30.10.2018 в 16:22:40
Inch1964, вопрос от чайника: если в СО используется один котёл, и радиаторы, и ТП - для ТП же при этом обязателен НСУ?
30.10.2018 в 16:26:47
Mazayac, а может голосом поговорим?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 16:35:28
Если я пока на коллекторах заглушу подачу и обратку на ТП, хотя бы радиаторы будут нормально греться? И еще вопрос, когда убирал перемычку в систему полюбому попал воздух, как его правильно стравить чтоб гарантированно избавиться от воздушных пробок? Сколько воды надо сливать из радиатора каждого?
30.10.2018 в 16:44:34
funtik_kmv, нисколько воды не сливать. Как воздух закончился - всё, закрыли кран.
Пробуйте отключать полы. У Вас источник единого перепада давлений - насос в котле. Далее в зависимости от сопротивления теплоноситель «разбирается» в разных пропорциях горе-полами и радиаторами. Отключаете/уменьшаете что-нибудь - остальным больше достаётся.
30.10.2018 в 16:46:12
Если на коллекторах заглушу подачу и обратку на ТП, хотя бы радиаторы будут нормально греться при такой системе? Просто на данный момент теплый пол не главное, главное чтобы у ребенка в комнате было тепло, пока буду разбираться с теплыми полами
30.10.2018 в 16:47:06
funtik_kmv, см. выше, дополнил. Балансировка радиаторов - штука тонкая и медленная. Прикрутили чуть вентиль - надо подождать, пока стабилизируются новые расходы и температуры. Можно смотреть температуры входа и выхода каждого радиатора. Нормальная разница - 10-15 градусов. Добиваться по возможности одинаковой для всех.
30.10.2018 в 17:01:05
Mazayac написал: Inch1964, вопрос от чайника: если в СО используется один котёл, и радиаторы, и ТП - для ТП же при этом обязателен НСУ?
Mazayac, естественно - температуры разные
30.10.2018 в 17:02:16
Mazayac написал: Прикрутили чуть вентиль -
если там четверть-оборотные вентили.... то это такой геморрой. Но проще регулировать не от МАКС, а от минимума.... но все ЗАКРЫВАТЬ нельзя - насос остановится - по уму для безопасности должен быть еще перепускной клапан между подачей и обраткой
30.10.2018 в 17:09:15
BV написал: если таМ четверть-оборотные вентили.... то это такой геморрой
?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 21:22:32
Почистив фильтр на обратке(сетка была засрана каким то илом) и зажав ТП, Контуры отопления стали прогреваться, немного придушив первый контур и первые батареи второго, последние наконец то прогрелись. Вот фото подводов радиатора и распред ящика ниже котла
31.10.2018 в 01:21:30
funtik_kmv, коротыш в конце первого контура ещё уберите при возможности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу