barmaleo
barmaleo
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

04.11.2012 в 16:25:04

Добрый день, Уважаемые форумчане! Много времени провел над чтением соответствующих тем, много нового узнал. Спасибо Вам за это. Теперь по теме: 2-х комнатная квартира, кирпич, новостройка, есть желание поменять проводку и установить щиток в квартире. Проект на критику. Заранее всем благодарен.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.11.2012 в 17:10:26

много замечаний... но самое главное - почем проводка двужильная ?

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

04.11.2012 в 17:53:07

1) Везде разводите трехпроводку (непонятен фокус с дополнительным нулевым проводом отдельно:a) 2) на духовой шкаф должно быть 3*2.5 (у вас на вилке написано 16А максимум) и соответственно автомат на 16А 3) куда Вам на освещение ванной 16А автомат? уж не промышленный вентилятор Вы хотите? У обычного вытяжного вентилятора (например silent design - ну 20 Вт). Я считаю что общий автомат на 10А тут достаточен 4) я честно говоря сторонник разводки отдельной - освещение/розетки, а у Вас все замешано в кучу порой.

0
barmaleo
barmaleo
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

04.11.2012 в 18:59:59

проводка везде трежильная, провод PE идет везде, через отдельную шину PE. Metall, Какие замечания?

0
barmaleo
barmaleo
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

04.11.2012 в 19:12:11

Director написал : 1) Везде разводите трехпроводку (непонятен фокус с дополнительным нулевым проводом отдельно:a) 2) на духовой шкаф должно быть 3*2.5 (у вас на вилке написано 16А максимум) и соответственно автомат на 16А 3) куда Вам на освещение ванной 16А автомат? уж не промышленный вентилятор Вы хотите? У обычного вытяжного вентилятора (например silent design - ну 20 Вт). Я считаю что общий автомат на 10А тут достаточен 4) я честно говоря сторонник разводки отдельной - освещение/розетки, а у Вас все замешано в кучу порой.

1) объяснил выше 2) поправлю, при проектировании не имел шкафа под рукой, взял с запасом 3) дык автомат и стоит на 10А, а перед ним отдельное УЗО на 16А/10мА (этот номинал тока единственный на 10мА) 4) изначально так и хотел, но где-то вкралась ошибочка, исправлю

Согласно каталожному обозначению Schneider Electric (думаю выбрать Домовой), но там нет индикаторов. ВА - автоматический выключатель (автомат); ВД63 - выключатель дифф. тока (УЗО); АД63 - автоматический выключатель дифф. тока (Дифавтомат).

0
barmaleo
barmaleo
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

04.11.2012 в 19:58:28

Поправил схему, выкладываю: .

Возникло несколько вопросов:

  1. Возможно ли на кондиционеры и духовой шкаф поставить однополюсные автоматы?
  2. можно ли розетку ванная (фен), включить в цепь УЗО с освещением в ванной/туалете? Или лучше оставить так?
  3. Теплые полы: можно ли сделать несколько контуров на свой автомат: а) туалет/ванная, б) комната/коридор, в) кухня/зал? Если да, то на какой?
  4. хватит ли вводного автомата на 50 А, (не понял, как его рассчитывать), изначально на вводе в щитке (на площадке) стоит TDM-ский ВА47-29, С40/400В, 4,5 кА, 2-х пол, и можно ли (разрешат) его заменить на 50А?
  5. Как вариант добавить индикаторный вольтметр на рейку? Какой посоветуете?
  6. В разумных пределах уменьшить размер щитка.
0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.11.2012 в 21:38:55

1 да , возможно на все ставить однополюсные , что многие и делают.(но конечно 2-х полюсные лучше ставить) 2 да, обычно на с\у ставят одно общее узо , под которым и свет и розетка 3 да можно , если номинал автомата будет защищать кабель, и не будет меньше сумарного тока потребления теплых полов, которые к нему подключены (10, 16 А , зависит от мощности ТП ) 4 на двушку вполне , никак не расчитывать , в договоре все написано

зы последний автомат освещение звонок. нету смысла ложить кабель 3*2,5 . хватит 3*1,5 зыы узо на теплые полы - 63А много . 40 с головой хватит , если даже не 25

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.11.2012 в 00:05:48

Metall написал : 2 да, обычно на с\у ставят одно общее узо , под которым и свет и розетка

Это ставят в целях экономии. Лично я не вижу кайфа при срабатывании УЗО из за розетки в ванне и при этом пропадает свет, а я лежу балдею в ванне в этот момент :) и начинаю в темноте искать полотенце и шмотки. barmaleo 1) Обозначение NYM 2*4.0 это разводка в щите я так понимаю? Если без опрессовки будете щит собирать, то используйте во всём щите провод не меньше ПВ1-6 и по максимуму где можно соединительные гребёнки. Если будете опрессовывать, то провод ПВ3-10. 2) Не вижу смысла ставить ВА63 С50А в щите квартиры. У вас в щите на площадке стоит 40А, а в квартирном щите все потребители под своим ВА. А ВА63 С50А у вас я так понимаю, только для отключения потребителей одним движением пальца? С такой редкой ролью справиться и УЗО 300мА, которое у вас стоит в квартирном щите. Это если перенести противопожарное УЗО в щит на площадке, тогда есть смысл поставить общий ВА в щите квартиры. 3) У вас в щите есть ВА 2р, а на вводе стоит 1р+N. Яб на вводе использовал ВА 2р, а в щите на потребителях для экономии места 1р+N или 1р.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2012 в 00:26:40

Songo написал : Это ставят в целях экономии. Лично я не вижу кайфа при срабатывании УЗО из за розетки в ванне и при этом пропадает свет, а я лежу балдею в ванне в этот момент :) и начинаю в темноте искать полотенце и шмотки.

если на ванне одно общее узо , то не важно 2п автоматы или 1п.

вы посчитайте по такой схеме сколько нужно модулей (если мы про домовой говорим) , для двушки это дофига. поэтому 2п тут не целесообразно , только на ввод.

удобство 2п , в простоте нахождении линии с которой произошла утечка , чтобы не откручивать нули с нулевой шинки достаточно просто выключить АВ.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.11.2012 в 00:54:14

Metall написал : поэтому 2п тут не целесообразно , только на ввод.

А причем тут я к 2р внутри щита, по схеме есть несколько 2р автоматов. Яб то-же ставил 1р ну или легранд 1р+N они в 1 модуль. Я говорю, что 1 УЗО на свет и розетки санузла неудобно, да и вообще совмещать свет и розетки на одном УЗО. (лично моё мнение).

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2012 в 01:04:57

Songo написал : 3) У вас в щите есть ВА 2р, а на вводе стоит 1р+N. Яб на вводе использовал ВА 2р, а в щите на потребителях для экономии места 1р+N или 1р.

в домовом 2п нету.

ТС , узо 300мА ставить в щит на этаже для защиты вводного кабеля нада. а в квартирном щите поставить выключатель нагрузки (63А)

0