27.10.2012 в 15:53:07
Подскажите пожалуйста, как надежнее всего подключить точечные светильники шлейфом без разрыва магистрали? "Магистраль" это ВВГ 3х1.5, нужно поключить 10 светильников. Светильник идет в комплекте с обычным клеммником:
и обжатыми концами:
Клеммник такой конфигурации очень серьезно въедается в кабель (пример жилы 1.5 квадарата) - практически перерубая жилу.
Думаю использовать Орехи (сжимы ответвительные), но их не существует 1.5/1.5. Минимальный это 4/1.5, да и то в продаже их нет.
Подскажите пожалуйста, как лучше подключить светильники не разрывая магистральный кабель?
27.10.2012 в 16:00:28
Не мучайтесь , разрезайте и шлейфуйте кабель через wago 224-122 они специально для этого разработаны
27.10.2012 в 16:43:47
myweb написал : подключить точечные светильники шлейфом без разрыва магистрали?
Поискать прокалывающие сжимы.Я использую "люстровые" клеммники
И это пройдёт ...
27.10.2012 в 17:14:26
myweb написал : Подскажите пожалуйста, как лучше подключить светильники не разрывая магистральный кабель?
Если не хочешь разрезать и уже загорелся то тебе наверное нужно что-то типа скотчлоков. Есть от 0,5 до 4мм кв. Вот сслылка на Описание ЗМ-их
27.10.2012 в 17:19:24
Валерич написал : wago 224-122
В его случае это 224-201. Получится почти без разрыва магистрали ;)
27.10.2012 в 17:21:44
zelexxx написал : Кстати, обжатый конец это луженая медь? Или китайское ноу-хау из редкого сплава картона и фольги?
я их сразу обрезаю и наного обжимаю нормальными наконечниками.
zelexxx написал : А по другому только с разрезанием и дальше что по вкусу-пайка, сварка,
на подключение светильников это излишне , не те токи , риск кз не тот , и соединение полностью обслуживаемое клемм вполне достаточно
27.10.2012 в 17:31:10
Metall написал : я их сразу обрезаю и наного обжимаю нормальными наконечниками.
Я имел ввиду сам провод.
28.10.2012 в 13:03:26
Что скажите, если сделать так: Магистральный провод зачищаем и скручиваем как на рисунке
эту скрутку в Орех. Такую же скрутку делаем и с проводом, который пойдет к светильникам (т.е. от ореха будет отходить 2 провода к 2ум светильникам)
28.10.2012 в 13:09:40
28.10.2012 в 13:20:33
myweb написал : Что скажите, если сделать так: Магистральный провод зачищаем и скручиваем как на рисунке
эту скрутку в Орех. Такую же скрутку делаем и с проводом, который пойдет к светильникам (т.е. от ореха будет отходить 2 провода к 2ум светильникам)
Можно сделать немного проще - делаете как на картинке, вставляете эти концы в WAGO 222 (влезут запросто) и от них ведёте что хотите
28.10.2012 в 19:05:49
ksiman написал : Можно сделать немного проще - делаете как на картинке, вставляете эти концы в WAGO 222 (влезут запросто) и от них ведёте что хотите
Скажите , а вчем прелесть этого Гимора, только в целостности кабеля?
28.10.2012 в 20:27:30
Валерич написал : Скажите , а вчем прелесть этого Гимора, только в целостности кабеля?
Ну не хочет автор резать магистраль, вот и приходят на ум такие решения... Ничего плохого в таком варианте не вижу.
28.10.2012 в 23:02:21
ksiman написал : Ну не хочет автор резать магистраль, вот и приходят на ум такие решения...
Ну тогда такой метод самый простой:
Хотя на 1,5 мм2 с освещением я бы даже не заморачивался - с одной стороны в клеммник магистральные (приходящий, уходящий) - судя по картинке - пережимает допустимо, просто не надо затягивать до посинения - на крайняк НШВИ(2) их обжать, с другой отвод на светильник
29.10.2012 в 18:40:37
Kapitoha написал : Ну тогда такой метод самый простой:
Хотя на 1,5 мм2 с освещением я бы даже не заморачивался - с одной стороны в клеммник магистральные (приходящий, уходящий) - судя по картинке - пережимает допустимо, просто не надо затягивать до посинения - на крайняк НШВИ(2) их обжать, с другой отвод на светильник
Подскажите пожалуйста, а какой размер НШВИ(2) нужен для обжима 2х1.5 моножилы? Моножилу скручивать перед обжимом или нет?
29.10.2012 в 19:06:26
myweb,вообще то ншви предназначены для обжима многопроволочной жилы.ншви на моно жилу это мертвому припарка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.