25.10.2012 в 12:20:03

Добрый день! Подскажите плиз, на вход в квартиру нового дома заходит 3 провода, и прозванивая тестером ноль и землю он пищит. Это нормально? В момент прозвона провода отключены от проводки в квартире, замыкание внутри квартиры исключено. Спасибо!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.10.2012 в 12:22:11

так и должно быть!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.10.2012 в 14:15:18

ноль с землёй в системе TN-C-S объединяется на шине ГЗШ на вводе питающего кабеля в здание. В системе TN в общем случае - на КТП соединяются нулевая обмотка с нулём после трансформатора тока в нуле (если такой установлен) в самом начале системы низкого напряжения.

Иные системы в современных многоквартирных домах не применяются.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.10.2012 в 18:13:47

masterlomast написал : В момент прозвона провода отключены от проводки в квартире, замыкание внутри квартиры исключено.

А вы отключите общее (противопожарное) УЗО , если оно есть - "звониться" не будет :)

0
Аватар пользователя
masterlomast

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Киев

Сообщений: 5

26.10.2012 в 11:18:33

Спасибо за разъяснение! Общего противопожарного узо нет, насколько я понимаю. На площадке стоят два автомата - один гасит электронный счетчик, но фаза в квартире не пропадает, второй вырубает фазу. Стоят друг над другом.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2012 в 11:20:03

masterlomast написал : На площадке стоят два автомата - один гасит электронный счетчик, но фаза в квартире не пропадает, второй вырубает фазу

Вы что то путаете...

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

26.10.2012 в 11:53:47

А какое номинальное (максимальное) сопротивление между нолём и землёй?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.10.2012 в 12:01:55

Talker написал : А какое номинальное (максимальное) сопротивление между нолём и землёй?

Даже не знаю ... смеяться сейчас ... или плакать :) , В системе TN-C-S - нуль и "земля" ("земля" - это защитный НОЛЬ) где то до потребителя имеют "общую маму" (общий контакт, место разделения)... исходя из этого... сопротивление будет равно сопротивлению проводников до "мамы" :)

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

26.10.2012 в 12:10:36

haramamburu написал : исходя из этого... сопротивление будет равно сопротивлению проводников до "мамы"

Это понятно, 0,5 Ом думаю нормально, а если показывает 4,5 Ом Это в норме?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.10.2012 в 14:11:03

Talker написал : а если показывает 4,5 Ом Это в норме?

4,5 Ом - это порядка 2,5 км алюминиевого провода сечением 16 мм2!

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

26.10.2012 в 14:26:16

Alexiy написал : 4,5 Ом - это порядка 2,5 км алюминиевого провода сечением 16 мм2!

В данном случае это между нулём и корпусом компьютера. Заземление отдельное, я не знаю как называются эти системы заземления, но ноль и земля разделены.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.10.2012 в 14:45:01

Talker написал : ноль и земля разделены.

это в любой системе кроме TN-C, но она в быту не используется. Вопрос в том, что сопротивление между рабочим нулём и защитным проводником не может быть 4,5 Ом в нормальной проводке. Где-то ощутимая проблема с контактами или/и проводниками. Или измерения были проведены с нарушениями и погрешность порядка 1000%

0
Аватар пользователя
masterlomast

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Киев

Сообщений: 5

26.10.2012 в 15:39:15

Rumato написал : Вы что то путаете...

Да не думаю, но перепроверю... попробую уточнить у местного электрика. Может что-то напутали электрики которые делали это все при строительстве дома... там те еще специалисты. Но факт есть факт, один автомат выключает экран счетчика, другой свет у меня... я думал это "современные технологии") причем тот что отключает свет находится под номером соседней квартиры. Типа так: мой номер: соседский номер: 1 2 3 4 1 - гасит у меня счетчик, но фаза есть 3 - предпологаю соседский 2 - гасит счетчик у соседей 4 - вырубает фазу у меня

Вообщем тут буду расспрашивать ЖЕКовского электрика.

Так что насчет сопротивления, мерять есть смысл? Какое должно быть?

0
Аватар пользователя
Talker

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 170

26.10.2012 в 17:19:39

Alexiy написал : это в любой системе кроме TN-C, но она в быту не используется.

А я разве говорил что в быту? Это на производстве, у нас здание напичкано электроникой не хуже чем в космических войсках :) Есть даже дизельгенератор, на случай если аккумуляторы не выдержат своё время.

0