологию и электрические измерения" в универе преподавал :)
case69rus написал : а если у вас подключено с десяток импульсников?
пофиг. десяток импульсников в момент одновременного включения создадут в сети бросок тока (заряд сглаживающих конденсаторов на выпрямителях в БП), который тупо электромагнитную защиту заставит сработать. При этом утечки никакой не возникает. Поэтому не более 4-6 компов (лучше 4) на группу под 16 А диффавтоматом (я уж не раз накололся - знаю). Если изоляция групповой сети и самих электропотребителей исправная, то никакой существенной утечки не будет (разве что порядка нескольких единиц мА). Поэтому 10 мА УЗО может сработать, а 30 мА срабатывать не должно.
25.10.2012 в 21:44:47
Alexiy написал : кнопка создаёт номинальную утечку и если УЗО перестало на неё срабатывать, то оно неисправно
Увы, в разы больше номинальной.
В среднем диапазон напряжения, при котором производители гарантируют работоспособность кнопки "ТЕСТ" начинается от 100В. Даже если при 100В тестовая утечка будет равна номиналу УЗО, то при 220В она будет уже в 2,2 раза больше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.10.2012 в 21:49:40
case69rus написал : скажите, какие производители рекомендуют жать кнопку "тест" раз в месяц? приличные среди них есть?
"Под рукой" каталоги Legrand и ABB. Оба рекомендуют ежемесячную проверку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.10.2012 в 22:13:36
Kamikaze написал : "Под рукой" каталоги Legrand и ABB. Оба рекомендуют ежемесячную проверку.
не вопрос. просто лень было лазить-искать.
но почему в правилах квартал?