Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.11.2012 в 14:03:40

Господа,вопрос следующий. Положим заменили проводку в квартире на трехпроводную, установили УЗО 30 мА общее.А в этажном щитке подключить заземляющий проводник некуда, кроме как на рабочий ноль.Получили схему имеющую один большой минус - при отгарании нуля где то на входе, имеем потенциал на корпусе электрооборудования.Способно ли УЗМ(или аналог это не принципиально) установленное на вводе в квартиру обезопасить человека от поражения электрическим током? ПС извиняюсь если тема была, тогда ссылочку пожалуйста дайте!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

06.11.2012 в 14:20:34

Aphoniks написал : .А в этажном щитке подключить заземляющий проводник некуда, кроме как на рабочий ноль.

Надо смотреть фото

Aphoniks написал : Способно ли УЗМ(или аналог это не принципиально) установленное на вводе в квартиру обезопасить человека от поражения электрическим током?

Оно предназначено для другого.

0

И это пройдёт ...

Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.11.2012 в 14:30:34

Ну фото наверное выклывать смысла нет.т.к. обычный этажный щиток в котором нет Pe. А вот про УЗМ можете чуть кокретнее сказать?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

06.11.2012 в 14:34:06

Aphoniks, УЗМ защищает технику от пониженного/повышенного напряжения сети, УЗО защищает человека от поражения электротоком...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.11.2012 в 14:38:28

При отгорании PEN проводника ни УЗО ни УЗМ человека не защитят:(

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

06.11.2012 в 14:38:53

Aphoniks написал : Ну фото наверное выкладывать смысла нет.т.к. обычный этажный щиток в котором нет Pe.

Если дом газифицирован - то нет смысла

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

06.11.2012 в 14:42:46

ksiman, при четырехпроводке - да, опасно.

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.11.2012 в 14:43:15

Johnny27 написал : Aphoniks,
УЗМ защищает технику от пониженного/повышенного напряжения сети, УЗО защищает человека от поражения электротоком...

Да это я понимаю.Возможно я не совсем верно сформулировал вопрос. Меня интересует насколько эффективно использовать такую схему, при условии что в щитке нет Pe. ПС дом газифицирован

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

06.11.2012 в 14:45:31

Aphoniks написал : А в этажном щитке подключить заземляющий проводник некуда,

по правильному было бы заизолировать ваш заземляющий проводник и ждать пока протянут по стояку нормальный РЕ проводник от электрощитовой. Но сплош и рядом видно щитки где РЕ проводник квартиры садиться на нулевой рабочий в этажном щитке.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.11.2012 в 14:47:01

В Вашем случае не стоит заземляться на рабочий ноль в этажном щите.

0
Aphoniks
Aphoniks
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

06.11.2012 в 14:52:46

То есть я правильно понял что лучшим вариантом в описанном случае будет так: Проводка трехпроводная, в розетках Pe подключен. В этажном щитке Pe идущий в квартиру зазизолирован. Установлено УЗМ на вводе.

0