funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

31.10.2018 в 08:48:36

Mazayac, С ним сложно т.к. не осталось кафеля такого. Сначала надо найти кафель чтоб потом место это обратно заделать.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2018 в 08:56:49

funtik_kmv, наше дело предложить и объяснить. Сейчас у Вас «короткое замыкание» в конце линии, теплоноситель вместо последних радиаторов пролетает обратно в котёл по этому противоестественному аппендиксу.

0
funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

31.10.2018 в 09:08:35

я это понимаю, поэтому и убрал его во втором контуре, но там проще, там в комнате ламинат, я разобрал 2 полосы, раздолбил пол и переделаал, а вот с первым контуром так легко не получается. Но все равно тоже буду делать. На теплый пол я так понял надо ставить насосно-смесительный узел в распред шкафу?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2018 в 09:36:17

funtik_kmv, верно поняли. Внимательно только отнестись к выбору, а не наугад или вообще задом наперёд как сейчас.

0
funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

31.10.2018 в 09:39:35

Mazayac, лучше брать готовый? По каким параметрам он подбирается?

0
funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

31.10.2018 в 09:41:28

И еще вопрос, при условии задавленных ТП, что нужно поставить на радиаторы чтоб было проще балансировать СО. Может клапана с термоголовками поставить вместо вентелей на входы радиаторов?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2018 в 09:54:28

funtik_kmv, на обратке - угловой радиаторный клапан (им производим грубую балансировку, например на последнем радиаторе - полностью открыт, на предпоследнем - прикрыт на 1 оборот, на ещё более ближнем - зажимаем ещё на 1 оборот и т.д.):

На подаче - угловой радиаторный термостатический клапан с осевым управлением:

Плюс термоголовка. Вам понравится. Вот только перед этим надо озаботиться перепускным клапаном ещё, чтобы насос не угробить.

P.S. Есть ещё сразу комплекты

0
funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

31.10.2018 в 10:20:15

а перепускной клапан надо ставить между коллекторами подачи и обратки? На какое давление перепускной клапан надо брать или они все одинаковые?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2018 в 10:25:22

funtik_kmv, да, между подачей и обраткой. Он настраивается

0
funtik_kmv
funtik_kmv
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Самара

Сообщений: 17

31.10.2018 в 10:47:57

лучше брать готовый насосно-смесительный узел? По каким параметрам он подбирается?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.10.2018 в 12:00:52

funtik_kmv написал: лучше брать готовый?

Какая площадь каждого из полов? Какой трубой и каким шагом уложены?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.