Валерич написал : Скажите , а вчем прелесть этого Гимора, только в целостности кабеля?
Ну не хочет автор резать магистраль, вот и приходят на ум такие решения... Ничего плохого в таком варианте не вижу.
28.10.2012 в 20:27:30
Валерич написал : Скажите , а вчем прелесть этого Гимора, только в целостности кабеля?
Ну не хочет автор резать магистраль, вот и приходят на ум такие решения... Ничего плохого в таком варианте не вижу.
28.10.2012 в 23:02:21
ksiman написал : Ну не хочет автор резать магистраль, вот и приходят на ум такие решения...
Ну тогда такой метод самый простой:
Хотя на 1,5 мм2 с освещением я бы даже не заморачивался - с одной стороны в клеммник магистральные (приходящий, уходящий) - судя по картинке - пережимает допустимо, просто не надо затягивать до посинения - на крайняк НШВИ(2) их обжать, с другой отвод на светильник
29.10.2012 в 18:40:37
Kapitoha написал : Ну тогда такой метод самый простой:
Хотя на 1,5 мм2 с освещением я бы даже не заморачивался - с одной стороны в клеммник магистральные (приходящий, уходящий) - судя по картинке - пережимает допустимо, просто не надо затягивать до посинения - на крайняк НШВИ(2) их обжать, с другой отвод на светильник
Подскажите пожалуйста, а какой размер НШВИ(2) нужен для обжима 2х1.5 моножилы? Моножилу скручивать перед обжимом или нет?
29.10.2012 в 19:06:26
myweb,вообще то ншви предназначены для обжима многопроволочной жилы.ншви на моно жилу это мертвому припарка.
29.10.2012 в 20:29:41
Валерич написал : ншви на моно жилу это мертвому припарка.
Я ж так и написал - на крайняк, чтобы не пережимать сильно сами жилы. - надеть и обжать наконечник
29.10.2012 в 21:20:34
Kapitoha написал : Я ж так и написал - на крайняк, чтобы не пережимать сильно сами жилы. - надеть и обжать наконечник НШВИ(2) 1,5-8
Жилы намного прочнее и толще гильзы. Толк от такой обжимки меньше чем никакой. Будет считать что соединил, а на самом деле нет. Скрутить и то полезней будет. Если обжимать моножилу, то гильзы брать совсем другие - толстостенные. Клещи тоже другие понадобятся. Проще Вагами...
30.10.2012 в 00:27:06
"Игрался" тут со светильником, обломал обжимной конец, так что придется в любом случае познакомится с НШВИ. Кстати провод от светильника стальной. Вот что подумал: обжать провод светильника длинным НШВИ и засунуть в клеммник, с другой стороны клеммника под НШВИ всунуть сложенную пополам жилу магистрали. Т.о. винт клеммника жмет на НШВИ и не повреждает жилу, магистраль не режу, длинный НШВИ попадает под оба винта клеммника. Что скажете нормально или не очень?
30.10.2012 в 00:40:53
myweb написал : магистраль не режу
В чём глубокий смысл сохранить неразрывность т.н. магистрали? Ведь уже советовали простой, "безгеморройный" способ подключения светильников? Кстати, потолок уже подшит, "магистраль" проложена, отверстия под светильники готовы? Если да, попробуйте все вышеназванные "умные" способы (кроме WAGO - судя по всему вы не ищете легких путей) и ваш лексикон обогатиться новыми оборотами.
PS Читаю и ах… , как люди любят усложнять себе жизнь:confused:
30.10.2012 в 01:35:43
30.10.2012 в 02:53:52
Kapitoha написал : Можно вообще поставить концевой клеммник и в нем зажать всё:
начался колхоз!
30.10.2012 в 02:56:30
SoVA написал : как люди любят усложнять себе жизнь
усложнять жизнь в данном случае было бы отдельная линия до каждого светильника, и узо на каждой линии. А так - вполне себе нормально. Каждый извращается в меру своих фантазий
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.