Не хотелось бы менять тему на обсуждение конкретного щита: исходный вопрос ведь не про конкретную квартиру, он более общий.

Ок, можем немного его расширить: пусть не только щит, но и вся разводка в квартире выполнена хорошо. Что, с чем и через какое время нужно делать "чисто профилактически", не дожидаясь аварий? Что за "протяжка контактов", в каких случаях её нужно делать?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.11.2012 в 13:41:06

aleyush написал : Ок, можем немного расширить вопрос: пусть не только щит, но и вся разводка в квартире выполнена хорошо. Что, с чем и через какое время нужно делать "чисто профилактически", не дожидаясь аварий? Что за "протяжка контактов", в каких случаях её нужно делать? Вопрос ведь не в конкретной квартире, он более общий.

Верно, поддерживаю. Электричество невидно и не слышно, потрогать желающих нет. Только комплексный подход поможет принять правильное решение. А для этого нужна конкретная правдивая информация. Хозяин барин и некто не может заставить сразу бросится исправлять косяки. Но мы все взрослые люди и принимаем решения под свою ответственность. Первое это визуальный осмотр. Если эт. щит на площадке то обслуживающие организация 1 раз в год. Щит в квартире 1 раз в год осмотреть, отключить проверить протяжку контактов (тоже и розеток с выключателями). Если розеткам и выключателям больше 10 лет лучше заменить. Не забываем и о люстрах, светильниках (патроны) подгорели ламели лучше заменить (иногда дешевле и люстру).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

02.11.2012 в 13:51:21

aleyush написал : Сообщение от BV
(Но старые автоматы AE, которым лет по 30-ть, в которых только тепловая защита несомненно заменить надо....) То есть, некоторые автоматы всё-таки нужно заменить только потому, что они стоят более N лет?

У Вас с чтением нормально? :)

aleyush написал : Понятно, что можно снять автоматы и отнести в электролабораторию, если есть сомнение в их надёжности.

"Электролаборатория" приходит в дом своими ногами в виде специалистов с приборами.

aleyush написал : Мой вопрос более банальный. Сделал щиток в квартире хорошо, но много лет назад. Я могу спать спокойно до конца своих дней, или через какое-то время мне с ним что-то нужно сделать (даже если ничего не происходит: не искрит, не горит, аварийно не отключается, ...)?

"Много лет" - это сколько в граммах? :) ИМХО, по окончании срока службы пригласить лаборатоию и провести замеры, это и для проводки полезно....

Для понимания, что такое срок службы и как его можно продлить... http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jl-instrukcii/g3a.htm

0
Аватар пользователя
aleyush

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 392

02.11.2012 в 22:27:35

Bladiclab написал : Но мы все взрослые люди и принимаем решения под свою ответственность.
Первое это визуальный осмотр. Если эт. щит на площадке то обслуживающие организация 1 раз в год. Щит в квартире 1 раз в год осмотреть, отключить проверить протяжку контактов (тоже и розеток с выключателями). Если розеткам и выключателям больше 10 лет лучше заменить. Не забываем и о люстрах, светильниках (патроны) подгорели ламели лучше заменить (иногда дешевле и люстру).

Правильно ли я понял вашу рекомендацию: раз в год разобрать щиток, все розетки и выключатели, проверить визуально (что ничего не искрит, не оплавилось и не обуглилось), а также проверить отвёрткой затянутость всех контактов? Интересно, многие ли так делают?

А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?

BV написал : У Вас с чтением нормально? :)

С чтением всё прекрасно. :) Просто начали мы тему с того, что любые разговоры о сроке службы автоматов в годах - это бред. Потом выяснилось, что автоматы некоторых типов всё-таки нужно через определённый (большой, но достижимый) срок заменить. Я не специалист, для меня слова "AE, в которых только тепловая защита" говорят только то, что _в принципе_ такие бывают, и мне нужно каким-то образом понять, не стоит ли у меня таких (а если стоят, то не слишком ли они старые).

BV написал : "Много лет" - это сколько в граммах? :)

Повторюсь, не хочу сводить вопрос к конкретике (фото конкретного щитка, сколько лет конкретному щитку и т.д.). Существуют ли какие-то общие рекомендации, через сколько лет какие работы надо производить? Или как часто надо звать специалистов, чтобы всё смотрели (если сам не специалист, и это не хобби)?

BV написал : ИМХО, по окончании срока службы пригласить лаборатоию и провести замеры, это и для проводки полезно....

Так в том и вопрос, когда срок службы заканчивается у среднестатистической квартирной разводки. :) Или общих правил тут не существует совсем, и на каждый щиток должен ежедневно смотреть специалист и выдавать вердикт, служит ли он до завтра? :)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.11.2012 в 22:46:21

aleyush написал : раз в год разобрать щиток

Осмотреть и проверить затяжку (без фанатизма).

aleyush написал : Интересно, многие ли так делают?

Процент маленький (имеется в виду квартиры), в основном при возникновении проблемм.

aleyush написал : А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?

Вы эксплуатируете внутриквартирное оборудование. Вы знаете, как часто производите коммутационные действия (выключатели, розетки). Каким нагрузкам подвергаются конкретные изделия. Например, если розетка Legrand и в нее включается торшер, аквариум, зарядное устройство – и 15-20 лет с ней не чего не будет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.11.2012 в 22:48:52

aleyush написал : Так в том и вопрос, когда срок службы заканчивается у среднестатистической квартирной разводки.

