Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.10.2012 в 18:41:28

Вводной автомат лучше поставить 2п. Сейчас там 1п (судя по номеру 03392).

0
mikika
mikika
Новичок

Регистрация: 07.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

22.10.2012 в 21:10:55

Юрка написал : Вводной автомат лучше поставить 2п. Сейчас там 1п (судя по номеру 03392).

Тут положусь на мнение специалиста)

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.10.2012 в 15:01:10

Чтоб перенести счетчик в квартиру,нужно брать разрешение.Оставтье его в щите на лестнице.Сколько кВт выделенно на квартиру,исходя из этого установите АВ соовтет.Ампеража.Ввод делайте сечением 10мм2.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.10.2012 в 15:04:11

Если все-таки будите переносить счетчик.,в квартирный щит.Счетчик--общ.АВ.

0
stellio
stellio
Новичок

Регистрация: 16.10.2012

Тольятти

Сообщений: 17

24.10.2012 в 07:05:38

Схема немного нелогичная, при срабатывании любого УЗО будет гаситься либо весь свет, либо вся техника (кроме варочной и водогрейки). Оставьте счетчик в коридоре, а его место используйте под дополнительные узо, разделите проводку на логические группы по помещениям (если конечно схема проводки позволяет)

0
mikika
mikika
Новичок

Регистрация: 07.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.10.2012 в 15:13:00

дружба, спасибо.

stellio, если например отключился по УЗО весь свет, можно же переключением автоматов выяснить от какой нагрузки срабатывает узо и просто отключить его. Верно же?

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.10.2012 в 20:01:27

Если у вас будут установлены АВ2п или 1Р+Н,тогда да.:)

0
mikika
mikika
Новичок

Регистрация: 07.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.10.2012 в 20:07:49

дружба написал : Если у вас будут установлены АВ2п или 1Р+Н,тогда да.:)

А если однополюсные то узо даже при выключенном ав будет вырубать?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2012 в 20:13:14

mikika написал : А если однополюсные то узо даже при выключенном ав будет вырубать?

Если будет утечка с рабочего ноля на землю (или замыкание), то будет вырубать:)

0
mikika
mikika
Новичок

Регистрация: 07.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.10.2012 в 20:14:39

ksiman написал : Если будет утечка с рабочего ноля на землю (или замыкание), то будет:)

А если у меня в доме земля не обнаружится?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2012 в 20:51:11

mikika написал : А если у меня в доме земля не обнаружится?

Для электротока нет принципиальной разницы, куда утекать, лишь бы была разность потенциалов. Утекать может на арматуру, трубы, влажный бетон...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.