ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 11:53:45

Alexiy написал : это вы мне объясняете? Сначала выясните, что такое сверхтоки, а после продолжим. А то ток КЗ - это сверхток, а перегрузка - что? Не сверхток? Вот это новости!

Хорошо, сверхток - это любая токовая перегрузка, но внутри щита кроме КЗ другой внутренней нагрузки просто не возникает. Утечку можно не учитывать ввиду её малости

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 11:57:55

ksiman написал : о внутри щита кроме КЗ другой нагрузки просто не возникает

а если водичкой автоматы полить или голодную мышку туда запустить? Всякое, знаете ли, бывает... Если вы не сталкивались, то это не значит, что никогда нигде оно не случится. Мы же сейчас общий случай рассматриваем? Возможно ВСЁ., Можно условно исключить маловероятные ситуации и до поры до времени будет замечательно работать... а после можно в тему лжеэлектрики.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 12:06:22

Alexiy написал : а если водичкой автоматы полить или голодную мышку туда запустить? Всякое, знаете ли, бывает... Если вы не сталкивались, то это не значит, что никогда нигде оно не случится. Мы же сейчас общий случай рассматриваем? Возможно ВСЁ., Можно условно исключить маловероятные ситуации и до поры до времени будет замечательно работать... а после можно в тему лжеэлектрики.

С залитыми щитами сталкиваюсь регулярно. При этом утечки как правило происходят на корпус щита и УЗО срабатывает без участия автоматов. Не могу представить ситуацию, когда в этом "неправильном" щите сгорит УЗО 16А из-за токовой перегрузки :cool:

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 12:13:34

ksiman написал : С залитыми щитами сталкиваюсь регулярно.

с чем вас и поздравляю.

ksiman написал : УЗО срабатывает без участия автоматов

и при этом коммутируемые сверхтоки чем ограничены? Вышестоящим автоматом. Правильно? Нижестоящий автомат защищает лишь линию ниже него. Контакты УЗО при этом погут просто расплавиться и в лучшем случае подгореть, а в худшем потерять возможность размыкаться. Вышестоящий автомат с соответствующим номиналом не УЗО вообще-то спасает, а гарантирует его нормальную работу.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 12:26:23

Контакты УЗО способны коммутировать сверхток до 4,5кА (6кА), который ограничивается петлёй фаза-ноль

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 12:29:18

Alexiy написал : Автомат на 63 А (например, с кривой C) сработает мгновенно в диапазоне от 315-630 А и выше. УЗО с номиналом контактов 25 А рассчитано на работу под защитой соответственно автомата в 25 А (это значит не более 250 А)

Эммм, откуда данные? Что это за фантастические 250А ??? Вот уж это чистая Ваша выдумка. Номинал УЗО - это же длительно допустимый ток! Вот мы этот ток и ограничиваем впередистоящим автоматом, или суммой нижестоящих.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 12:32:09

ksiman написал : Контакты УЗО способны коммутировать сверхток до 4,5кА (6кА),

а вы видели, что после такой коммутации с теми контактами стало?

Solovey написал : Что это за фантастические 250А ???

На кривую отключения автомата посмотрите. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Harakt_avt.PNG

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 12:34:14

Solovey написал : Номинал УЗО - это же длительно допустимый ток!

это условный номинал автомата, а кривая отключения автомата - не прямая линия.

Solovey написал : Вот мы этот ток и ограничиваем впередистоящим автоматом, или суммой нижестоящих.

где про сумму нижестоящих вы в ПУЭ прочитали? Может ещё в каком документе есть, а я пропустил?! :clapping

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 12:47:58

Alexiy написал : а вы видели, что после такой коммутации с теми контактами стало?

Приходилось:( Жуткое зрелище... Но токи 1-1,5кА они выдерживают многократно:)

Предлагаю не засорять чужую тему, пусть каждый остаётся при своём мнении:)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 13:29:05

Alexiy написал : УЗО с номиналом контактов 25 А рассчитано на работу под защитой соответственно автомата в 25 А (это значит не более 250 А)

Alexiy написал : На кривую отключения автомата посмотрите. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Harakt_avt.PNG

Т.е. по Вашему УЗО расчитано на работу с автоматом с таким же как и оно само номиналом и характеристикой С? А если ток через УЗО ограничить автоматом такого же номинала, но с характеристикой D- то УЗО уже может быть перегружено?

Alexiy написал : где про сумму нижестоящих вы в ПУЭ прочитали? Может ещё в каком документе есть, а я пропустил?!

Нет, это просто здравый смысл.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 13:35:38

ksiman написал : Но токи 1-1,5кА они выдерживают многократно

Смотрю каталог УЗО ABB серия F-200

номинальная отключающая способность по току утечки на землю 1 кА

И есть еще один, загадочный для меня параметр:

устойчивость к скачкам тока согласно VDE 0432 часть 2 (синусоида 8/20) -250А

0