Все зависит от человеческого фактора.
Монтаж - сдача в эксплуатацию – приемка – эксплуатация – модернизация – капитальный ремонт.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.11.2012 в 23:00:55

Прочитал название темы , вспомнилась другая - с биркой на автомате "БЕЗ ГМО" :D

0
Аватар пользователя
Sedoy

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

02.11.2012 в 23:14:41

Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

03.11.2012 в 00:09:48

aleyush написал : Правильно ли я понял вашу рекомендацию: раз в год разобрать щиток,

Сразу после ввода в эксплуатацию - может быть и через месяц стоит проверить. Но не разобрать, а снять защитную крышку, отключить и пройтись отверткой по винтам автоматов.... Розетки - туда куда включены девайсы с большим потреблением проверял-бы раз в год, остальные - ну раз в 2-3 года. Выключатели - не проверял-бы, сломается - замена.

aleyush написал : А также раз в 10 лет заменить все розетки, выключатели (не в зависимости от их производителя и состояния)?

Не так. Обязательно проверить, испытать и при необходимости заменить...

aleyush написал : С чтением всё прекрасно. Просто начали мы тему с того, что любые разговоры о сроке службы автоматов в годах - это бред.

Не так, .... о том, что фирменный автомат не служит более 5 лет - это точно БРЕД :)

aleyush написал : Я не специалист, для меня слова "AE, в которых только тепловая защита" говорят только то, что _в принципе_ такие бывают, и мне нужно каким-то образом понять, не стоит ли у меня таких (а если стоят, то не слишком ли они старые).

Черные древние автоматы в карболитовом корпусе АЕ-1031М-2. АЕ-1031-1 есть электромагнитная, но все же он не влезает в новые стандарты по характеристикам - тоже под замену. Кроме того они крепятся винтами, а не на дин-рейку. Гарантийный срок службы - 3 года :) Недавно снял такой 1965 года выпуска - он вполне нормально отработал КЗ и остался жив и вполне работоспособен... http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_AE1031.htm http://www.laborant.ru/eltech/07/0/0/08-96.htm http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%95-1031

aleyush написал : Существуют ли какие-то общие рекомендации, через сколько лет какие работы надо производить? Или как часто надо звать специалистов, чтобы всё смотрели (если сам не специалист, и это не хобби)?

ПТЭЭП 2.12.17 Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3). 3.4.12 В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, ...... Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя. ......... Приложение 3.1 Таблица 37

  • Электропроводки, в том числе осветительные сети: Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года .......
  • Стационарные электроплиты: Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год ..........

Дальше - найдите в инете документ и прочитайте самостоятельно......

aleyush написал : Так в том и вопрос, когда срок службы заканчивается у среднестатистической квартирной разводки.

Какая средняя температура пациентов в отделении хирургии Боткинской больницы? :) У проводки сделанной джамшудами срок службы может и не начаться, если человек вовремя появится на Мастерсити и выложит фото... :) У проводки, сделанной по современным правилам, определяется кабелем, срок службы которого минимум 30 лет...

aleyush написал : Или общих правил тут не существует совсем, и на каждый щиток должен ежедневно смотреть специалист и выдавать вердикт, служит ли он до завтра?

Правила.... создаются ответственной организацией за ваше электрохозяйство, ----- см выше. В эксплуатирующей организации электрик ДОЛЖЕН делать обход щитков, если память не изменяет, раз в год.

На основании вышеизложенного делайте свои "среднестатистические" :) выводы..... и не забывайте проверять УЗО раз в месяц кнопочкой ТЕСТ при отключенной нагрузке....

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.11.2012 в 02:19:48

Sedoy написал : Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают

Мерлен Жерен в промышленности у меня на заводе по 40 лет отработали как часы..С многократными..Порезали -потому что морально устарело..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.11.2012 в 02:26:57

Sedoy написал : Merlin Gerin(теперь Shneider) C60A C60N C60H C120. 20 лет(без многократных отключений) проверено в промышленности и на собственном опыте. Думаю и еще столько проработают

Мерлен Жерен в промышленности у меня на заводе по 40 лет отработали как часы..С многократными..И в агрессивной среде..

Sedoy написал : Merlin Gerin(теперь Shneider)

Шнайдер - это конгломерат нынешней эпохи, подмявший под себя охиревших от кетайского ширпотреба производителей..Мерлен Жерен - это ИМЯ.. и помоему существует до сих пор как отдельный продукт.. Еще недавно видел их автоматы на прилавке, рядом с тем же шнайдером.. Ребрендинг драный..Кетайцы нас купят и продадут, и снова купят..

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

03.11.2012 в 12:10:37

aleyush, А по хорошему надо делать изначально так, чтобы не думать о том, как часто надо проверять проводку. Провод ВВГ-нг (ls) + Шнайдер, АББ и тд + пайка, сварка, опрессовка. Ну может раз в 5 лет измерить сопротивление утечки и петли фаза ноль (покажет плохие контакты) - но это для особо беспокоящихся

0
Аватар пользователя
aleyush

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 392

03.11.2012 в 15:02:08

Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
zenavisoky

Местный

Регистрация: 31.03.2012

Хабаровск

Сообщений: 358

28.02.2014 в 20:54:18

летом прошлого года взял на будущее несколько шнайдеровских автоматов только сейчас увидел дату на посадочном месте под дин-рейку - 2004 год автоматы на вид новейшие,серии домовой,ВА63 С16 ,сбоку возле штрих-кода мелким черным шрифтом "made in Italy" подскажите,можно ли их использовать? заранее спс за ответ

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.02.2014 в 21:07:32

zenavisoky Можно, если они хранились не в болоте.

0