Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.11.2012 в 01:20:58

Metall написал : в домовом 2п нету.

Если человек хочет именно домовой, то и 1п+N пойдёт, но я за надёжность, поэтому для меня было бы не важно домовой это или нет, а главное 2п.

Metall написал : ТС , узо 300мА ставить в щит на этаже для защиты вводного кабеля нада. а в квартирном щите поставить выключатель нагрузки (63А)

Согласен на все 99%. В место ВН можно и ВА использовать допустим на 100А. ВА вроде дешевле чем ВН. А если есть желание сэкономить, то можно и УЗО 300мА не ставить.

0
barmaleo
barmaleo
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

08.11.2012 в 00:57:02

Схемку подправил , остался вопрос по выключателю нагрузки в квартирном щитке. Жалковато ставить противопожарное УЗО в площадной щиток (вдруг сопрут), хотя если не будет выхода - решусь. Прикинул номинальный ток теплых полов по площади на 150 Вт/кв м, получается около 24 ампер, таким образом согласен, 63 А/30мА много ставлю 40А/30мА. Повторюсь по поводу индикаторов-лампочек какие советы? Прикинул количество модулей - 46,5 без лампочек и 48,5 с лампочками, если противопожарное УЗО ставить в квартирном щитке, если выкинуть на площадку, то 46,5. Но думаю индикатор напряжения воткнуть, какой посоветуете на такой суммарный ток? Щиток подбирать думаю на 48 модулей например Hager Volta. Какие еще нашлись замечания, выхожу на финишную прямую, сроки жмут все части тела...

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.11.2012 в 01:08:58

barmaleo написал : 46,5 без лампочек и 48,5 с лампочками

46,5 - это при условии что все автоматы 2п ? если нет то добавте места на нулевые шинки учтите что при сборке щита всегда нада оставлять запас по месту.

зы - а какая необходимость в индикаторах ?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

08.11.2012 в 01:53:44

barmaleo написал : Какие еще нашлись замечания

1) УЗО 16А заменить как минимум на 32А, так как суммарно ток 2-х ВА = 26А. 2) ВА 20А (Розетки кухня фартук ........) заменить на 16А, так как розетки рассчитаны на ток 16А. 3) УЗО 40А заменить на 63А, так как суммарно ток 3-х ВА = 48А. 4) ВА можно и 6кА ставить. 5) Противопожарное УЗО ставить на площадке, или вообще убрать. Лучше ставьте все УЗО на 63А, будет потом проще в случае чего перекоммутировать. На тёплый пол говорят лучше использовать кабель 3х1,5мм2, так как 3х2,5мм2 тяжело всунуть в регулятор (хотя всё можно), соответственно если использовать 3х1,5мм2 то и ВА на 10А ставить нужно. p.s. Присоединяюсь к

Metall написал : а какая необходимость в индикаторах ?

0
barmaleo
barmaleo
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

08.11.2012 в 23:26:14

Наверное, крайняя версия щитка, постарался ничего не пропустить и учесть все ваши замечания. Выкладываю . От индикаторов вообще решил отказаться, особой необходимости не вызывает, не ходовая часть, так изначально для наглядности, но не обязательно. Противопожарное УЗО перенес в Щиток на площадку, на вводе в квартирный щиток поставил автомат на 63 А (как выключатель нагрузки, хотел ампер на 100, но в Домовом нет таких, максимум на 63А). По максимуму планирую использовать гребенки, буду прикидывать рациональность компоновки модульных элементов. Получается чистыми на 45,5 модулей+нулевые шинки, думаю на 48 (4*12) "блокомест" должно хватить, по-моему в щитках есть возможность увеличить количество модулей в строке за счет места сбоку.

Опять есть вопросы:

  1. на какую высоту от пола оптимально встраивать щиток, с учетом, что под ним будет щиток на слаботочку, такой же ширины, интересует хотя бы примерный уровень.
  2. По заземлению труб отопления, стояков, если красить эмалью для радиаторов (суриком М-15) соответственно, то как повлияет на величину сопротивления заземления? Другими словами на сколько увеличивается сопротивление покрашенной трубы при наложении заземления путем затяжки хомута с гайкой?

Спасибо всем людям, кто помог, направил, объяснил подсказал в моем вопросе.........

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

09.11.2012 в 01:47:07

1- как вам удобно , обычно верхний край = ваш рост , чтобы было удобно юзать щит.

у вас 5 нулевых шин , 2 модуля очевидно не хватит.. при умелом монтаже 2 модуля на одну нулевую шинку - итого 10 минимум. есть еще вариант - кросс модуль, погуглите поймете

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

09.11.2012 в 02:12:17

barmaleo 1) Нижний край силового щита должен быть от пола не ниже 1.4 метра. Дальше сами смотрите как вам удобно, слаботочку под ним поставить можно, но как вы пустите кабеля идущие в низ от силового щита, если под ним будет слаботочка, получается все кабеля только в верх? 2) А вы хомутик цепляйте на некрашеное место на трубе и лучше это место не красить вообще. На модульную розетку в щите можно ВА 1р. На КУП лучше ПВ1-10 тяните, а от КУП ПВ1-6. То, что подключается напрямую от шины РЕ (стояк и т.д) то же ПВ1-6 а лучше ПВ1-10 (это как для себя). Если не считать, что у вас чуть ли не каждая лампочка и розетка на своём ВА (что в принципе удобно), то всё остальное вроде как в норме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу