22.10.2012 в 18:41:28
Вводной автомат лучше поставить 2п. Сейчас там 1п (судя по номеру 03392).
22.10.2012 в 21:10:55
Юрка написал : Вводной автомат лучше поставить 2п. Сейчас там 1п (судя по номеру 03392).
Тут положусь на мнение специалиста)
23.10.2012 в 15:01:10
Чтоб перенести счетчик в квартиру,нужно брать разрешение.Оставтье его в щите на лестнице.Сколько кВт выделенно на квартиру,исходя из этого установите АВ соовтет.Ампеража.Ввод делайте сечением 10мм2.
23.10.2012 в 15:04:11
Если все-таки будите переносить счетчик.,в квартирный щит.Счетчик--общ.АВ.
24.10.2012 в 07:05:38
Схема немного нелогичная, при срабатывании любого УЗО будет гаситься либо весь свет, либо вся техника (кроме варочной и водогрейки). Оставьте счетчик в коридоре, а его место используйте под дополнительные узо, разделите проводку на логические группы по помещениям (если конечно схема проводки позволяет)
24.10.2012 в 15:13:00
дружба, спасибо.
stellio, если например отключился по УЗО весь свет, можно же переключением автоматов выяснить от какой нагрузки срабатывает узо и просто отключить его. Верно же?
24.10.2012 в 20:01:27
Если у вас будут установлены АВ2п или 1Р+Н,тогда да.:)
24.10.2012 в 20:07:49
дружба написал : Если у вас будут установлены АВ2п или 1Р+Н,тогда да.:)
А если однополюсные то узо даже при выключенном ав будет вырубать?
24.10.2012 в 20:13:14
mikika написал : А если однополюсные то узо даже при выключенном ав будет вырубать?
Если будет утечка с рабочего ноля на землю (или замыкание), то будет вырубать:)
24.10.2012 в 20:14:39
ksiman написал : Если будет утечка с рабочего ноля на землю (или замыкание), то будет:)
А если у меня в доме земля не обнаружится?
24.10.2012 в 20:51:11
mikika написал : А если у меня в доме земля не обнаружится?
Для электротока нет принципиальной разницы, куда утекать, лишь бы была разность потенциалов. Утекать может на арматуру, трубы, влажный бетон...