Basil79 написал :
да потому, что заказчицы были две бабы, которые якобы волокут в строительстве, как они считали. И зажали для котла покупку бойлера косв. нагрева и клапана защиты от перегрева. Дорого, типа! И абсолютно ненужно, как они считали. Я туда приехал, когда материалы были закуплены этими бабами. Стальной котел, металлопластик и т.д. Я их еле-еле уговорил на покупку 2,5 метра медной 22-й трубы и пары фитингов. А вообще, правильнее было бы отказаться от этого монтажа. Ну как говорится, век живи, век учись.
Поверьте, я не сомневаюсь в вашей компетенции. Я лишь говорю, что потекло не потому что фитинги плохие, а по причинам, которые вы только что описали: невменяемые заказчики, винегрет с комплектухой, отсутствие защиты. Результат - режим, превышающий все допустимые нормы (даже кратковременные).
НУ, строго говоря, раз у трубы гарантируется кратковременная стойкость к температуре 130 градусов (а это для PEX с алюминием реально), то пять градусов туда-сюда роли большой не играют. Я вот думаю: может, в том случае 100 градусов или даже выше (до кипения, может, как раз 130 было, там же давление было 3 бара, и регулировка котла покрылась мраком неисправности!) были за время порядка отопительного сезона? Тогда фитинги, в принципе, могли потечь и без сомнений в своей доброкачественности.
Peterjela написал :
переспросите клиента, плиз - "универсал" работал?
Мир немножко светлее станет, если это так.
к сожалению нед! Делали местные санты, что и общедомовые сети делали. Домик на 5 этажей (на несколько подъездов). Уютный, красивый, с проектными общедомовыми дымоходами и индивидуальным отоплением в каждой квартире. Живи и радуйся. Но....вот так у нас делают сети. Завтра там буду после обеда. Сделаю фоток немного. Особенно порадует коллектор для ТП.
vovikz написал :
PS: потекло-то, поди, из-под штуцеров
из АПЕ потекло из под штуцеров. Из валтека трубу вырвало. Как говорится, вода нашла слабое место. Да, справедливости ради, скажу, что температура была скорее всего выше 100*, т.к. утеплитель на трубах расплавился.
Basil79 написал :
из АПЕ потекло из под штуцеров. Из валтека трубу вырвало. Как говорится, вода нашла слабое место. Да, справедливости ради, скажу, что температура была скорее всего выше 100*, т.к. утеплитель на трубах расплавился.
Не скорее всего выше 100, а скорее всего выше 130.
Спросил я про то, откуда потекло, как вы понимаете, не случайно. Просто пластик трубы уже поплыл. Тут фитинги никак не виноваты. Просто из Валтека вырвало раньше. И тут скорее всего не в марке дело и не в конструкции, а в том, что при том же усилии при затягивании гайки цанга в АПЕ глубже врезалась в пластик. Были бы только АПЕ - вырвало бы и из них.
Кстати, тут вполне возможна обратная ситуация: если АПЕ сильнее врезается в трубу (читай, сильнее ее повреждает), то бОльшая вероятность, что это соединение потечет со временем.
vovikz написал :
И тут скорее всего не в марке дело и не в конструкции, а в том, что при том же усилии при затягивании гайки цанга в АПЕ глубже врезалась в пластик. Были бы только АПЕ - вырвало бы и из них.
я компрессионные фитинги использую очень редко. В основном только пресс. В данном случае был только пресс. Вы правы, если бы были только АПЕ, то рвануло бы из него. Но рвануло из валтека, что говорит о том, что валтек менее устойчив к нагрузкам. Вы правы, что температура, скорее всего, была порядка 130*. Температура в данном случае ускоритель процессов, и мы можем понимать, что держит дольше, а что нет при долговременных максимальных нагрузках. Скажу вам больше! Фирма Виега, выпускающая трубы из сшитого полиэтилена, армированного алюминием, который ну в разы обходит металлопластик, так вот Виега разрешает на свои трубы подавать температуру 105* не более часа за весь срок эксплуатации, т.е. не менее 50 лет. Если это буде 2 часа, то срок службы сократится втрое примерно.
З.Ы. И еще, я считаю, что медные трубы - самые медные трубы в мире!